南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计

8.1.4 严格安全操作

操作人员上岗时应着防静电工作服装,戴工作帽,严禁穿带钉子的鞋和易产

生静电的服装。

采用密闭式卸油技术,杜绝将卸油皮管插入罐口敞开式喷溅卸油。载运油边抵达加油站后必须静置10min以上,打开罐盖前必须先行接地。严格控制卸油速度,出油孔没有淹没之前,卸油速度保持在1m/s以下。不得装满储油罐,应留有5%~7%的空间,卸完油后应静止30min后再进行油位复测。

所有加油车辆必须熄火后方可加油作业。加油枪要牢固地插入油箱的罐油口内,集中精力,认真操作,做到不洒不冒,加油时油品流量不应大于60L/min。摩托车加油后,应用人力将摩托车推离加油岛4.5m后言可启动。严禁向塑料、橡胶容器内加注汽油。

严禁在高强闪电、雷击频繁时从事加油、卸油作业。

8.1.5加强防火安全管理

在炼油区域内禁止烟火。

营业期间不得使用电气焊、气割,动火修理时必须采取动火许可制度,设备、管线必须清理、置换彻底,并进行动火分析,消防人员监护到位。

炼油厂的电气设备应符合规范要求。使用高于或等于相应区域油蒸气级别或级别的防爆电气设备。电线的连接、敷设均需达到防爆要求。炼油厂防爆危险区域慎用移动式和便携式电器,严禁使用手机、电脑等非防爆电器。应加强对加油站电器使用情况的审查监督,禁止私拉乱接、违章用电导致防爆失效。

炼油厂的防雷、防静电设计应符合规范要求。加油站应配备接闪器、引下线和接地装置,在周围空旷、建筑物突出的炼油厂应装避雷针,其接地电阻不大于4Ω。油罐接地点不少于2处,罐体、管道、法兰及其他金属除掉进行电气连接并接地,接地电阻不应大于10Ω。定期对防雷、防静电设施进行检测。

第 30 页 ,共 41页

南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计

8.1.6 加强防火监督检查

加强日常防火巡查,每天对站内电气设备、照明设施、储油罐区的油罐口、

量油口、卸油口、呼吸阀、阀门、标尺、人孔等油罐附件及卸、输油管钱、储油罐、油罐车辆等状况的巡查不少于2次,并做好记录,发现问题及时报告处理。

安全生产监督部门和公安消防部门要加大执法力度,对炼油厂存在的火灾隐患必须要限期整改,情况严重的必须停业整改,验收合格后方可投入使用。

8.1.7 确保消防器材有效

按照《石油化工企业设计防火规范》[S].GB50160-92(1999年版),配置灭火器材。加强灭火器材日常管理和维护,建立灭火器材维护管理档案。灭火器材应保护表面清洁、干燥,没有锈独现象,避免日常曝晒和强辐射热。灭火器不应被挪作它用,应摆放稳固,没有埋压,取用方便,灭火器箱不得上锁锁闭。每次使用灭火器后,必须关维修单位检查,更换已损部件,重新灭火剂和驱动气体。定期检查和维修灭火器材。灭火器报废后必须按等替代原则重新配置灭火级别不低于原配灭火器的合格灭火器。

8.2防雷防静电措施以及火灾的控制。

当金属物处于雷云和大地电场中时,金属物上会感应出大量的电荷。雷云放电后,云与大地间的电场虽然消失,但金属物上所产生积聚的电荷却来不及逸散,因而产生很高的对地电压。这种对地电压,称为静电感应电压,往往高达数万伏,可击穿数十厘米的空气间隙,发生火花放电。因此,对于存放可燃物品及易燃、易爆物品的仓库是很危险的

8.2.1炼油厂防雷措施

1、在钢油罐的防雷措施中,油罐的良好接地很重要,它可以降低雷击的电位、反击电位和跨步电位。规定接地点不应少于两处,是为了提高其他接地的可靠性。

第 31 页 ,共 41页

南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计

2、加油加气站的面积一般都不大,各类接地共用一个接地装置既经济有安全,但接地电阻需按要求最小的(保护接地)确定为4Ω。当单独设置接地装置时,个接地装置之间要保持一定距离(地下大于3m),否则是分不开的。当分不开时,只好合作并在一起设置,但接地电阻要最小要求值设置。

3、 液化石油气储罐采用牺牲阳极法做阴极防腐时,只要牺牲阳极的接地电阻不大于10Ω,阳极与储罐的铜芯连线横截面不小于16mm2,就能满足将雷电流顺利泄入大地,降低反击电位和跨步电压的要求;液化石油气储罐采用强制电流法阴极保护防腐时,若储罐的防雷和防静电接地极用钢质材料,必将造成保护电流大量流失。而锌或镁锌复合材料在土壤中的开路电位为一1.1V(相对饱和硫酸铜电极),这一电位与储罐阴极保护所要求的电位基本相等,因此,接地电极采用锌棒或镁锌复合棒,保护电流就不会从这里流失了。锌棒和镁锌复合棒接地极比钢制接地极导电能力还好,只要强制电流法防腐系统的阳极采用锌棒或镁锌复合棒,并使其接地电阻不大于10,用锌棒或镁锌复合棒兼做防雷和防静电接地极,可以保证储罐有良好的防雷和防静电接地保护,是完全可行的。

4、由于埋地油品储罐、液化石油气储罐埋在土里,受到土层的屏蔽保护,当雷击储罐顶部的土层时,土层可将雷电流疏散导走,起到保护作用,故不需再装设避雷针(线)防雷。但其高出地面的量油孔、通气管、放散管及阻火器等附件,有可能遭受直击雷或感应雷的侵害。故应相互做良好的电气连接并应与储罐的接地共用一个接地装置,给雷电提供一个泄人大地的良好通路,防止雷电反击火花造成雷害事故。

5、炼油厂的厂房(罩棚)的防雷,经调查都按建筑物、构筑物的防雷考虑,一般都采用避雷带保护,这样比较经济可靠。

6、要求炼油厂的信息系统(通讯、液位、计算机系统等)采用铠装电缆或导线穿钢管配线,是为了对电缆实施良好的保护。 规定配线电缆外皮两端、保护钢管两端均应接地,是为了产生电磁封锁效应,尽量减少雷电波的侵入,减少或消除雷电事故。

7、炼油厂信息系统的配电线路首、末端装设过电压(电 涌)保护器,主要是为了防止雷电电磁脉冲过电压损坏信息系统的电子器件。

8、炼油厂的380/220v供配电系统,采用TN-S系统, 即在总配电盘(箱)开

第 32 页 ,共 41页

南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计

始引出的配电线路和分支线路,PE线与N 线必须分开设置,使各用电设备形成等电位连接,PE线正常时不走电流,这在防爆场所是很必要的,对人身和设备安全都有好处。在供配电系统的电源端,安装过电压(电涌)保护器,是为箝制雷电电磁脉冲产生的过电压,使其过电压限制在设备所能耐受的数值内,避免雷电损坏用电设备。

8.2.炼油厂防静电措施

炼油厂产生静电的主要因素有:汽车油罐车再运油过程中产生静电;卸车过程中储油罐产生静电;油品在输油管线中流动产生静电;油品流经过滤器、泵、计量器时产生静电;作业人员人体产生静电。炼油厂日常工作中应注意以下几点:

1)鞋油前连接好静电接地线 2)检测接地电阻值

3)经常检查加油枪胶管上的金属屏蔽线和机体之间的静电连接 4)严禁向塑料桶直接加注汽油

5)严禁向摩托车油箱或汽车化油器直接加注汽油 6)作业人员要穿静电防护服,以消除人体静电

7)弱点系统(通讯、信号、监测和微机控制等)应按有关专业规定或生产技术的要求,采取防雷措施

8.2.3炼油厂火灾控制

1、加大培训力度 …… 此处隐藏:2335字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

黄博,20124670311防火防爆 - 图文(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435886.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)