广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案

裂,灯箱歪翘等现象。所有的灯具和开关、插座均应有产品合格证。

B、安装灯具所需的支吊架必须根据灯具的重量选用相应规格的镀锌材料。

2)施工机具配备齐全,已对各班组进行过技术交底。 (2)施工方法 1)灯具安装

本工程有各种规格型号的灯具,根据灯具的形式及安装部位的不同,灯具的安装方式共分为以下几种:嵌入式安装、吸顶安装、嵌墙安装、悬挂式安装、支架安装等。

灯具的型号规格符合设计要求,各种标志灯的指示方向正确无误;应急灯必须灵敏可靠。

2)吸顶式安装

根据设计图确定出灯具的位置,将灯具紧贴建筑物顶板表面,使灯体完全遮盖住灯头盒,并用胀管螺栓将灯具予以固定。在电源线进入灯具进线孔处应套塑料管以保护导线。

3)3kg以上的灯具,必须有专门的支吊架,且支吊架安装牢固可靠。导线进入照明器具的绝缘保护良好,不伤线芯,连接牢固紧密且留有适当余量。

4)通电试亮

灯具安装完毕且各条回路的绝缘电阻摇测合格后,方能进行通电试亮工作,通电后应仔细检查和巡视,检查灯具的控制是否灵活、准确;开关与灯具控制顺序是否相对应,如发现问题必须先断电,然后查找原因进行修复。通电运行24小时无异常现象,即可进行竣工验收。

5)开关、插座安装

本工程的各种型号、规格开关和插座全部采用暗装方式。 A、清理

用小刷子轻轻将接线盒内残存的灰块、杂物清出盒外,再用湿布将盒内

21

广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案

灰尘擦净。

B、接线

开关接线:灯具(或风机盘管等电器)的相线必须经开关控制。 插座接线:面对插座,插座的左边孔接零线、右边孔接相线、上面的孔接地线,即左“零”右“相”上“地”。

C、开关安装

根据设计图纸,开关的安装高度为1.3米(距底边),明装、暗装。安装时,开关面板应端正、严密并与墙面平;开关位置应与灯位相对应,同一室内开关方向应一致;成排安装的开关高度应一致,高低差不得大于2mm。

D、插座安装

根据设计要求,通用低位插座暗装于1.1米高,在厨房台面插座暗装于1.1米高;卫生间抽气扇插座暗装于2.2米高,热水器插座暗装于2.2米高,其余详细参照设计图纸。安装时应密切配合土建地面装修工程;位于厨房、卫生间等潮湿场场的插座采用防潮型;在公共场所的插座须采用安全型插座。

E、开关、插座的固定

将接线盒内的导线与开关或插座的面板按要求接线完毕后,将开关或插座推入盒内,对正盒眼,用螺丝固定牢固,固定时要使面板端正,并与墙面平齐。

6)开关、插座的面板并列安装时,高度差允许为0.5mm。同一场所开关,插座的高度允许偏差为5mm,面板的垂直允许偏差为0.5mm。 二、消防报警系统

本工程各幢消火栓控制线采用NH-KVV-4×2.5/SC25/WC,在楼梯间消火栓管井内暗敷,至首层则改为NH-KVV-4×2.5/SC25/CC(FC),并引至地下泵房。

1、管线主要施工方法 (1)暗管敷设基本要求

22

广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案

1)敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处均应作密封处理。

2)暗配的电线管路宜沿最近的路敷设并应养少弯曲;埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不应小于15mm。

3)进入落地式配电箱的电线管路,排列应整齐,管口应高出基础面不小于50mm。

4)埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础,在穿进建筑物基础时,应加保护管。

2、管与管的连接

(1)管径20mm及其以下钢管以及各种管径电线管,必须用管箍连接。管口锉光滑平直,接头应牢固紧密。管径25mm及其以上钢管,可采用管箍连接或套管焊接。

(2)管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时45m,有一弯时30m,有二个弯时20m,有三个变时12m。

3、管进盒、箱连接:

(1)盒、箱开孔应整齐并与管径相吻合,要求一管一孔,不得开长孔制盒。

箱体严禁用电焊、气焊开孔,并应刷防锈漆。如用定型盒、箱,其敲落孔大而管径小时,可用铁皮垫圈严或用砂浆加石膏补平齐,不得露洞。

(2)管口入盒、箱,暗配管应坚螺母固定,严禁管口与敲落孔焊接。 (3)两条以上线管入盒、箱时长短一致,间距均匀、排列整齐。 4、调试程序

调试准备→单机通电源检查→功能检查→联锁功能检查→填写调试报告 (1)电源检查的是指检查报警系统的主电源和备用电的容量及自动转换情况。

(2) 功能检查对控制器面板功能检查。

23

广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案

(3) 联锁功能包括消防水泵启、泵控制等远程控制。 三、防雷接地

本工程防雷与接地工程包括商住区、库区,包括等电位连接的安装工程。根据设计图纸,本工程属于二类防雷建筑物,防雷接地与电气安全接地、交流电源工作接地共用接地装置,要求接地电阻不大于1欧姆。

1、施工程序 施工准备

材料齐全符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。

2、防雷接地施工方法

防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-2016)

(1)接地装置

2)本工程利用施工图所示的结构基础,水平接地极利用基础梁内的两条≥Φ16主筋焊接连通,作防雷、供配电系统工作共用接地装置,在接地装置上按不同用途分别引出接地端子,供不同部位及用途设备(或系统)接地,共同接地装置接地电阻要求不大于1欧姆。

3)按照设计图尺寸位置要求,将基础梁内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通)。并将两根主筋用油漆做好标记,便于引出和检查。均压环利用圈梁内的两条≥Φ16主筋焊接连通。

4)所有焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接外处的药皮敲净后,刷沥青防腐处理,采用搭接焊时,其焊接长度要求如一下:

镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,且至少3个棱边焊接。 镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应二面焊接。

24

广东永盛建筑工程有限公司 汇景豪园(二期)工程/电气安装施工方案

镀锌圆钢与焊接扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

每一处施工完毕后,应及时请质检部门进行隐蔽工程检查验收。合格后方能隐蔽,同时做好隐蔽工程验收记录。

(2)防雷引下线

1)本工程利用竖向结构主筋作防雷引下线,按图中指定的部位,交柱内靠外侧的二条通长焊接的主筋≥2Φ16与屋面避雷带焊接相连。并与层均压环焊接连通形成电气通路。

2)所有作为引下线的主筋,须用油漆作好标记,并在图中所示位置作好测试点,并加以保护。

3)每处施工完毕后,应及时请业主和监理进行隐蔽验收,并做好隐检记录。

3、电气接地施工方法

根据设计图纸,本工程采用TN—S系统作为电气接地保护方式。 (1)变电所内变压器的工作接地、弯配电装置的保护接 …… 此处隐藏:1311字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

建筑电气工程施工方案 doc(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/564779.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)