6.5检修安全规定
6.5.1起吊安装就位时,严格按照规定作业,严防损坏设备,注意人身安全。 6.5.2必须办理检修工作票,值班电工严格按照工作票要求的安全技术措施完成各项工作,检修负责人完成后,方可进行检修工作。 6.5.3现场需动火作业,必须按规定办理动火票。
6.5.4严防野蛮作业损坏设备或碰伤电机定、转子线圈和磁路。 6.5.5起重设备必须安全可靠,抽芯时严防划伤定子线圈,碰弯转轴。 6.5.6冷、热装卸轴承,严防损坏轴承和转子。 6.5.7防止杂物和工具遗留在电机内。
6.5.8须干燥时,严格按温升曲线进行工作,最高温度不得超过135℃。 7、验收
7.1做到文明检修,工完、料尽、场地清。
7.2严格按检修项目规定的内容,进行认真作业,不得漏项或随意更改检修项目。
7.3对规程规定的检修项目,根据实际检修中的情况需做更改的,应主动、及时向厂部领导请示,征得同意后方可变更。 7.4应按本规程中的安全技术要求作业。 7.5应按本规程中的检修质量标准检修。
7.6电机检修完试运行过程中,各机械性能,应符合本规程附表规定值。 7.7电机试运行前应检查绝缘情况并符合电气运行规程的要求。
7.8电机安装就位,必须保证地脚螺栓紧固,电机外表无明显伤痕、裂纹,且找正数据符公司机电动力部的有关规定。 7.9各种试验数据齐全,符合电气试验规程要求。 五、电力电缆维护检修规程
1、总则
1.1主题内容与适用范围 1.1.1主题内容
本规程规定了焦化厂10kv及以下的电力电缆的检修与试验,维护与故障处理。 1.1.2适用范围
本规程适用于其电压等级在10kv及以下的电力电缆。 2、电缆的敷设 2.1一般规定
2.1.1施工前应做以下几个方面的问题。 2.1.1核对电缆的数量、型号与规格。
2.1.2核对电缆支架的数量和形式是否能满足电缆敷设要求。 2.1.3核对供受电设备的位置是否与现场实际情况相符合。
2.1.4核对电缆敷设的路径是否与目前建筑物的结构情况相符合,与其他设备或管道是否相互抵触,是否过于靠近热力管道。 2.1.5核对电缆的排列位置,尽可能避免交叉及紊乱。
2.1.6在电缆路径的弯曲处及引进设备处,核对电缆弯曲的半径是否符合技术规范要求。
2.1.7检查电缆沟是否排水良好,是否有积水的可能性。
2.2 1000V以上的电缆应采用铠装电缆,以防机械损伤及化学侵蚀的危险。 2.3建筑电缆沟,隧道及入孔时,应防止地下水渗入,并应有符合技术要求的坡度、集水池或排水道。敷设电缆时不应破坏防水池。
2.4电缆沟及隧道底面应整齐清洁,不应有凹凸不平,沟盖应齐全。 2.5电缆进入配电室及易燃易爆区,应符合防火防爆的要求。
2.6敷设交流单芯电缆时,应避免电缆周围形成闭合磁路。 2.7在下列地点,应将电缆穿于一定机械强度的管子内。
2.7.1电缆引入及引出建筑物、隧道处;电缆穿过楼板及主要墙壁处。 2.7.2从沟道引出至受电设备的电缆接线盒及机旁操作柱处。
2.7.3从沟道引出至电杆或墙外表面敷设的电缆距地面2米高度的一段。 2.7.4房屋内的各种电缆,在可能受到机械损伤的地方,房屋内行人容易接近处的电缆距地面2米高度的一段。 2.8电缆管的加工与敷设。
2.8.1电缆管不应有穿孔缝及显著凹凸不平等情况。
2.8.2电缆管管口应做成喇叭形并磨光,管子内壁光滑,无毛刺。 2.8.3电缆管内径不应小于电缆外径的1.5倍。
2.8.4电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆的弯曲半径的规定。一根管子上的直角弯不得多余2个。
2.8.5电缆管弯曲后,不应有裂纹或显著的凹瘪现象。
2.8.6埋设的电缆管管口应与设备进线口对准,管子应排列整齐,并应考虑便于拆装设备和进出线。
2.8.7当利用电缆管作接地线时,应符合电气装置接地要求。管接头处应跳线焊接。
2.9电缆架的配置及安装。
2.9.1钢结构电缆支架所用料应平直,无显著弯曲,切口应无卷边毛刺。 2.9.2安装电缆架时,应先检查预埋件是否牢固,安装电缆架应横平竖直,各电缆架应在应在同一条直线上,其偏差不应大于5㎜,在有坡度的电缆沟或建筑物安装电缆架时,电缆架应有与电缆沟或建筑物相同的坡度。 2.9.3钢支架焊接时,焊缝应均匀、牢固,焊接后应清楚焊渣和药皮。
2.9.4电缆架各部油漆应均匀完毕,一般为黑色。 2.10电缆的搬运
2.10.1电缆缠在盘上搬运,短电缆可按不小于电缆最小弯曲半径的规定卷成圈子,至少在四处困紧后搬运。搬运时不得在地面上拖拉。在装卸和搬运中应防止电缆和电缆盘受伤。
2.10.2搬移和滚动电缆盘前必须进行检查,电缆盘应牢固,电缆封头应严密并保持良好。
2.10.3电缆盘只能短距离滚动,滚动方向必须顺着电缆盘上的箭头指示方向(电缆圈匝缠紧的方向)。
2.10.4无保护的电缆盘如需滚运,则挡板必须高出电缆100㎜,如地面不平或松软,则尚需采取其他保护措施。
2.10.5用车辆运输时,应将电缆盘牢固的固定,卸车时禁止将电缆盘直接抛下。
2.10.6禁止将电缆盘平放搬运。
2.10.7电缆若无制造厂的合格证明或外观检查有怀疑时,应进行潮湿检查和绝缘测定。 2.11电缆的敷设 2.11.1一般规定
2.11.1.1电缆敷设施工前应支架齐全,施工地点清理干净,道路应畅通。 2.11.1.2电缆敷设前应检查电缆型号、芯数、绝缘等级及截面是否符合设计规定,电缆敷设前应作绝缘测定和潮湿判断,高压电缆应作直流耐压试验。
2.11.1.3电缆敷设时应按需要留出足够的长度。直埋的电缆应有电缆全长的0.5~1%的备用长度作波浪形敷设。
2.11.1.4电力电缆及控制电缆在支架上的位置应按下列顺序排列。 ⑴按电压排列时(自上而下) ①10kv以上的电力电缆 ②10kv电力电缆 ③3~6kv电力电缆 ④1kv及以下的电力电缆 ⑤照明电缆 ⑥直流电缆 ⑦控制电缆 ⑧通讯电缆
⑵按用途排列时(自上而下) ①发电机的电力电缆 ②主变压器电力电缆 ③厂(所)用变压器电力电缆 ④馈线电缆 ⑤直流电缆 ⑥控制电缆 ⑦照明电缆 ⑧通讯电缆
2.11.1.5电缆弯曲半径与电缆外径的比值不应小于 ①纸绝缘多芯电力电缆的15倍,单芯为25倍。 ②橡皮或塑料多芯及单芯电力电缆为10倍。 ③纸绝缘控制电缆为10倍。
④橡皮或塑料绝缘铠装电缆为10倍,无铠装为6倍。
…… 此处隐藏:998字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……相关推荐:
- [互联网资料]2022年厦门大学机电工程系824机械设计
- [互联网资料]东南大学2022年硕士研究生拟录取名单公
- [互联网资料]能源调研报告(精选多篇)
- [互联网资料]初三英语下学期 中考英语 语法填空训练
- [互联网资料]2022内蒙古选调生行测常识备考:新事物
- [互联网资料]自驾必备!在新西兰租什么样的车自驾游
- [互联网资料]佛教素食菜谱44页未完
- [互联网资料]盈利能力分析外文翻译
- [互联网资料]2022年南昌航空大学音乐学院736马克思
- [互联网资料]优选外贸跟单实习报告总结(精品版)
- [互联网资料]银行新员工培训总结
- [互联网资料]2_year_visa_new_guidance_190316
- [互联网资料]天津市五校宝坻一中静海一中杨村一中芦
- [互联网资料]2007--2008学年第一学期高三数学宁波市
- [互联网资料]Chromatic framework for vision in ba
- [互联网资料]幼儿园大班上学期美术教案《心愿树》含
- [互联网资料]2022年华中农业大学信息学院820微型计
- [互联网资料]硬盘坏道的表现 __硬盘使用久了
- [互联网资料]江苏省2016年会计从业资格考试《会计基
- [互联网资料]公共场所卫生监督试卷全解
- 高级英语第一册所有修辞方法及例子总结
- 综合交通枢纽规划与城市发展
- 沃尔玛的企业文化案例分析
- 美国Thanksgiving Day 感恩节 介绍
- PEP六年级英语上册Unit6How do you fee
- 最齐全的中国大型商场购物中心名单
- 数据结构实验报告八—哈夫曼编译码
- 杭州市余杭区人民政府(通知)
- 七年级语文成语运用专项训练
- 微观经济学第三章 消费者行为 课后习题
- 对_钱学森之问_的思考
- Excel_三级联动_下拉菜单
- 办公用品需求计划申请表
- 对外汉语教材必须要知道的发展史
- 挑战杯大学生学术科技作品竞赛作品申报
- 举办民办教育培训机构应具备下列条件
- 太阳能路灯项目设计方案
- 2013年八年级上最新人教版新教材Unit3I
- 【历史】 6-4 《近代科学之父牛顿》 课
- 高中生物《第四章 第二节 探讨加酶洗衣