1 用途及概述 1.1用途

PBG系列矿用隔爆型永磁式高压真空配电装置(以下简称配电装置)适用于具有爆炸性气体和煤尘的煤矿井下,为额定电压至10kV,额定频率50Hz额定电流至630A,中性点不接地或经消弧线圈接地的供、变电系统提供可靠的控制与保护,并可作为不频繁的直接起动电动机之用。

本配电装置采用了高压电网微电脑保护器,该保护器是在针对现有市场上的同类产品存在的不足和缺陷,进行功能的扩充和对原有性能进行优化研制而成的,具有如下全新特点。

保护器中采用了先进的CUP技术,增强了系统各部分功能的独立性和系统的实用性,装置选用高分辨率的A/D转换器,并且采用分量程测量的检测方法,大大提高了采集数据的精确度。

采用蓝色背光中文液晶显示器,使数据显示和各种操作更加直观。

菜单变换:采用人性化的界面设计和多级菜单方案,使用户对装置的各种操作更加方便快捷。

与现有同类产品相比,本装置增加了对功率因数、各相电流的不平衡度的检测和显示功能,并可显示用电量(有功分量),显示实时时钟等新功能。

断路器采用双稳态永磁机构,并与机械手动合闸和机械手动分闸机构为一体化设计。永磁机构分闸与弹簧分闸相结合,使分闸速度的分配更理想。与弹簧操作机构断路器相比,可动部件大大减少,使其可靠性和机械寿命大幅提高,是弹簧操作机构类型断路器的理想替代产品。

特别提醒:敬请用户不要变动电路及其元器件,特别是隔爆参数数不允许变动,因为任何变动都有可能改变安全性能。

1.2 配电装置的型号含义、防爆型式及基本参数 1.2.1型号含义

P B G — □ / □ Y (a、b、c、d) 使用型式 永磁式

额定工作电压,kV 额定工作电流,A

高压

矿用隔爆型

配电装置

1.2.2配电装置防爆型式为: 矿用隔爆型;防爆标志: ExdI 1.2.3基本参数见表1

1.2.4执行标准:Q/ZD02-2009《矿用隔爆型永磁式高压真空配电装置》

JB8739-1998《矿用隔爆型高压配电装置》 GB3836-2000《爆炸性气体环境用电气设备》

1

表1

型号 PBG-50/6Y(a、b、c、d) PBG-100/6Y(a、b、c、d) PBG-200/6Y(a、b、c、d) PBG-315/6Y(a、b、c、d) PBG-400/6Y(a、b、c、d) PBG-500/6Y(a、b、c、d) PBG-630/6Y(a、b、c、d) PBG-50/10Y(a、b、c、d) PBG-100/10Y(a、b、c、d) PBG-200/10Y(a、b、c、d) PBG-315/10Y(a、b、c、d) PBG-400/10Y(a、b、c、d) PBG-500/10Y(a、b、c、d) PBG-630/10Y(a、b、c、d) 1.3使用条件与范围

a)环境温度:-5℃~+40℃; b)海拔不超过1000m;

c) 周围空气相对温度不大于95%(25℃时); d)具有甲烷等混合气体的煤矿井下; e)无振动与冲击振动的地方; f)能防止滴水的地方;

g)水平安装倾斜度不超过15°。 1.4型式

配电装置按使用方法不同,分a、b、c、d四种型式如图1:

a型:有两个电源进线端,一个负荷出线端,是单台独立使用的配电装置,用户可根据需要,任意选择由左方或右方进线端进线。

b型:适用于联台使用,只有一个电源进线端,用户选择左方进线,也可选择右方进线,常用做联台开关两侧的受电总开关或兼做馈出负荷线使用。

c型:只能用于联台使用,两侧均没有电源进线端,只做为母线过线并馈出负荷控制负载。 d型:可根据用户需要做成左侧电源进线,右侧负荷馈出,或右侧电源进线,左侧负荷馈出,既可做为联台时左右母线间的联络开关,也可做为联台时受电的总开关用。做联络开关时,须先将失压线圈拆除,正向以手动或电动合闸,反向以手动合闸。

1.4.1常用两种联台方式:双电源联台方式与单电源联台方式。 1.4.1.1双电源联台方式如图2、图3所示

联台方式1:两端受电均为b型,以b型为总开关,中间以d型做为联络,c型馈出负荷。 联台方式2:两端均以d型受电为总开关,以一台d型在中间做联络开关,c型馈出负荷。 双电源联台时,两端受电总开关,只能有一台合闸,一般不许同时合闸。

2

额定工作电压KV 额定工作电流A 6 6 6 6 6 6 6 10 10 10 10 10 10 10 50 100 200 315 400 500 630 50 100 200 315 400 500 630 电源额定频率Hz 工作制 50 长期

3

1.4.1.2单电源联台方式如图4、图5所示:

联台方式3:以d型为受电总开关,其余均为c型馈出负荷,没有联络开关。 联台方式4:以b型为受电总开关,其余为b型和c型馈出负荷,没有联络开关。 1.4.1.3配电装置外形示意图及外形尺寸(参见表2)

表2

型 号 PBG-630/500/400/315/200/100/6Y(a、b、c、d) PBG-630/500/400/315/200/100/10Y(a、b、c、d) 外形尺寸长×宽×高(mm) 1580×1300×1230 1630×1380×1230 2主要技术参数

6KV、10KV配电装置均采用10KV,630A断路器,其电气性能和机械特性应符合以下规定; 2.1技术指标

a) 额定电压:6kV、10kV

4

…… 此处隐藏:555字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
PBG永磁高压配电装置说明书.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/449237.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)