教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

黄博,20124670311防火防爆 - 图文(9)

来源:网络收集 时间:2026-09-02
导读: 南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计 管沟必须全部用沙填实,排水沟引出站外前必须设水封井。总之,在设计上应尽量避免出现低洼之处,不给油蒸气聚焦的空间。 8、加强作业现场的安全管理 很多

南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计

管沟必须全部用沙填实,排水沟引出站外前必须设水封井。总之,在设计上应尽量避免出现低洼之处,不给油蒸气聚焦的空间。

8、加强作业现场的安全管理

很多火灾以出现都是由于对作业现场的监管不力造成的。如对外来施工人员的安全教育流于形式,外来施工人员在加油站内吸烟,不按规定开临时用电、用火票等均有可能造成炼油厂的火灾。

第 35 页 ,共 41页

南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计

总 结

本次课程设计是对炼油厂进行防火防爆设计,首先选择合适的厂址,既能满足化工生产的各方面需求,又能不对周围环境造成不良影响。然后了解炼油厂的生产工艺流程,及生产过程中可能遇到的火灾爆炸危险,通过查阅《建筑设计防火规范》.GB50016-2006、《石油化工企业设计防火规范》GB50160-92(1999年版)、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》.GB50058-92,对化工厂进行区域划分,确定各个区域内建构筑物的功能、火灾危险类、耐火等级、建构筑物面积以及它们之间的防火间距,对工厂进行总平面布置,最后选择火灾爆炸危险性较大的厂房进行爆炸危险区域划分、防爆电气设备选型、并确定厂房的泄爆方式和消防灭火器的配置。设计过程中充分考虑对火灾爆炸事故的预防。

本次设计的重点是厂区总平面布置,难点是厂区内各建构筑物之间防火间距的确定。

设计过程中,既要保证各建构筑物之间的防火间距满足规范要求的最低标准,又要考虑厂区的整体布局。因此需要综合多方面要求进行设计。 通过此次课程设计,自己也学到的很多。对化工厂整体布局有了大致的了解,明确了化工厂的生产区域、存储区域的设计标准以及化工厂所需求哪些主要的附属设施。明确了如何确定厂房和设备的火灾危险类别以及通过火灾危险类别进一步确定建构筑物的耐火等级、面积及它们之间的防火间距。 经过这次课程设计自己也更进一步认识到石油化工企业防火防爆设计的重要性,只有在设计时是厂区的各项设计都符合标准要求,才能从根本上预防火灾爆炸事故的发生,保证企业财产以及厂内和邻近企业和居民的安全。

另外,通过对厂区总平面图的绘制,自己也了解了许多有关制图方面的标准要求。

第 36 页 ,共 41页

南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计

附录Ⅰ火灾危险类别划分

表A1生产的火灾危险性划分 生产 类别 火灾与爆炸危险性的特征 使用或产生下列物质 (1)闪点<28℃的易燃液体 (2)爆炸下限<10%的可燃气体 (3)常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质 (4)常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 (5)遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 (6)受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 (7)在压力容器内物质本身温度超过自燃点的生产 使用或产生下列物质 (1)闪点≥28~<60℃的易燃、可燃液体 (2)爆炸下限≥10%的可燃气体 (3)助燃气体和不属于甲类的氧化剂 (4)不属于甲类的化学易燃危险固体 (5)生产中排除浮游状态的可燃纤维或粉尘,并能与空气形成爆炸性混合物者 使用或产生下列物质 (1)闪点≥60℃的可燃液体 (2)可燃固体 具有下列情况生产 (1)对非燃烧物质进行加工,并在高热或熔化状态下经常产生辐射热、火花或火焰的生产 (2)利用气体、液体、固体作为燃料或将气体、液体进行爆炸作其他用的各种生产 (3)常温下使用或加工难燃烧物质的生产 常温下使用或加工非燃烧物质的生产

甲 乙 丙 丁 戊

第 37 页 ,共 41页

南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计

表A2贮存物品火灾危险性划分

贮存物品类别 火灾与爆炸危险性的特征 (1)常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质 (2)常温下受到水或空气中水蒸气的作用,能产生可燃气体并引起燃烧或爆炸的物质 (3)受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质 (4)闪点<28℃的易燃液体 (5)爆炸下限<10%的可燃气体,以及受到水或空气中水蒸气的作用,能产生爆炸下限<10%的可燃气体的固体物质 (6)遇酸、受热、撞击、摩擦以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物,以及极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂 (1)不属于甲类的化学易燃危险固体 (2)闪点≥28~<60℃的易燃、可燃液体 (3)不属于甲类的氧化剂 (4)助燃气体 (5)爆炸下限≥10%的可燃气体 (6)常温下与空气接触能缓慢氧化、积热不散引起自燃的危险物品 (1)闪点≥60℃的可燃液体 (2)可燃固体 难燃烧物品 非燃烧物品

甲 乙 丙 丁 戊 表A3厂房的耐火等级、层数和防火分区的最大允许建筑面积

生产类别 厂房的 耐火等级 一级 二级 一级 二级 一级 二级 三级 一、二级 三级 四级 一、二级 三级 四级 每个防火分区的最大允许建筑面积(m2) 最多允许层数 除生产必须采用多层者外,宜采用单层 不限 6 不限 不限 2 不限 3 1 不限 3 1 单层 厂房 多层 厂房 高层 厂房 - - 2000 1500 3000 2000 - 4000 - - 6000 - - 地下、半地下厂房,厂房的地下室、半地下室 - - - - 500 500 - 1000 - - 1000 - - 甲 4000 3000 3000 2000 5000 4000 4000 3000 不限 6000 8000 4000 3000 2000 不限 不限 4000 2000 1000 - 不限 不限 5000 3000 1500 -

乙 丙 丁 戊 第 38 页 ,共 41页

南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计

表A4 库房的耐火等级、层数和占地面积 储存物类别 甲 乙 丙 耐火等级 一 一、二 一、二 三 一、二 三 最多允许层数 1 1 3 1 5 1

表A5民用建筑的耐火等级、最多允许层数和防火分区最大允许建筑面积

耐火 等级 最多允 许层数 防火分区的最大允许建筑面积(m2) 备 注 1.体育馆、剧院的观众厅,展览建筑的展厅,其防火分区最大允许建筑面积可适当放宽。 2.托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所不应超过3层或设置在四层及四层以上楼层或地下、半地下建筑(室)内。 1.托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所、老年人建筑和医院、疗养院的住院部分不应超过2层或设置在三层及三层以上楼层或地下、半地下建筑(室)内。 2.商店、学校、电影院、剧院、礼堂、食堂、菜市场不应超过2层或设置在三层及三层以上楼层。 学校、食堂、菜市场、托儿所、幼儿园、老年人建筑、医院等不应设置在二层。 单层库房最大允许占地面积/㎡ 180 750 2000 500 2800 900 一、二级 按本规范第1.0.2条规定 2500 三级 5层 1200 四级 2层 600

表A6手提式灭火器类型、规格和灭火级别 灭火器类型 灭火剂充装量 (规格) L 3 水型 6 9 泡沫

kg ― ― ― ― 灭火器类型规格代灭火级别 码 (型号) A类 B类 MS/Q3 MS/T3 MS/Q6 MS/T6 MS/Q9 MS/T9 MP3、MP/AR3 1A 1A 2A 1A - 55B - 55B - 89B 55B 3 第 39 页 ,共 41页

…… 此处隐藏:1502字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
黄博,20124670311防火防爆 - 图文(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435886.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)