广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案

根据导线的线径及敷设场不同,焊接的方法有以下两种:

1电烙铁加焊,适用于线径较小的导线的连接及用其它工具焊接较困难○

的场所(如吊顶内)。导线连接处加焊接剂,用电烙铁进行锡焊。

2喷灯加热法(或用电炉加热):将焊锡放在锡勺内,然后用喷灯加热,○

焊锡熔化后即可进行焊接。加热时必须要掌握好温度,以防出现温度过高测锡饱满或温度过低涮锡不均匀的现象。

焊接完毕后,必须用布将焊接处的焊剂及其它污物擦净。 7) 导线包扎

首先用橡胶绝缘带从导线接头处始端的完好绝缘导开始,缠绕1-2个绝缘带宽度,再以半幅宽度重叠进行缠绕。在包扎过程中尽可能地收紧绝缘带(一般将橡胶绝缘带拉长2倍后再进行缠绕),再在绝缘层上缠绕1-2圈后进行缠绕。

(5)线路检查及绝缘摇测

1) 线路检查:接、焊、包全部完成后,应进行自检和互检;检查导线接、焊、包是符合设计要求及有关施工验收规范及质量验收标准的规定,不符合规定的应立即收正,检查无误后方可进行绝缘摇测。

2) 绝缘摇测:导线线路的绝缘摇测一般选用500V,量程为0-500MΩ兆欧表。测试时,一人摇表,一人应及时读数并如实填写“绝缘电阻测试记录”。摇动速度应保持在120r/min左右,读数应采用一分钟的读数为宜。 4、电缆敷设

本工程主要采用桥架敷设。在水平敷设时,采用耐火电缆桥架,防火电缆采用防火钢梯架,电缆在设备间水平垂直敷设时采用变通电缆槽架。其施工程序如下:

施工准备 电缆桥架敷设 垂直敷设 16 水平敷设 广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案

管口防水处理 挂标志牌 (1)施工准备

1)施工前应对电缆进行详细检查,规格、型号、截面、电压等级均须符合要求,外观无扭曲、坏损等现象。

2)电线敷设前进行绝缘摇测或测压试验。本工程为1kv以下电缆,用1kv摇表测线间及对地的绝缘电阻不低于10 MΩ。摇测完毕,应将芯线对地放电。

3)电缆测试完毕,电缆端部应用橡皮包布密封后再黑胶布包好。 4)放电缆机具的安装:采用机械放电缆时,应将机械安装在适当位置,并将钢丝绳和滑轮装好。人力放电缆时将滚轮提前安装好。

电缆支架的架设地点的选择,以敷设方便为原则,一般应在电缆起止点附近为宜。架设时,应注意电缆轴的转动方向,电缆引出端应在电缆轴的上方。

(2)电缆敷设 1)水平敷设 敷设方法可用人力牵引。如下图: 电缆沿桥架或线槽敷设时,应单层敷设,排列整齐,不得有交叉。拐弯处应最大截面电线允许弯曲半径为准。电缆严禁绞、护层断裂和表面严重划伤。 不同等级电压的电缆应分层敷设,截面积大的电缆放在下层,电缆跨越建筑物变形缝处,应留有伸缩余量。

电线转弯分支不率乱,走向整齐清楚。 2)垂直敷设

建筑电气工程施工方案 doc(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564779.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)