暗管敷设的基本要求为:

A管口应光滑有护口,连接紧密,跨越伸缩和沉降处的接线盒应固定牢固。

B电管弯曲半径不小于管外径6倍,表面不应有显著的折皱不平,弯扁程序不应大于管外径的10%。

C接地焊扫牢固可靠,不应有裂缝,防腐处理均匀,无遗漏。 D暗敷管道应做好隐蔽工作,画示意草图。

E暗配电线管路宜沿最近的路线敷设,并应减少弯曲。埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。

F埋于地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,应轵保护管保护。

G进入落地式配电箱的电线管,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。

H在电线管超过下列长度时,中间应加装接线盒或拉线盒,其位置应便于穿线。

(a) 管子长度每超过45m,无弯曲时; (b) 管子长度每超过30m,有一个弯时; (c) 管子长度每超过20m,有二个弯时; (d) 管子长度超过12m,有三个弯时; (e) 设计有要求时,按设计要求。

I敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理; J钢管的连接应符合下列要求:

10