4电气设备维护检修规程
电气设备维护检修规程
一、变压器维护、检修规程 1、概述
1.1主题内容与适用范围 1.1.1主题内容
本规程规定变压器的维护运行、检修周期、检修内容、质量标准及验收。 1.2适用范围
本规程适用于焦化厂电力变压器的维护与检修。(焦化厂变压器型号及技术参数见设备台账) 1.3检修周期 1.3.1小修:一年一次 1.3.2大修:五至十年一次
1.3.3要根据预防性试验结果和变压器运行状况决定。
1.3.4新安装的变压器:运行一年后规定抽芯检查,亦应根据制造、安 装、运输及运行情况决定。 2、变压器运行维护规程 2.1变压器正常运行的监督
2.1.1变压器在规定的冷却条件下,可跟据铭牌规范运行。
2.1.2变压器上油层温度最高不超过95℃,为防治变压器油油质劣化过度,上层油温不宜超过85℃,温升50℃。
2.1.3变压器长期停用或检修后,投入前应测量绝缘电阻,线圈电压在
500V以上者使用2500V摇表,500V以下者使用1000V摇表,其绝缘电阻应符合不降低50%。
2.1.4变压器在规定冷却条件下的过负荷运行应加强监视。 负荷电流/额定电流 1.3 1.6 1.75 2 2.4 3 持续时间(分钟) 120 30 15 7.5 3.5 1.5 2.2变压器操作与运行 2.2.1投入前准备
2.2.1.1应收回有关工作票,拆除一切临时设施和临时接地线。然后测量绝缘电阻并进行详细检查。
2.2.1.2变压器各侧设备连接牢固完整,无异常现象。
2.2.1.3本体上无遗留物件,分接开关位置正确,散热器,油枕的各个门开度正确。
2.2.1.4无漏油或严重渗油现象,油色,油位正常。 2.2.1.5套管瓷瓶防暴之间隔膜无破裂。
2.2.1.6瓦斯继电器接线牢固,引线未油浸变质,瓦斯继电器内无气体存在。 2.2.1.7外壳接地线接触良好。 2.2.1.8变压器周围清洁无杂物。 2.2.1.9继电保护装置良好并投入位置。
2.2.1.10在拉合变压器刀闸之前对各侧开关进行一次拉合试验,如保护回路有过动作应进行保护动作跳闸试验。
2.2.1.11变压器进行过可能使相位变动的工作后必须进行定相试验并试验合格。
2.2.2投入停用和变换分接头的原则
2.2.2.1变压器投入和切除必须使用开关进行。
2.2.2.2对于各侧均有电源的变压器投入时一般应有高压侧进行充电,然后用低压侧开关进行并列停用时先拉低压侧再拉高压侧。
2.2.2.3对于单侧有电源的变压器投入时应先合电源侧开关,后合负荷开关。停电时相反。
2.2.2.4分接开关的调整必须在停电后进行,调整后应进行测量回路完整性检查,并做好记录。
2.2.2.5新投入的变压器应作充电试验。 2.3变压器的运行监视
2.3.1安装在变电站内的变压器,以及无人值班变电站内有远方监测装置的变压器,应经常监视仪表的指示,及时掌握变压器运行情况。监视仪表的抄表次数为每天最少一次。当变压器超过额定电流运行时,应做好记录。 2.3.2变压器的日常巡视检查,可参照下列规定:
变电站内的变压器,每天至少一次;每周至少进行一次夜间巡视 2.3.3在下列情况下应对变压器进行特殊巡视检查,增加巡视检查次数: 2.3.3.1新设备或经过检修,改造的变压器在投用72小时内。 2.3.3.2有严重缺陷时。
2.3.3.3气象突变(如大风,大雪,冰雹)。 2.3.3.4雷雨季节,高峰负载运行时。 2.3.4变压器日常巡视检查一般包括以下内容:
2.3.4.1变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油。
2.3.4.2套管油位应正常,套管外部无破损裂纹,无严重油污,无放电痕迹及其他异常现象。 2.3.4.3变压器音响正常。
2.3.4.4吸湿器完好,吸附剂干燥。
2.3.4.5引线接头,电缆,母线应无发热迹象。 2.3.4.6压力释放器,安全气道及防爆膜应完好无损。 2.3.4.7气体机电正常,器内应无气体。 2.3.4.8各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。
2.3.4.9变压器室的门,窗,照明应完好,房屋不漏水,温度正常。 2.3.5变压器的定期检查,增加以下检查内容: 2.3.5.1外壳及箱沿无异常发热。
2.3.5.2各部位的接地应完好,必要时应测量铁芯和夹件的接地电流。 2.3.5.3各种标志应齐全明显。 2.3.5.4各种保护装置应齐全良好。
2.3.5.5各种温度计应在检定周期内,超温信号应正确可靠。 2.3.5.6消防设施应齐全完好。 2.3.5.7室内变压器通风设备应完好。 2.3.5.8储油池和排油设施应保持良好状态。
2.3.6下述维护项目的周期,可根据具体情况在停电检修时进行。 2.3.6.1清理储油柜集污器内的积水和污物。 2.3.6.2冲洗被污物堵塞影响散热的冷却器。 2.3.6.3更换吸湿器和净油器内的吸附剂。 2.3.6.4变压器的外部(包括套管)清扫。 2.3.6.5各种控制箱和二次回路的检查和清扫。 2.4变压器的投运和停运
2.4.1在投运变压器之前,值班人员应仔细检查,确认变压器及其保护装置在良好的状态,具备带电运行条件。并注意外部有无异物,临时接地线是
否已拆除,分接开关位置是否正确,各阀门开闭是否正 。变压器在低温投运时,应防止呼吸器因结冰被堵。
2.4.2备用变压器应随时可以投入运行,长期停运者应定期充电,同时投入冷却装置。
2.4.3新装、大修、事故检修或换油后的变压器,在施加电压前静止时间不应少于以下规定:72v等级为24小时。若有特殊情况不能满足上述规定,须经本公司总工程师批准。装有储油柜的变压器,带电前应排尽套管升高座、散热器及净油器等上部的残留空气。 2.5瓦斯保护装置运行
2.5.1变压器运行时瓦斯保护装置应接信号和跳闸。
2.5.2变压器在运行中滤油,补油,换替油泵或更换净油器的吸附剂时,应将其中瓦斯改接信号,此时其他保护装置仍应接跳闸。
2.5.3当油位计的油面异常升高或呼吸系统有异常现象,需要打开放气或放油阀门时,应先将重瓦斯改接信号。
2.5.3在地震预报期间,应根据变压器的具体情况和气体继电器的抗震性能。确定重瓦斯保护的运行方式。
地震引起重瓦斯动作停运的变压器,再投用前应对变压器及瓦斯保护进行检查试验,确认无异常后方可投用。 2.6变压器的经济运行
2.6.1变压器的投用数量应按照负载情况,从安全,经济原则出发,合理安排。
2.6.2可以相互调配负载的变压器,应考虑合理分配负载,使总消耗最小。 2.7变压器的不正常运行和处理 2.7.1运行中的不正常现象和处理
…… 此处隐藏:1142字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣




