广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案

(a)钢管烃弯:管径为20mm及以下时,用手板烃弯器。管径为25mm及其以下时,使用液压烃弯器。

(b)管于切断:用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。

(c)管子套丝:采用套丝板、套管机。采用套丝时,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力;采用套丝机时,应注意及时浇冷却液,丝扣不乱、不过长,消除渣屑,丝扣干净清晰。

(d)丝扣连接,管端套丝长度不应小于管接头长度的1/2,在管接头两端应焊跨地线。

(e)薄壁钢管的连接必须用丝口连接。 2)硬塑料管敷设

A 插入法连接:插入深度为管内径的1.1~1.3倍。

B 套接法连接:套管长度为连接管内径的1.5~3倍,连接管的对口处应在套管的中心。

C 明配硬塑料管应排列整齐,固定点的距离均匀,管卡与终端转弯中心,电气器具或接线连接的距离为150~500mm,中间管卡最大的距离见附表2;

D 穿越楼板应用钢管保护,其保护高度距楼板面不应低于50mm;埋于地面内的硬塑料管,露出地面易受机械操作的一段,应有保护措施。

E 埋于地下受力较大处的硬塑料管,宜使用管壁厚的定期管。 3)PVC塑料管敷设

A PVC塑料管适用于一般民用建筑的照明工程暗配敷设,不得在高温场所和顶棚内敷设。

B PVC塑料管应使用套管粘接法连接。套管的长度不应小于连接管外径的2倍,接口处应用胶保剂粘接牢固。

C PVC塑料管的弯曲半径不应小于外径的6倍,埋入混凝土的配管弯曲

11

广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案

半径不小于管外径的10倍,宜减少弯曲,当线路直线段超过15m或直角弯超过3个小时,均设接线盒。

D PVC塑料管敷设于现场捣制的混凝土结构中,应有预防机械操作的措施。

4)管路连接

A 管径20mm及其以下钢管,必须用管箍丝扣连接。管箍连接加φ6圆钢焊接子跨接,套丝不得有乱扣现象,管口锉平光滑平整,管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密,外露丝应不多于2扣;管径25mm及其以上钢管,可采用管箍连接或套管焊接,套管长度应为连接管径的1.5-3倍,连接管口的对口处应在套管中心,焊口应焊接牢固严密。

B 管进盒、箱连接:盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,盒、箱上的开孔用开孔器开孔,保证开孔无毛刺,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开也孔,并应刷防锈漆。管口进入盒、箱,管口应用螺母锁紧,露了锁紧螺母的丝扣为2-4扣。两根以上管进入盒、箱要长短一致,间距均匀、排列整齐。

5)管暗敷方式:

A 随墙(砌体)配管:配合土建工程砌墙立管时,该管应放在墙中心,管口向上者应封好,以防水砂浆或其它杂物堵塞管子。往上引管有吊顶时,管上端应煨成90。弯进入吊顶内,由顶板向下引管不宜过长,以达到开关盒上口为准,等砌好隔墙,先稳盒后接短管。

B 现浇混凝土楼板配管:先找准备确位,根据房间四周墙的厚度,弹出十字线,将堵好的盒子固定牢然后数管。有两个以上盒子时,要拉直线。管进入盒子的长度要适宜,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢。如果灯具超过3㎏应焊好吊杆。

C 暗管敷设完毕后,在自检合格的基础上,应及时通知业主及监理代表检查验收,并认真如实填写隐蔽工程验收记录。

12

广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案

6)明管敷设:

明管敷设工艺与暗管敷设工艺相同参见暗管敷设的施工方法。 A 钢管及支架安装,应平直牢固、排列整齐,管口应光滑有护口、连接紧密。

B 跨越伸缝和沉降处的接线盒应固定牢固,做好沉降处理。

C 钢管固定点的间距允许偏差50mm,同规格钢管的间距允许偏差5mm,钢管的水平在2m段内允许偏差3mm。钢管中间管卡最大距离见附表1

D 钢管弯曲半径不应小于外径的六倍,只有一个弯不小于外墙四倍,表面不应有显著的折皱不平和弯偏现象。

E 电力电缆保护管采用90o弯头时,钢管弯曲半径不应小于和外径的12倍。

F 接地线焊接牢固可靠,焊缝应平整,不应有裂缝,防腐处理应均匀,无遗漏。

G 敷于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。 4、盒箱安装 (1)暗装

1) 测定盒、箱位置:根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。

2) 固定盒、箱:先稳住盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌混凝土施工同时完成。盒、箱安装要求

如下表所示: 盒、箱安装要求一览表

实测项目 盒、箱水平、垂直位置 要求 正确 13

允许偏差(mm) 10(砖墙),30(大模板) 广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案 盒箱1m内相邻标高 盒子固定 箱子固定 盒、箱口与墙面 一致 垂直 垂直 平齐 2 2 3 最大凹进深度10mm (2)明装 1)测定盒、箱及固定点位置:

根据施工图纸首先测出盒、箱与出线口的准确位置,然后按测出的位置,把管路的垂直、水平走向拉出直线,按照安装标准规定的固定点间距尺寸的要求,确定支架,吊架的具体位置。固定点的距离应均匀,管卡与终端、转变弯中点、电气器具或接线盒边缘的距离为150-500mm;中间和管卡最大如下表:

钢管中间管卡最大距离一览表:

钢管名称 厚钢管 薄钢管 钢管直径(mm) 15~20 1500 1000 25~30 2000 1500 40~50 2500 2000 65~100 3500 / 如设计图中对支架的规格无明确规定,不得小于以下规格:扁铁支架30×30㎜;角钢支架25×25×3㎜。

支、吊架固定方法:根据本工程的结构特点,支吊架的固定主要采用胀管法(即在混凝土顶板上打孔,用膨胀螺栓固定)和抱箍法(即在遇到钢结构梁柱时,用抱箍将支吊架固定。 (3)接地焊接

管路应作整体接地连接,穿过建筑物变形缝时,应有接地补偿装置。焊接钢管采用φ6圆钢作接地跨接,跨接地线两端焊接面长度不得小于圆的6倍,焊缝要均匀牢固,焊接处要清除药皮并刷防腐漆;镀锌钢管采用6mm的双色铜芯绝缘线作跨接线。

(4)管内穿线

14

广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案

1) 选择导线:各回路的导线应严格按照设计图纸选择型号规格,相线,零线及保护地线应加以区分,用黄、绿、红导线分别作A、B、C相线,黄绿双色线作接地线,黑线作零线。

2)穿带线:穿带线的目的是检查管路是否畅通,管路的走向及盒、箱质量是否符合设计及施工图要求。带线采用2mm的钢丝,先将钢丝的一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内,在管路的两端应留有10-15cm的余量(在管路较长或转弯多时,可以在敷设管路的同进将带线一并穿好)。当穿带线受阻时,可用根钢丝分别穿入管路的两端,同时搅动,佼两根钢丝的端头互相钩绞在一起,然后将带线拉出。

3) 清扫管路:配管完毕后,在穿线之前,必须对所有 …… 此处隐藏:1579字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

建筑电气工程施工方案 doc(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564779.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)