PBG永磁高压配电装置说明书(3)
在电压降低时能可靠分闸。
当系统电压降低至欠压状态或断电时,继电器J2停止工作,J2常闭点接通电路,完成分闸功能。
断电时J2常闭点始终接通分闸电路,电容器C2使分闸继电器KM2延时一定的吸合时间断开,从而电容器C1向分闸线圈放电完毕,实现电容器C1自动放电目的。
电容放电能量Q≤0. 4mJ (Q =1/2C1×U2),放电剩余电压≤0.15V;放电时间≤5min。 前门设置:放电10min后断电才能开盖标牌。
继电器J3的作用是防止因误操作而烧毁电阻R1和R2,有二种情况容易产生烧毁电阻。 1手动合闸后复位不好,影响分闸。假如某时刻保护器发出分闸信号后机械拒分,此时分闸继电器始终处于工作状态,电容器C1对分闸线圈放电,同时电源对电容器C1充电,时间长,电阻过热容易烧毁。
2假如某时刻保护器发出分闸信号的后,没有对保护器复位,而强行采用手动合闸,同样道理烧毁电阻。
当误操作后,J3动作,J3-1点切断电源,完全解决了由于因误操作需烧毁电阻的问题。
4.3保护分闸电路
保护器具有过载、短路、漏电、绝缘监视、断相(相不平衡)及欠压、过压等保护。 当主电路负载侧出现上述故障时,通过取样电路,经过软件处理,再由保护器的出口继电器的1组常开接点控制继电器使断路器分断。
4.4远距离控制:按电路图接线,通过防爆型按钮盒,实现远距离合闸和分闸。
1. 5外供接点:配电装置除向外提供4个远距离控制接线端子外,还有2个接线端子供RS485通讯接口接线用及1个接线端子供风电甲烷闭锁开关量(有源)输入接线用。 5使用与维护 5.1检查
在安装前,须阅读本产品《使用说明书》,同时核对其技术参数是否满足使用条件。 在投入运行前,首先检查产品外观,各紧固件有无松动现象,接地是否可靠,检查各电缆连接是否正确和牢靠,熟悉各按钮,手柄的功能,了解综合保护器测控装置显示屏中显示的各种具体信息,拧松各闭锁杆的固定螺钉,使各闭锁机构能自由滑动,实现可靠闭锁,用手柄转动隔离开关传动轴,使其转至“分闸”位置隔离开关动静触头脱离,向上提起开门凸轮手柄,打开前门,检查前门及主腔内各部件和连线,在运输中是否脱落或松动,各隔爆面是否完好,将隔离开关打至“合闸”位置,使动静触头闭合,确认接线无误,各部位无异常情况,接地可靠情况下,方能送电,投入运行。 5.2常见故障检修见表10
表10 故障 状态 故障原因 判断方法 检查开关电源输入AC端有否100V电储能灯亮,不能合闸 压,如有,再查输出端V和G之间有开关电源烧毁 否155V直流电压,如无,则开关电源烧毁。如果开关电压内指示灯不亮,一般也是开关电源烧毁
10
处理 更换开关电源 手动合闸不到位 液晶显示屏花屏或白屏或不显示 开关乱跳闸 调整按钮不起作用 1操作不当,限位轮和顶构损坏。 2运动部件间阻力大。 1更换元件,或返回生产厂家修理 2运动部件加润滑油,拧紧储能簧,再合分操作数次。 1. 按一下复位键 2. 检查压敏电阻是否损坏 3. 开关外壳是否可靠接地 4. 更换损坏部件 保护器或液晶显示屏坏或保护器未充分复位 参数设置不正确 调整按钮坏或者连线有松动 测量液晶显示屏的供电电压是否正常 核查实际负载和故障开关的参数是否相符 用万用表检查各个连接处及按钮是否正常 1.重新设置保护参数 1.重新接线或者更换损坏按钮 6 保护器操作方法
本保护装置采用全中文汉字显示,通过3个按钮就可实现全部操作,极易看懂和掌握;用户不用打开高压配电装置箱门,就可以完成高压配电装置的参数的整定和查询及试验,操作简便、直观。其操作步骤如下:
(一)进入第一屏工作屏:
☆检查接口线路正确后装入本装置,给高压配电装置送电或按复位键即进入第一屏工作屏,其显示如下。
☆电压代表实时电网电压:电流代表实时负荷侧电流;最下一排是时钟代表月/日—时:分:秒。
振 达 防 爆 电压 54321 V 电流 0321 A 合闸 03/12—18:59:59 (二)进入主选菜单屏:
☆在第一屏工作屏下,按确认键即进入第二屏主选菜单屏,其显示如下。
主选菜单 1. 参数 2. 查询 3. 试验 4. 时间 5. 密码 6. 退出 ☆参数代表高压配电装置参数整定,查询代表高压配电装置累计数据查询,试验代表高压配电装置仿真试验,时间代表高压配电装置电子时钟调整,密码代表高压配电装置操作密码,退出代表返回上一屏。
☆按移位键到相应项目上,再按确认键即进入相应项目的子菜单屏。 (三)进入参数屏:
☆在主选菜单屏下,按移位键到参数上,按确认键进入参数屏,其显示如下。
参数整定:页 出 短 路 保 护:03.0倍 过 载 电 源: 00.6倍 过 载 延 时: 01.0档
11
☆按移位键到短路保护上,按确认键进入短路整定屏,其显示如下。 ☆ 按移位键到需要整定的值上,按确认键退出短路整定屏,回到参数屏。 ☆ 按移位键到过载电流上,按确认键进入过载电流整定屏,其显示如下。 ☆ 按移位键到需要整定的值,按确认键退出过载电流整定屏,回到参数屏。 ☆ 按移位键到过载延时上,按确认键进入过载延时整定屏,其显示如下。 ☆ 按移位键到需要整定的值,按确认键退出过载延时整定屏,回到参数屏。 ☆ 在参数上按移位键到页,按确认键即翻页到平级的其余参数整定屏。
☆ 在参数屏上按移位键到“出”,按确认键退出参数整定,就接收了整定的参数。 振 达 防 爆 短路保护整定: 1.6 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0
过载电流倍数: 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2 1.4
振 达 防 爆 过载延时分档: 1 2 3 4 ☆ 参数整定第二屏如下:
☆ 漏电参数整定屏操作同过流参数整定屏,用户根据实际情况,应尽量将值设小,在总开关上用时一般考虑适当延时,其子菜单屏如下: 参数整定: 页 出 零 序 电 压:05.0 V 零 序 电 流: 00.5 A 漏 电 延 时: 00.1 秒
振 达 防 爆 零序电压整定: V 3 5 10 15 20 25 电流型
振 达 防 爆 零序电流整定: A 0.5 1.0 2.0 4.0 6.0 8.0
振 达 防 爆 漏电动作时间: 秒 0.1 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5
12
☆ 参数整定第三屏如下: 参数整定: 页 出 电 流 显 示: 100 A 电 压 显 示: 6000 V 电 压 开 跳闸 壹 ☆ 电流显示选择可根据配电装置所配电流互感器或铭牌所示额定电流值定。 ☆ 按移位键到电流显示上,按确认键进入电流显示整定屏,其显示如下。 ☆ 按移位键到需要整定的值,按确认键退出电流显示整定屏,回到参数屏。
电流显示选择: A 50 100 150 200 300 315 400 500 600 630 ☆ 电压显示选择可根据开关一次侧电压等级而定。
☆ 按移位键到电压显示选择上,按确认键进入电压显示整定屏,其显示如下。 ☆ 按移位键到需要整定的值,按确认键退出电压显示整定屏,回到参数屏。 ☆ 电压 开/关 选择打开或关闭,可控制过压,欠压保护功能的有和无。 ☆ 按移位键到电压 开/关上,按确认键直接变换打开和关闭。
☆ 跳闸 壹/陆 用于显示当前综保跳闸方式,跳闸方式可由用户一次性指定六次冲击拉闸或一次一直拉闸的方式。一般用户请选一次一直拉闸的方式。特殊情况下,且用户很熟悉本保护器的六次跳闸特性时,可以选用六次冲击拉闸方式。
☆ 注意:当所有参数整定后,必须在参 …… 此处隐藏:3123字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [说明书]浅谈视觉传达设计中的色彩艺术
- [说明书]数据库原理-实验8-查询优化
- [说明书]临时用电施工组织设计
- [说明书]反假币考试试题第二套(人民币)
- [说明书]《建设工程监理规范》-2014.3.1实施
- [说明书]筋出槽,骨错缝病机诠释
- [说明书]百度预计来路对网站权重有多大影响
- [说明书]房屋面积测绘细则
- [说明书]计算机控制技术填空题汇总
- [说明书]乡镇卫生院(社区中心)死亡医学证明管
- [说明书]2013尾矿工实操试题
- [说明书]2015事业单位面试备考:贵州省事业单位
- [说明书](目录)2017-2022年半导体材料市场发
- [说明书]浙江省制造业发展“十三五”规划
- [说明书]干部选拔任用工作情况的自查报告
- [说明书]《发电厂电气部分》课后部分问答题整理
- [说明书]中国建立政府成本会计制度的思考
- [说明书]中国文化输出的现状及挑战-100分
- [说明书]通信原理实验指导(13-9)
- [说明书]HSF培训试卷(有害物质培训考试试题)
- 高中地理必修一:2.3《大气环境之六_气
- 新人教版八年级数学上期末总复习精品优
- WEB应用托管平台系统架构
- 《应用文写作》期末试卷
- 2017年秋九年级数学上册24.3正多边形和
- _空心村_形态特征与生成机理分析_以河
- 北师大版生物七年级下册12章2节感受器
- 社区卫生服务中心主任职责
- 广东省2014届广州二模材料作文“求道”
- 完整户口本英文翻译模板
- 2015年液化天然气LNG市场调研及发展趋
- 农村学校教育发展新
- 2014年注册税务师税法(Ⅱ)考试试题及答
- 东方大学俄语新版第5册第-7课课文翻译
- 路基路面工程课程设计1
- 219亩项目2011营销策略
- 第1篇 贸易术语-EXW、FCA、FAS
- 年会或大型活动防疫应急预案
- 改善提案(合理化建议)
- 初三英语第四单元ppt