3.4.6呼吸器

3.4.6.1干燥剂无变色,气路畅通,不堵塞。 3.4.7按变压器试验规程试验合格。

3.4.8抽芯检查应在干燥空气进行,且线圈暴露在空气中的时间不应超过12小时。

注:电除尘用整流升压变压器,大、中、小修应沿用此规程,中、大修项目需补加如下规定:

3.4.8.1二次线及附属元件必须牢固连接,控制线接触良好。

3.4.8.2应检查限流电阻和整流升压硅堆板,硅堆,电容完好,无裂纹,否则应予以更换。

3.4.8.3限流电阻,硅板,线圈间的连线应牢固连接。 3.5检修安全规定

3.5.1按规定办好工作票,由值班电工做好一切的必要措施,工作负责人逐一落实后,检修人员方可进行检修工作。

3.5.2须动火时,必须按规定办理动火票,做好相应的防范措施。 3.5.3检修中应做好防止工具或其他零部件掉入变压器油箱内部,在变压器上下部,严禁抛投工具或其它零部件。

3.5.4严禁吊装或工具使用不当,敲伤、划伤或碰伤变压器铁芯、线圈。 3.5.5变压器干燥时,温度不得高于110'C,严格按技术人员给定的温升曲线进行温升试验。

3.5.6装配前应严格检查油箱及其附属件,线圈外表等部件,不得有任何残留杂物或遗漏的工器具及螺性螺母。

3.5.7变压器装卸或搬运不应有冲击或严重倾斜,防止其倾倒损伤设备或碰伤工作人员。

3.6验收

3.6.1做到文明检修,工完、料尽、场地清。

3.6.2严格按检修项目规定的内容,进行认真作业,不得漏项、缺项或随意更改检修项目。

3.6.3对本规程规定的检修项目,根据实际情况需作更改时,应主动及时向上级领导请示,征得同意后方可变更。 3.6.4应按本规程中的安全技术要求作业。 3.6.5应按本规程中检修质量标准检修。

3.6.6变压器就位安装,倾斜度不得大于5度,变压器油位应在规定的油标值。

3.6.7变压器外表清洁,无油污、无渗漏。

3.6.8各种试验数据齐全,符合电气试验规程要求,绝缘符合电气检修规程要求。

二、高压配电装置使用维护规程 1、概述

1.1高压配电装置是为焦化厂提供动力能源的主要设备。作用是将利民煤矿35KV变电站送来的10kv高压电,经焦化厂3#、4#、5#、6#主变至焦化厂各低压用电设备,并起到安全保护作用。

1.2焦化厂的高压配电装置主要由真空断路器、高压数字型综合保护器、电流互感器、电压互感器组以及其他高压电器组成。

1.3焦化厂设两台10KV主变双回路供电,所用高压开关柜KYN28A-12型高压开关柜,共计23台。 2、高压配电装置的运行规程 2.1运行前的准备

2.1.1收回所有的工作票,拆除临时接电线并检查。 2.1.2装置要清洁无杂物,瓷瓶套管无裂纹。 2.1.3断路器传动机构灵活,操作机构无卡阻现象。 2.1.4保险合乎规格。

2.1.5电缆接头接触良好,接地可靠。 2.1.6避雷器雷器完好,状态正常。 2.1.7断路器送电前应进行合、跳闸试验。 2.2倒闸操作及注意事项

2.2.1倒闸操作应跟据操作命令进行,倒闸操作应填写操作票并办理审批签字手续。

2.2.2事故情况下可不办理倒闸操作票,但事后应向上级报告做好记录。 2.2.3可逆锤式破碎机的两台断路器只允许有一台断路器处于工作位置,另一台断路器必须处于试验位置。只有当两台断路器都处于试验位置时才允许合上接地刀开关。 2.3倒闸操作顺序

2.3.1运行先闭合母线侧刀闸,再闭合负荷侧刀闸,最后合上断路器。手车式开关柜投入运行的操作顺序是:先检查手车的位置,在试验位置上进行试验分、合操作,正常后,将断路器置于断开位置,摇断路器于工作位置。合上储能开关使操作机构处于储能状态,然后合上断路器。

2.3.2带负荷时先拉断路器,再拉负荷侧刀闸,最后拉母线侧刀闸。手车式开关柜退出运行的操作顺序是:断开真空断路器,确认无误后,将手车从工作位置摇至试验位置,将接地刀开关合上,挂上安全标示牌。 2.4运行中监护和维护

2.4.1配电装置各结合处允许最高温度不得超过70。

2.4.2配电装置的绝缘电阻值每1KV不得低于1兆欧与以前的测量结果有明显下降时要查明原因。

2.4.3配电装置运行中的检查项目:母线及结合处的温度;瓷瓶套管有无放电现象和放电痕迹;互感器及开关有无异常声音;门窗,厂房顶有无漏水现象。

2.5接地线的装设

2.5.1接地线的装设要遵守工作票的要求进行。 2.5.2拆接地线要遵守有关规定

2.5.3接地线要编号并经常处于完好状态,每班进行检查交接。 2.6事故的处理

2.6.1联系处理真空断路器运行失常的事故:开关内部发生异常声响;套管发生裂纹或破碎;端子头引线发热;接头发红发黑发白等现象。

处理:向调度和车间主任汇报要求停电处理。

2.6.2即切断断路器的事故:套管爆炸;开关失火;连接线熔断;

处理:立即切断有关断路器并进行灭火处理,然后向调度汇报并做好记录。

2.6.3断路器不能合闸

2.6.3.1将真空断路器手车摇至试验位置,并向车间领导汇报。 2.6.3.2检查直流电源电压是否正常。 2.6.3.3检查有关保险是否正常。

2.6.3.4检查断路器机械部分及辅助触点切换情况。 2.6.3.5检查二次回路是否正常。

2.6.3.6以上检查未发现问题应经性试合闸。

2.6.3.7如遇紧急情况且确认掉闸回路完好,允许手动将断路器合闸,并做

好记录,向车间汇报。 2.6.4断路器不能合闸

2.6.4.1现象:断路器指示在断开位置,红灯闪光表计无变化。

2.6.4.2处理:一般情况用机械跳闸装置手动调闸;事故情况下如时间允许,应手动跳闸;如时间不允年,立即断开上一级开关,然后将事故开关断开,将手车摇至试验位置,恢复上一级送电。做好记录。 2.6.5电压互感器事故处理

2.6.5.1现象1: PT有过热现象; PT有火花放电的声音及噪音;PT有漏油现象;PT有焦味或冒烟;电压表有摆动。

2.6.5.2处理:立即设法停PT电源,并用干式灭火器灭火。

2.6.5.3现象2:高压保险熔断,电压表三相指示不平衡;低压保险熔断,故障相电压指示为零;出现电压回路断线信号;与PT无关的表计正常。 2.6.6CT着火

2.6.6.1现象:CT冒烟着火;表计有摆动现象。 2.6.6.2处理:切断电源,用干式灭火器灭火。 2.6.7C.T二次开路

2.6.7.1现象:电流表指示到“零”。

2.6.7.2处理:汇报调度并做好安全措施防止二次开路引起高电压,检查所属回路的接触情况;依次短路所有回路的端子,看有无火花.C.T的异常声音有无消失;如属C. T本身故障应立即停电处理 。 2.6.8电缆着火与爆炸:

处理:立即切断故障电缆的电源,用干式灭火器灭火。 2.6.9母线连接点发热: 2.6.9.1现象:接头变色。

…… 此处隐藏:1091字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
4电气设备维护检修规程(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/442241.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)