2.11.1.6在钢索上悬吊电缆固定间的距离,应符合设计规定,若设计无规定,则不应超过下列数值。
①水平敷设:电力电缆为750㎜,控制电缆为750㎜。 ②垂直敷设:电力电缆为1500㎜,控制电缆为750㎜。
2.11.1.7敷设电缆时,电缆应从电缆盘上端引出,应避免电缆在支架上及地面摩擦拖拉,不应使电缆过度弯曲。电缆上不得有未消除的机械损伤。 2.11.1.8油浸绝缘电缆在切断后,应将端头立即铅封。
2.11.1.9敷设电缆时,如电缆温度低于下列数值,应先电缆预先加热。 ①绝缘电缆35kv以下者:0℃。 ②皮绝缘沥青保护电缆:-7℃。 ③皮绝缘或聚氯乙烯护套:-15℃。 ④皮绝缘裸铅包电缆:-20℃。
2.11.1.10用提高周围温度加热电缆时,一般温度为5~10℃时需三昼夜,如为25℃时,只需两昼夜。用电流加热,所通电流不得超过电缆的额定电流,电缆的表面温度不得超过下列规定:
3kv以下的电缆: 40℃。 6~10kv的电缆: 35℃。 20~35kv电缆: 25℃。
2.11.1.11烘热后电缆应尽快敷设,敷设时间不宜超过1小时。
2.11.1.12明设在房屋内及电缆沟内、电缆隧道内的电缆剥除麻袋,铠装电缆应涂漆。
2.11.1.13电缆敷设一般应采用统一的定型固定比卡子,敷设后应及时整理,挂牌,排列整齐。
2.11.1.14电缆一经运行后不得随意挪动。
2.11.2生产厂房内电缆敷设。
2.11.2.1沿墙壁、构架、天花板等处敷设的电缆应于下列各处将电缆固定在支架上。
①垂直敷设或超过45°的倾斜敷设:在所有的支持点上。 ②水平敷设线路的直线段:在线路直线段的两端点上。
③线路转弯处:在转弯处的两端点上,如有必要,在其中间点上。 ④电缆接头处:接头两侧支持件上。 ⑤电缆头:电缆头颈端。
⑥与伸缩缝交叉处:沿缝的中心线两侧750~1000㎜处。
2.11.2.2电力电缆相互间的净距不应小于35㎜。1000v及以下的电缆(包括控制电缆)与1000v以上的电缆相互间的净距一般不应小于150㎜。 2.11.2.3 1000v及以下的电力电缆与照明线的相互间的净距不应小于100㎜,1000v以上则不应小于150㎜,若达不到上述要求,应采取隔离保护措施。
2.11.2.4电缆与热力管道、热力设备、蒸汽管道及热液体管道之间的净距不应小于1000㎜。若无法达到时,则应采取隔离热保护措施。
2.11.2.5电缆由支架引向设备和配电盘时,电缆接近设备或配电盘下侧时应垂直,在弯曲段处应固定。 2.11.3隧道内及沟道内电缆的敷设:
2.11.3.1在电缆隧道、电缆室、电缆沟内电力电缆和控制电缆应按设计规定排列,一般应符合下列要求:
①如两侧装设电缆架,则控制电缆及1000v以下的电力电缆,尽可能敷设于无1000v以上的电力电缆的一面。
②在任何情况下,控制电缆均敷设于电力电缆的下面。当与1000v以上的电
力电缆平行净距小于250㎜时,应采取隔离措施。
③在可能积水、积尘、积油的电缆沟中,电缆应敷设于电缆架上,其他情况下可以敷设于沟底。
2.11.3.2在隧道及沟道内敷设电缆后,应及时清除杂物,盖上盖板。 2.11.4直接埋设于地下的电缆敷设
2.11.4.1直接埋设于地下的电缆应有防腐层。
2.11.4.2在土壤中含有腐蚀电缆外皮的物质时,不允许直接埋设电缆。 2.11.4.3 1~35kv的电缆埋入地下深度(由地面到电缆外皮),不应小于700㎜,只有在引入建筑物,与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处,其长度不超过5米的一段可埋设浅些,但应采取保护措施。 2.11.4.4直埋电缆相互接近与交叉的最小允许距离如下: ⑴接近时的净距: a.控制电缆_不作规定。
b.10kv及以下的电力电缆相互间或与控制电缆间_100㎜。
c.10~35kv的电力电缆间或与其它电缆间_250mm,若电缆穿入管内或用隔板隔开时,可降为100㎜。
⑵交叉净距为500㎜,但电缆交叉点前后1000㎜范围内,如穿管或用隔板隔开时,可将为250㎜。
2.11.4.5电力电缆的电缆接头外壳与临近电缆间净距不应小于250㎜,否则必须采取保护措施。
2.11.4.6多跟电力电缆并列时,电缆接头不要并排装接,应前后错开。 2.11.4.7电缆接头应有托垫(如钢筋混凝土垫),并应伸出接头两端各600~700㎜。
2.11.4.8电缆敷设据建筑物基础的距离不得小于600㎜。
2.11.4.9电缆与地下管道接近或交叉时,其相互距离应符合下列规定: ⑴接近和交叉时的最小允许距离: 接近和交叉的类别 接近 交叉 热力管道与电缆 2000㎜ 500㎜ 其他管道与电缆 500㎜ 500㎜
⑵如a项不能满足时,应在接近段或交叉处的前后1000㎜范围内采取下列措施:
a.热力管道应有隔热层,使电缆周围土壤温升在任何情况下不超过10℃。 b.与其它管道交叉或接近时,若将电缆插入电缆管中,则净距可减为250㎜。 ⑶禁止将电缆平行敷设在管道的上面或下面。
2.11.4.10电缆沿铁路最小允许距离为3米,如不能保证,应将电缆穿入管中。
2.11.4.11地下电缆与街道、公路交叉时,电缆应敷设于隧道、混凝土排管或其他坚固的管中。
2.11.4.12地下电缆线路应有方位标志,以便不掘开地面,即能在任何线段上找到电缆及电缆接头的位置。
2.11.4.13电缆敷设完毕并经试验合格后,应立即用砖盖住。回填土时去掉杂物并夯实。
3、电缆头与中间接头制作规程 3.1一般规定
3.1.1施工负责人必须先办好工作票、动火证等,并在现场做好安全措施。 3.1.2配电盘及开关柜下的电缆,在制作终端头以前一定要先将电缆完全整理好后方可进行工作。
3.1.3电缆头或电缆接头应装在便于检修、修理并不受机械及化学损害的地
方。
3.1.4装于户外的电缆头,应有防止电缆头爆炸时损坏附近电气装置的措施。
3.1.5安装电缆应符合下列规定。
3.1.5.1电缆头安装在地下水位下或水区域的土沟内时,应有密封的保护外壳。
3.1.5.2安装在土壤冻层内的电缆接头的保护外壳内,应注入电缆胶或沥青,以防止水进入外壳内因冻结而将电缆头损坏。
3.1.5.3电缆接头安装在含有侵蚀铝皮的介质的房屋内时,应有密闭式保护外壳。
3.1.6施工地点应保证整洁干燥。雨天施工,应有特殊防潮措施,周围温度一般在5℃以上。
3.1.7在制作电缆头与电缆接头前应进行下列检查: 3.1.7.1核对相序。
3.1.7.2检查工具是否清洁锋利。
3.1.7.3检查纸绝缘是否受潮,如有潮气应将电缆切去一段再试验直到不含潮气为止。
3.1.7.4检查其他材料是否相符。
3.1.7.5检查其它材料诸如接头套管、电缆头外壳、瓷套管接线端子及垫料等是否合格,接头套管和接头端子与电缆芯线截面是否相符。 3.1.8电缆芯线弯曲半径与电缆芯面积(包含绝缘层)之比不应小于: ⑴纸绝缘电缆—10倍。 ⑵橡皮绝缘电缆—3倍。
3.1.9电缆头引出线芯应与设备对准后再包绝缘带。户内各型电缆头引出线
…… 此处隐藏:1338字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣