七、模板拆除

1. 混凝土浇筑施工完毕待监理批准后方可拆去梁、剪力墙侧模板。 2. 板底模板等砼强度达到75%的设计强度时拆除。

3. 梁底模板等砼强度达到设计强度时方可拆去梁底支撑系统。 4. 模板拆除应设专人指挥,不得抛扔,严禁使用撬棍。

5. 拆模顺序:先拆非承重模板,后拆承重模板,并从上至下进行拆除。 6. 拆模时需用彩旗拉线设置警示区域,并派安全员巡查,非施工人员不得进入。

八、安全应急预案 1、目的:

为预防高支撑模板坍塌事故的发生,制订高支撑模板事故应急预案,以预防或发生模板坍塌事故时减少人员伤害和财产损失。 2、职责:

2.1 质安科是高支撑模板坍塌事故应急预案管理的主管部门,负责应急预案的制订和响应,监督组织

进行急救演习,并对应急预案和响应实际效果进行检查和评价。

2.2 项目部负责应急预案与响应,参加公司组织的高支撑模板坍塌演习,参加安全部组织的应急预案

和响应的实际效果评价。 3、应急预案控制程序: 3.1组织机构 领导小组

组长:张光忠

副组长:余海海、孙锁海

组员: 孙建国、徐建生、史安寅、孙坤、高双仁

领导小组负责日常管理工作和对职工进行高支撑模板施工安全知识的宣传、培训工作。并对工作

进行考核、检查、监督、将其列入安全检查工作之重,同步进行检查。 3.2 内外联络 3.2.1内部联络

A、

质安科负责收集项目部、班组的预防高架支撑安全信息工作,各相关部门、班组向质安科提供有关预防高架模板安全的信息工作。

B、

当发生安全事故时,首先发现者应及时通知项目部,项目部组织紧急事故处理。

3.2.2外部联络

A、

质安科负责对外预防高架支撑管理部门的联系工作,将有关预防高架支撑信息传达到有关当局和部门。

B、 3.3措施

20090704

6

当发生模板坍塌时,发现者应及时拨电话,通知质安科。

3.3.1加强施工现场的安全检查工作,严格查纠习惯性违章,及时发现事故隐患,并及时督促整改,特别

是注意消除安全防护设备本身的不安全因素。

3.3.2参加高空作业人员按规定穿戴好劳保用品,尤其是戴好安全帽,系挂好安全带。 3.3.3任何高空作业使用设施都要牢固可靠,符合安全要求。 3.3.4培训

进行一次预防安全知识培训,提高员工自救、互救能力以及职工安全意识。 3.4紧急预案

3.4.1当发生高架安全事故时,第一发现者应及时通知现场领导并及时通知各部门,组织进行事故处理。 3.4.2当有人员发生伤亡时,应拨电话“120”通知救护中心,并对伤亡人员就地进行急救。 3.5 事故调查和处理

3.5.1高架安全事故发生后,质安科协同有关部门对事故原因进行调查和处理,针对原因责成事故发生部

门采取纠正措施,防止再发生。

3.5.2质安科对相应文件的有效性进行评审和修订。 3.6 检验

3.6.1 质安科组织项目部进行一次模拟安全事故演习,检验和评价应急预案的实际效果。

九、高支架模板及支撑验算:(按最不利条件验算) 1. 板厚300mm楼板模板计算

模板面板采用15mm高强度多层板E= 4.5×103N/mm2 ,[σ]=10.32N/mm2;g =0.12 kN/m2 板主龙骨采用?48×2.8钢管,板底支承杆间距800×800;次木龙骨间距200; 次木龙骨采用50×100mm,E=9000N/mm2,[σ]=13N/mm2,[τ]=1.4N/mm2; (1)荷载计算

① 模板及支架自重标准值: 0.30 kN/m2 ② 混凝土标准值: 24 kN/m3 ③ 钢筋自重标准值: 1.124 kN/m3

④ 施工人员及设备荷载标准值: 4.0 kN/m2 (验算模板、小梁) (砼泵送) 4.0 kN/m2 (验算大横杆) 4.0 kN/m2 (验算立杆) (集中荷载P=4.0kN) (2)面模板承载能力强度验算 1)均布荷载设计值:

可变荷载效应控制组合:(①+②+③)×1.2+④×1.4 (均布荷载取4.0kN/m2) F1=(0.30+24×0.3+1.124×0.3)×1.2+4.0×1.4= 15.00 kN/m2

永久荷载效应控制组合:(①+②+③)×1.35+④×0.7×1.4 (均布荷载取4.0kN/m2) F2=(0.30+24×0.3+1.124×0.3)×1.35+4.0×0.7×1.4= 14.5 kN/m2 以上F1、 F2两者取大值,F1=15.00 kN/m2

面模板可视为梁,取梁宽1.0m(800mm),跨度0.20m。次木龙骨作为梁支点按简支梁验算。 线荷载设计值:q1= 0.9F1×1.0m = 0.9×15.00kN/m2×1.0m = 13.5kN/m

20090704

7

q1l213.5?2002施工荷载为均布荷载弯矩值:M1? == 67500 N·mm

882)集中荷载设计值:

面模板自重线荷载设计值:q2= 0.9×0.12kN/m2×1.0m ×1.2= 0.130kN/m 跨中集中荷载设计值:P=0.9×4.0 kN×1.4 = 5.04kN …… 此处隐藏:181字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

地下室结平板模板支撑搭设施工方案 - 图文(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/566082.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)