一般抹灰工程检验批质量验收记录表(9)
玻璃幕墙工程检验批质量验收记录表
(一般项目) GB50210—2001
(二)
030701□□ 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 分包项目经理 施工单位检查评定记录 施工班组长 监理(建设)单位验收记录 施工质量验收规范的规定 1 2 3 4 5 6 7 一般项目 8 表面质量 玻璃表面质量 铝合金型材表面质量 明框外露框或压条 密封胶缝 防火保温材料 隐蔽节点 明框幕墙安装允许偏构件水平 幕墙水平 构件直线度 构件长度≤2m 构件长度>2m 幕墙垂直度 第9.2.16条 第9.2.17条 第9.2.18条 第9.2.19条 第9.2.20条 第9.2.21条 第9.2.22条 幕墙高度≤30m 30m<幕墙高度 60m<幕墙高度 幕墙高度>90m 幕墙幅宽≤35m 幕墙幅宽>35m 10 15 20 25 5 7 2 2 3 1 3 4 施工执行标准名称及编号 验收部位 项目经理 差 相邻构件错位 m 分格框对角对角线长度≤2m m 线长 对角线长度>2m 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
41
说 明 (二)
一 般 项 目
1、玻璃幕墙表面应平整、洁净;整幅玻璃的色泽应均匀一致;不得有污染和镀膜损坏。 观察检查。
2、每平方米玻璃的表面质量符合表9.2.17的规定。
3、一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法应符合表9.2.18的规定。
表9.2.17 每平方米玻璃的表面质量和检验方法 表9.2.18 一个分格铝合金型材的表面质量和检验方法
项次 1 2 3 项 目 明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 长度≤100mm的轻微划伤 擦伤总面积 质量要不允许 ≤8条 ≤500mm 检验方法 观察 用钢尺检用钢尺检
项次 1 2 3 项 目 明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 长度≤100mm的轻微划伤 擦伤总面积 质量要求 不允许 ≤2条 ≤500mm 2检验方法 观察 用钢尺检查 用钢尺检查
4、明框玻璃幕墙的外露框或压条应横平竖直,颜色、规格应符合设计要求,压条安装应牢固。单元玻璃幕墙的单元拼缝或隐框玻璃幕墙的分格玻璃拼缝应横平竖直、均匀一致。
观察和手扳检查;检查进场验收记录。
5、玻璃幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。 观察和手摸检查。
6、防火、保温材料填充应饱满、均匀,表面应密实、平整。 检查隐蔽工程验收记录。
7、玻璃幕墙隐蔽节点的遮封装修应牢固、整齐、美观。 观察和手扳检查。
8、明框玻璃幕墙安装的允许偏差经纬仪、水准仪、拉线和尺量检查。 9、隐框、半隐框玻璃幕墙安装的允许偏差符合下表规定。 项次 项 目 幕墙高度≤30m 1 幕墙垂直度 30m<幕墙高度≤60m 60m<幕墙高度≤90m 幕墙高度>90m 2 3 4 5 6 7 8 9 10
幕墙水平度 层高≤3m 层高>3m 幕墙表面平整度 板材立面垂直度 板材上沿水平度 相邻板材板角错位 阳角方正 接缝直线度 接缝高低差 接缝宽度 允许偏差 (mm) 10 15 20 25 3 5 2 2 2 1 2 3 1 1 42
用2m靠尺和塞尺检查 用垂直检测尺检查 用1m水平尺和钢直尺检查 用钢直尺检查 用直角检测尺检查 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查 用钢直尺和塞尺检查 用钢直尺检查 用水平仪检查 用经纬仪检查 检 验 方 法 金属幕墙工程检验批质量验收记录表
(主控项目) GB50210—2001
(一)
030702□□ 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包项目经理 施工单位检查评定记录 第9.3.2条 第9.3.3条 第9.3.4条 第9.3.5条 第9.3.6条 第9.3.7条 第9.3.8条 第9.3.9条 第9.3.10条 第9.3.11条 第9.3.12条 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 施工班组长 监理(建设)单位验收记录 验收部位 项目经理 施工执行标准名称及编号 分包单位 施工质量验收规范的规定 1 2 3 4 主5 控项6 目 7 8 9 材料、配件质量 造型和立面分格 金属面板质量 预埋件、后置件 立柱与预埋件与横梁连接,面板安装 防火、保温、防潮材料 框架及连接件防腐 防雷装置 连接节点 10 板缝注胶 11 防水
43
说 明 (一)
主 控 项 目 030702
1、金属幕墙工程所使用的各种材料和配件,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。 检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。 2、金属幕墙的造型和立面分格应符合设计要求。 观察和尺量检查。
3、金属面板的品种、规格、颜色、光泽及安装方向应符合设计要求。
观察和检查进场验收记录。
4、金属幕墙主体结构上的预埋件、后置埋件的数量、位置及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。 检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。
5、金属幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、金属面板的安装必须符合设计要求,安装必须牢固。
手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
6、金属幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,并应密实、均匀、厚度一致。
:检查隐蔽工程验收记录。
7、金属框架及连接件的防腐处理应符合设计要求。
检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
8、金属幕墙的防雷装置必须与主体结构的防雷装置可靠连接。
检查隐蔽工程验收记录。
9、各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。
观察和检查隐蔽工程验收记录。
10、金属幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。
观察和尺量检查;检查施工记录。 11、金属幕墙应无渗漏。
在易渗漏部位进行淋水检查。
44
金属幕墙工程检验批质量验收记录表
(一般项目) GB50210—2001
(二)
030702□□ 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包项目经理 施工质量验收规范的规定 1 2 3 4 5 板表面质量平整、洁净、色泽一致 第9.3.13条 压条平直、洁净、接口严密、安装牢固 密封胶缝横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直 滴水线坡向正确、顺直 表面质量 幕墙高度≤30m 一般项目 幕墙垂直度 安 装 允 许 偏 差 30m<幕墙高度≤60m 60m<幕墙高度≤90m 幕墙高度>90m 幕墙水平度 层高≤3m 层高>3m 第9.3.14条 第9.3.15条 第9.3.16条 第9.3.17条 10 15 20 25 3 5 2 3 2 1 2 3 1 1 专业工长(施工员) …… 此处隐藏:1288字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [说明书]浅谈视觉传达设计中的色彩艺术
- [说明书]数据库原理-实验8-查询优化
- [说明书]临时用电施工组织设计
- [说明书]反假币考试试题第二套(人民币)
- [说明书]《建设工程监理规范》-2014.3.1实施
- [说明书]筋出槽,骨错缝病机诠释
- [说明书]百度预计来路对网站权重有多大影响
- [说明书]房屋面积测绘细则
- [说明书]计算机控制技术填空题汇总
- [说明书]乡镇卫生院(社区中心)死亡医学证明管
- [说明书]2013尾矿工实操试题
- [说明书]2015事业单位面试备考:贵州省事业单位
- [说明书](目录)2017-2022年半导体材料市场发
- [说明书]浙江省制造业发展“十三五”规划
- [说明书]干部选拔任用工作情况的自查报告
- [说明书]《发电厂电气部分》课后部分问答题整理
- [说明书]中国建立政府成本会计制度的思考
- [说明书]中国文化输出的现状及挑战-100分
- [说明书]通信原理实验指导(13-9)
- [说明书]HSF培训试卷(有害物质培训考试试题)
- 高中地理必修一:2.3《大气环境之六_气
- 新人教版八年级数学上期末总复习精品优
- WEB应用托管平台系统架构
- 《应用文写作》期末试卷
- 2017年秋九年级数学上册24.3正多边形和
- _空心村_形态特征与生成机理分析_以河
- 北师大版生物七年级下册12章2节感受器
- 社区卫生服务中心主任职责
- 广东省2014届广州二模材料作文“求道”
- 完整户口本英文翻译模板
- 2015年液化天然气LNG市场调研及发展趋
- 农村学校教育发展新
- 2014年注册税务师税法(Ⅱ)考试试题及答
- 东方大学俄语新版第5册第-7课课文翻译
- 路基路面工程课程设计1
- 219亩项目2011营销策略
- 第1篇 贸易术语-EXW、FCA、FAS
- 年会或大型活动防疫应急预案
- 改善提案(合理化建议)
- 初三英语第四单元ppt