广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案

(2) 施工准备

配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全,同时完成配电箱安装技术交底。

(3)配电箱检查验收

配电箱安装前,要按设计图纸检查其箱号、箱内回路号,并按照安装设计说明进行检查,满足设计规范要求。

(4)配电箱安装

1)配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所,暗装时底口距地1.4m,明装时底口距地1.2m。在同一建筑物内,同类箱的高度应一致,允许偏差0.5mm。

2)安装配电箱所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。

3)配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进导线应留有适当余量,以便于检修。导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠,多股导线不应盘圈压接,应加装压线端于(有压线孔者除外)。如必须穿孔顶丝压接时,多股线应搪锡后再压接,不得减少导线股线数。断器相对应。

4)配电箱上的母线应套上有黄(A相),绿(B相),红(C相),浅兰(N相)等颜色色带,双色线为保护地线(黄绿,也称PE线)。

5)配电箱上电具、仪表应牢固、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。

(5) 弹线定位

根据设计要求现场找出配电箱位置,并按照箱的外形尺寸进行弹线定位。通过弹线定位,可以更准确的找出预埋件事或者金属膨胀管螺栓的位置。

6、明装配电箱

6

广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案

明装配电箱采用铁架固定和金属膨胀螺栓固定两种方式,具体采用何种方式根据配电箱内随机文件确定。

1)铁架固定配电箱

将角钢调直,量好尺寸,画好锯口线,锯断煨弯,钻孔位,焊接。煨弯时用方尺找正,再用电焊,将对口缝焊牢,并将埋注端做成燕尾然后除锈,刷防锈漆。再找标高用高标号水泥砂浆将铁架燕尾端埋注牢固,埋入时要注意铁架的平直度和孔间距离,应用线坠和水平尺测量准确后再稳注铁架。待水泥砂浆凝固后方可进行配电箱的安装。

2)金属膨胀螺栓固定配电箱

采用金属膨胀螺栓可在混凝土或砖墙上固定配电箱。其方法是根据弹线定位确定固定位置,用电锤在固定位置钻孔,孔深应以刚好将金属膨胀管部分埋入墙内为宜,孔洞应垂直于墙面。

3)明装配电管的安装

在混凝土墙或砖墙上固定明装配电箱时,采用明配管及暗分线盒两种方式。如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线端头引至箱内,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将保护地线压在明显的地方,并将配电箱调整平直后进行固定。

(7)暗装配电箱的安装

先将箱体放在预留洞内,找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐,待水泥砂浆凝固后再安装盘面和贴脸。如箱底与外墙平齐平时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称。门平正,螺丝垂直受力均匀。

(8)绝缘摇测

配电箱电器安装完毕后,用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与地线之间、相线与零线之间。两人进行摇测同时做好记录,摇测结果不大于0.5兆欧作为技术资料存档。

7

广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案

安装完毕后进行质量检查,检查器具的接地(接零)保护措施和其它安全要求必须符合施工规范规定。其规定如下:位置正确,部件齐全,箱体开孔合适,切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面;零线经汇流排(零线端子)连接,无绞接现象;油漆完整,盘内外清洁,箱盖、开关灵活,回路编号齐全,接线整齐,PE线安装明显、牢固。连接牢固紧密,不伤线芯。压板连接时压紧无松动;螺栓连接时,在同一端子上导线不超过两根,防松垫圈等配件齐全。

电气设备、器具和非金属部件的接地(接零)导线敷设应符合以下规定:连接紧密、牢固,接地(接零)线截面选择正确,需防腐的部分涂漆均匀无遗漏,不污染设备和建筑物,线路走向合理,色标准确。

2、电线桥架的安装 (1)支架制作安装

依据施工图设计标高及桥架规格,现场测量尺寸,然后依照测量尺寸制作支架,支架进行工厂化生产。在无吊顶处沿梁底吊装或靠墙支架安装,在有吊顶处在吊顶内吊装或靠墙支架安装。在无吊顶的公共场所结合结构构件并考虑建筑美观及检修方便,采用靠墙、柱支架安装或层桥架下弦构件安装。吊装采用在预埋铁上焊接,靠安装及支架固定采用膨胀螺栓固定,支架间距超过2米。在直线段和非直线段连接外、过建筑变形缝处和弯曲半径大于300mm的非直线段中部增支吊架,支吊装安装应保证桥架水平度或垂直度符合要求。

(2)桥架安装

将现场测量尺寸交于材料供应商,由材料供应商依据尺寸制作,避免现场加工。桥架材质、型号、厚度以及附件满足设计要求。

桥架安装前,必须与各专业协调,避免与大口径消防管、喷淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备发生矛盾。

跨越建筑物变形缝的桥架应按我们的《钢制电缆桥架安装工艺》做好伸

8

广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案

缩处理,钢制桥架直线段超过30m时,应设热胀冷缩补偿装置。桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固,同一水平面同内水平度偏差不超过5mm/m,直线度偏差不超过5mm/m。桥架与桥架之间用16mm,软铜线进行跨接,再将桥架与接地线相连,形成通路。

(3)多层桥架安装

分层桥架安装,先安装上层,后安装下层,上、下层之间距离要留有余量,有利于后期电缆敷设和检修。水平相邻架净距不宜小于50mm,层间距离不小于,与弱电电线桥不小于0.5m。

3、线管敷设施工 (1)施工程序

暗管敷设的施工程序为:

施工准备 固定盒、箱 预制加工管煨弯 测定盒箱位置 管路连接 变形缝处理 地线跨接

明管敷设和施工程序为:

变形缝处理 线路检查绝缘摇测 确定盒、箱及固定点位置 支架、吊架固定 盒箱固定 施工准备 预制加工管煨弯、支架、吊架 管内穿线施工程序:

施工准备 选择导线 导线与带线的绑扎 线路检查绝缘摇测 9 穿带线 带护口 清扫管路 盒箱固定 放线及断线 导线包扎 广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案 …… 此处隐藏:882字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

建筑电气工程施工方案 doc(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564779.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)