一般抹灰工程检验批质量验收记录表(10)
说 明 (二)
一 般 项 目 030702 1、金属板表面应平整、洁净、色泽一致。 观察检查。
2、金属幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。 观察和手扳检查。
3、金属幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。 观察检查。
4、金属幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。 观察和水平尺检查。
5、每平方米金属板的表面质量符合下表的规定。
项次 1 2 3 项目 明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 长度≤100mm的轻微划伤 擦伤总面积 不允许 ≤8条 ≤500mm 2质量要求 观察 用钢尺检查 用钢尺检查 检验方法 6、金属幕墙安装的允许偏差。水准仪、拉线和尺量检查。
46
石材幕墙工程检验批质量验收记录表
(主控项目) GB50210—2001
(一)
030703□□ 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 分包项目经理 施工单位检查评定记录 第9.4.2条 第9.4.3条 第9.4.4条 第9.4.5条 第9.4.6条 第9.4.7条 第9.4.8条 第9.4.9条 第9.4.10条 第9.4.11条 第9.4.12条 第9.4.13条 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 施工班组长 监理(建设)单位验收记录 施工质量验收规范的规定 1 2 3 4 5 主控6 项目 7 8 9 材料质量 造型、分格、颜色、光泽、花纹、图案 石材孔、槽 预埋件和后置埋件 各种构件连接 框架和连接件防腐 防雷装置 防火、保温、防潮材料 结构变形缝、墙角连接点 施工执行标准名称及编号 验收部位 项目经理 10 表面和板缝处理 11 板缝注胶 12 防水
47
说 明 (一)
主 控 项 目 030703
1、石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。石材的弯曲强度不应小于8.0MPa;吸水率应小于0.8%。石材幕墙的铝合金挂件厚度不应小于4.0mm,不锈钢挂件厚度不应小于3.0mm。
观察和尺量检查;检查产品合格证书、性能检测报告、材料进场验收记录和复验报告。 2、石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案应符合设计要求。
观察检查。
3、石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸应符合设计要求。 检查进场验收记录或施工记录。
4、石材幕墙主体结构上的预埋件和后置埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。 检查拉拔力检测报告和隐蔽工程验收记录。
5、石材幕墙的金属框架立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接、连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求,安装必须牢固。 手扳检查;检查隐蔽工程验收记录。
6、金属框架和连接件的防腐处理应符合设计要求。 检验方法:检查隐蔽工程验收记录。
7、石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。 观察和检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
8、石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置应符合设计要求,填充应密实、均匀、厚度一致。 检查隐蔽工程验收记录。
9、各种结构变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。 检查隐蔽工程验收记录和施工记录。
10、石材表面和板缝的处理应符合设计要求。
观察检查。
11、石材幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡,板缝宽度和厚度应符合设计要求和技术标准的规定。
观察和尺量检查;检查施工记录。 12、石材幕墙应无渗漏。
在易渗漏部位进行淋水检查。
48
石材幕墙工程检验批质量验收记录表
(一般项目) GB50210—2001
(二)
030701□□ 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称 施工单位 分包单位 分包项目经理 施工质量验收规范的规定 1 2 3 4 5 6 表面质量 压条 细部质量 密封胶缝 滴水线 石材表面质量 幕墙高度≤30m 一般项目 7 幕墙垂安装允许偏差 m m 直度 30m<幕墙高度≤60m 60m<幕墙高度≤90m 幕墙高度>90m 幕墙水平度 幕墙表面平整度 板材立面垂直度 板材上沿水平度 相邻板材板角错位 阳角方正 接缝直线度 接缝高低差 接缝宽度 光2 光3 光1 光1 专业工长(施工员) 施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 光2 3 2 1 麻4 麻4 麻2 第9.4.14条 第9.4.15条 第9.4.16条 第9.4.17条 第9.4.18条 第9.4.19条 10 15 20 25 3 麻3 施工班组长 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 施工执行标准名称及编号 验收部位 项目经理 麻—
49
说 明 (二)
一 般 项 目 030703
1、石材幕墙表面应平整、洁净,无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致,无明显色差,无明显修痕。
观察检查。
2、石材幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固。 观察和手扳检查。
3、石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确,板边合缝应顺直;凸凹线出墙厚度应一致,上下口应平直;石材面板上洞口、槽边应套割吻合,边缘应整齐。 观察和尺量检查。
4、石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。 观察检查。
5、石材幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直。 观察和用水平尺检查。
6、每平方米石材的表面质量符合下表的规定。
项次 1 2 3 项目 裂痕、明显划伤和长度>100mm的轻微划伤 长度≤100mm的轻微划伤 擦伤总面积 质量要求 不允许 ≤8条 ≤500mm 2检验方法 观察 用钢尺检查 用钢尺检查 7、石材幕墙安装的允许偏差。经纬仪、水准仪、拉线和尺量检查。
50
…… 此处隐藏:633字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [说明书]浅谈视觉传达设计中的色彩艺术
- [说明书]数据库原理-实验8-查询优化
- [说明书]临时用电施工组织设计
- [说明书]反假币考试试题第二套(人民币)
- [说明书]《建设工程监理规范》-2014.3.1实施
- [说明书]筋出槽,骨错缝病机诠释
- [说明书]百度预计来路对网站权重有多大影响
- [说明书]房屋面积测绘细则
- [说明书]计算机控制技术填空题汇总
- [说明书]乡镇卫生院(社区中心)死亡医学证明管
- [说明书]2013尾矿工实操试题
- [说明书]2015事业单位面试备考:贵州省事业单位
- [说明书](目录)2017-2022年半导体材料市场发
- [说明书]浙江省制造业发展“十三五”规划
- [说明书]干部选拔任用工作情况的自查报告
- [说明书]《发电厂电气部分》课后部分问答题整理
- [说明书]中国建立政府成本会计制度的思考
- [说明书]中国文化输出的现状及挑战-100分
- [说明书]通信原理实验指导(13-9)
- [说明书]HSF培训试卷(有害物质培训考试试题)
- 高中地理必修一:2.3《大气环境之六_气
- 新人教版八年级数学上期末总复习精品优
- WEB应用托管平台系统架构
- 《应用文写作》期末试卷
- 2017年秋九年级数学上册24.3正多边形和
- _空心村_形态特征与生成机理分析_以河
- 北师大版生物七年级下册12章2节感受器
- 社区卫生服务中心主任职责
- 广东省2014届广州二模材料作文“求道”
- 完整户口本英文翻译模板
- 2015年液化天然气LNG市场调研及发展趋
- 农村学校教育发展新
- 2014年注册税务师税法(Ⅱ)考试试题及答
- 东方大学俄语新版第5册第-7课课文翻译
- 路基路面工程课程设计1
- 219亩项目2011营销策略
- 第1篇 贸易术语-EXW、FCA、FAS
- 年会或大型活动防疫应急预案
- 改善提案(合理化建议)
- 初三英语第四单元ppt