建筑电气工程施工方案 doc(9)
广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案
S>35 S/2 (4)所有外露的接地点、测试点,均应涂红色油漆并加挂薄铁皮制成的标志牌写明用途。
5、等电位连结的施工方法
1)将用电设备外壳导电部分进行等电位连结,可以减少它们之间可能性出现的危险电位。
2)各层配电室、设备间、外墙设等电位连结端子(具体位置详见设计图)所有配电线路PE线、设备金属外壳、外墙金属门窗、玻璃幕墙金属构件均应与等电位联结端子电气连结。
3)所在强、电线路进入建筑物处设总等电位连结端子,将金属套管采用BV-10导线、φ10镀锌圆钢或螺栓与该端于可靠连接。
4)水泵房的进出水总管、配电房的金属门窗、沟盖板、平台、建筑物钢筋和金属构件采用BV-10导线或φ10镀锌圆钢与配供电系统最近处的保护线(PE线)连通(可用螺栓或电焊连接)
6、接地电阻测试
接地电阻测试仪采用ZC28,在测试前,先将检流计的指计调零,再将倍率标准杆置于最大倍数,慢摇,同时调测量标度盘,使检流计为零。加速摇篮到120r/min左右,再调到平衡后,读标度盘的的刻度,乘倍率就得到所测的电阻值。注意电流探针的接线长度为40m,电位探测的接线长度为20mm。
四、电气调试方案
1、主要内容
动力配电箱的检测与试验 电源控制箱的检测与试验 照明配电箱的检测与试验 电力电缆的检测与试验
各种负荷类型的电动机回路单体检测和联锁、试运行的检测志试验。(其
26
广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案
中包括:离心式水泵,消防泵,喷淋泵)
接地装置测试
2、动力配电箱、电源控制的检测与试验
(1)外观检查:动力配电箱、电控制箱外壳有无明显伤痕、掉漆,箱内空气开关,漏电开关,控制开关,保险器有无裂良,手动分合闸动作情况是否良好,型号规格是否与图纸相称度应满足现场供电要求,线路布置是否合理,有无断线、掉线情况,外部进出线端子是否搪锡。
(2)绝缘检查:有500V兆欧表检测各开关、线路、保险、控制回路的相间绝缘及对地绝缘,满足电气设备交接试验收标准(GB50150-2006)。
(3)模拟试验:用万用表或校线器校验回路,与图纸是否一致,加临时电源,检测各开关分合动作情况,指示灯是否正确指示。
3、照明配电箱及照明系统检测与试验
(1)外观检测:照明想电箱外壳有无明显伤痕、掉漆,箱内空气开关、漏电开关、保险器有无裂纹痕,手动分合闸动作情况是否良好,型号规格是否与设计图纸相符并应满足现场照明负荷要求,线路布置是否合理,有无断线,掉线情况外部进、出线端子是否搪锡。
(2)绝缘检查:有500V兆欧表检测各开关、线路、保险、控制回路的相间绝缘及对地绝缘,满足电气设备交接试验收标准(GB50150-2006)。
(3)模拟试验:用万用表或校线器校验回路,与图纸相符。加临时电源,检测各开关分合动作情况,在条件允许的情况下,对所有灯具应进行24小时试亮,并有照度计测度,检查照度是否满足设计要求。
4、电力电缆检查与试验
(1)用500V兆欧表测量电缆芯线对地及电缆各芯线间的绝缘电阻值,测量值应满足电气设备交接试验标准规范(GB50150-2006)要求。电力电线用500V兆欧表测量绝缘电阻时,应与有关的低压电子元件、变频控制器等不允许测试绝缘的设备断开以免损坏元器件。
27
广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案
(2)用万用表或校线器对主回路电缆进行校线,以保证电缆两端的相位一致且与供电电网的相位相符,对照控制原理图和接线校对二次回路,确保二次回路接线准确。
5、交流电动机及回路的检测与试验
(1)交流电动机包括离心式水泵,消防泵,喷淋泵等,对以上各类电机单体及对应回路做如下检查试验:
(2)500V兆欧表测量电机绕组的绝缘电阻。常温下测得绝缘电阻不应低于0.5兆欧。
(3)用直流双(单)臂电桥测量电动机各相绕组直流电阻,相互差别不应超过最小值2%,中性点末引出的电动机线间直流电阻,其相互差别不应超过最小值1%,在测量时电动机转子应静止不动。
(4)检查电动机定子绕组及其连接的正确性,采用直流感应法进行测试。 用1000V兆欧表对电动机绕组耐压1分钟,无击穿、绝缘降低等异常情况。
(5)电流互感器的检测与试验:外观目测无损伤后,根据GB50150-2006标准,用500V兆欧表进行一、二次对地及相间绝缘电阻检查,不低于1兆欧。用双电流表法测试一、二次变比误差,其误差小于铭牌规定要求,对一次线圈用1000V兆欧表进行1分钟的交流耐压试验,无击穿或绝缘降低等异常现象。
(6)电流表试验:外观检查无损坏后,根据JTG124-2005标准,加试验电流对电流表刻度值进行校验收,应小于铭牌误差范围。
(7)交流接触器试验:用500V兆欧表进行相间、对地绝缘检查,满足电气设备交接试验标准GB50150-2006。加电吸合检查上、下端接触是否良好,有无异常声音。
(8)热断电器试验:加试验电流对热继器各刻度进行校验,热继电器保护动作正常。根据电动机的额定电流的1.15倍整定,加电流至整定值,热继电
28
广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案
器在70-110秒之间动作。
(9)模拟试运转:将联轴器脱开或将皮带拆下,通电试控制回路用万用表监视动作情况是否正常。
(10)电动机空载转动检查和空载电流测量:起动前,先将与电动机的联轴器脱开或将皮带拆下,对难以拆除的机械,要求尽量减少电动机的负载。用钳型电流表和盘柜上的电流表测量并记录电动机的启动电流和空载电流,钳型电流表上的显示值与盘柜上的显示值一致,且三相电流应平衡,其相间误差不大于最小一相的2%。电动机起动后,应用硬木棍或螺丝刀靠在电机内倍声音,如有异常情况应立即停机。用转速测量转速,在额定电压下测得的转速应与铭牌规定的转速相符。
电动机空载运行一段时间后,用测温仪测试电动机轴承及定子绕组等部位的温度,检查电动机的振动,检查其否符合要求。电动机空载运行时,应记录电动机的起动电流、空载电流、振动、温升、噪间等有关数据。若各种数据合格,运行2小时后,电动机无异常情况,即认为电动机系统运转合格。
6、接地装置测试
(1)应采用接地电阻测试仪对各接地极、接地网、以及各种本电箱体,各类末端电器设备外壳等进行测试。接地网接地电阻测量点不得少于3处,且每点测量的次数不小于3次,计算出平均值即认可为是该点的接地电阻传值,电阻值依据电气设备交接试验标准(GB50150-2006)判定是否合格。
(2)调试人员安排
根据本工程调试任务的特点,需现场负责人2名,专业技术负责人1名,电气调试员4名。
(3)本工程在条件具备情况下,各专业应积极配合进行模拟联动试验,检查联动情况是否符合设计要求,保证电气调试任务按时、保质完成 ,达到优良。
7、交工验收
29
广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案
电气调试工作结束后,应提交合格的试验报告。 五、工程质量保证措施
1、质量管理组织机构
(1)建立创优质量管理小 …… 此处隐藏:1975字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [基础教育]2016-2022年中国钢芯铝绞线市场现状调
- [基础教育]语文部编版初一语文下册练习题 句式变
- [基础教育]南京继续教育参考答案--深入学习贯彻习
- [基础教育]国旗下讲话稿——珍惜时间好读书
- [基础教育]北师大版六年级数学下册圆锥的体积教学
- [基础教育]人教版-音乐-四年级下册-四年级下册音
- [基础教育]乔布斯2019年斯坦福大学毕业典礼致辞.d
- [基础教育]2015年加油站安全知识竞赛试题及答案
- [基础教育]2020年教师年度考核个人工作总结
- [基础教育]2019年中考历史试题-2019年大庆市初中
- [基础教育]初三仁爱英语第一轮总复习教案
- [基础教育]SG-A094电气配管安装工程隐蔽验收记录
- [基础教育]冀教版小学数学三年级下册第六单元教材
- [基础教育]青岛版(五制)小学科学二年级下册16《制
- [基础教育]2018-2019年初中科学初一中考真卷测试
- [基础教育]幼儿园大班期末简短评语精选
- [基础教育]2018云南临沧公务员考试申论技巧:这样
- [基础教育]学校食堂经营管理方案
- [基础教育]新中国砥砺奋进的七十年原文
- [基础教育]真空泵的选型及常用计算公式
- 高职田径课程教学现状与对策
- 全髋关节置换术在老年股骨颈骨折患者中
- 青人社厅函〔2016〕576号(附件)工资
- cp101-07砂子检验作业指导书 - secret
- 微观经济学 第八章 博弈论 习题
- 2014高考真题(词语运用)汇编及答案
- 2018年人教版七年级语文下册《第三单元
- 苏教版数学四年级上册第一单元试题 - M
- 四川大学新闻与传播考研2000-2010年真
- 浙江万里学院英语专业四年制本科教学计
- 最新2018马年事业祝福语-范文word版(2
- 最全模具行业术语英文翻译
- 皮亚杰的发展心理学理论
- 64篇高考情景式默写 练习题及答案
- 仿写(学生稿)
- 《SQL Server数据库技术》试卷A
- 第七章作业答案
- 江苏省赣榆县海头高级中学高中语文必修
- 浙江省2001年10月自考正常人体解剖学答
- 2012英语重点短语