黄博,20124670311防火防爆 - 图文(7)
南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计
表7.4 B、C类火灾场所灭火器的最低配置基准 危险等级 单具灭火器最小配置灭火级别 单位灭火级别最大保护面积 (m2/B)
严重危险级 89B 0.5 中危险级 55B 1.0 轻危险级 21B 1.5 7.4 灭火器的配置
(1)一个计算单元内配置的灭火器数量不得少于2具。 (2)每个设置点的灭火器数量不宜多于5具。
(3)当住宅楼每层的公共部位建筑面积超过100m2时,应配置1具1A的手提式灭火器;每增加100m2时,增配1具1A的手提式灭火器。
7.5 灭火器配置设计计算
7.5.1 计算单元
灭火器配置设计的计算单元划分规定:当一个楼层或一个水平防火分区内各场所的危险等级和火灾种类相同时,可将其作为一个计算单元。本次所选择的厂房是单层厂房,且该场所仅储存炼油厂一种物质,其危险等级和火灾种类都是单一的,所以可将该存储车间作为一个计算单元。
7.5.2配置设计计算
计算单元的最小需配灭火级别应按下式计算:
S
Q = K —— U
式中 Q ——计算单元的最小需配灭火级别(A或B); S ——计算单元的保护面积(m2);
U ——A类或B类火灾场所单位灭火级别最大保护面积(m2/A或 m 2/B);
第 25 页 ,共 41页
南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计
K ——修正系数。(修正系数应按表8.3的规定取值。)
表7.3 修正系数
计算单元 未设室内消火栓系统和灭火系统 设有室内消火栓系统 设有灭火系统 设有室内消火栓系统和灭火系统 可燃物露天堆场 甲、乙、丙类液体储罐区 可燃气体储罐区 K 1.0 0.9 0.7 0.5 0.3
根据《建筑灭火器配置设计规范》GB 50140-2005所规定:石油属于液态粘稠液体,可以引发液体火灾,所选场所的火灾种类可划分为B类火灾场所,食堂、 办公室 礼堂为A类火灾场所。
1、存储区(油罐区)
该油罐区设有消火栓系统和灭火系统,即K=0.5。石油属于液态粘稠液体,可以引发液体火灾,以上分类可知,所选场所的火灾种类可划分为B类火灾。油罐区长60米,宽为20米,面积为1200平方米,因为油罐属于严重危险级所以最大保护面积为0.5m2。
S
Q = K—— =0.5X1200/0.5=1200B
U
算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算: Q
Qe = —— N
式中 Qe ——计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ——计算单元中的灭火器设置点数(个)
油罐区长60米,宽为20米,面积为1200平方米,手提式灭火器类型最大保护距离为9米。N=(60/9)X(20/9)=14.8,取N=15。因此Qe=80B,由于每个灭火器设置点的最小需配灭火等级为80B,而B类火灾场所单具灭火器最小配置灭火级别(严重危险级)为89B,所以可以选择碳酸氢钠干粉灭火器MF6型号,每个设置点设置一具灭火器,15个灭火点。
。
第 26 页 ,共 41页
南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计
2、礼堂
礼堂设有室内消火栓系统和灭火系统,即K=0.5。礼堂长60米,宽为40米,面积为2400平方米,因为办公室属于中危险级所以最大保护面积为75m。
S
Q = K ——=0.5X2400/75=16A
U
算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别应按下式计算: Q
Qe = —— N
式中 Qe ——计算单元中每个灭火器设置点的最小需配灭火级别(A或 B) ; N ——计算单元中的灭火器设置点数(个)
礼堂长60米,宽为40米,面积为2400平方米,手提式灭火器类型最大保护距离为20米。N=(60/20)X(40/20)=6,为了安全起见,取N=4。因此Qe=3A,根据《建筑灭火器配置设计规范》表A.0.1,选择手提式干粉(磷酸铵盐)MF/ABC6型灭火器,满足要求。最小需配灭火级别Qe =3A,所以每个配置点需要3具灭火器,一共需要12具灭火器。 具体灭火器配备见表7.4所示。
7.4炼油厂灭火器具体配备表
建筑物名称 门卫室 食堂 危险等级 轻危 中危 火灾类别 灭火器型号 手提式灭火器MP3、MP/AR3 干粉 (磷酸铵盐)MF/ABC10 手提式干粉(磷酸铵盐)MF/ABC6 手提式干粉(磷酸铵盐)MF/ABC5型灭火器 推车式泡沫灭火器MPT20、MPT/AR20 每个配置点的数量 2 3 灭火器数量 1 15 面积m2 50 2500
礼堂 办公楼 中危 轻危 3 2 12 6 2400 1200 常压塔 中危 乙类 2 8 2000 油罐区 重危 甲类 碳酸氢钠干粉灭火器MF6型号 1 15 1200 第 27 页 ,共 41页
水泵站 南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计
轻危 干粉灭火器 1 (磷酸铵盐)MF/ABC2 轻危 干粉灭火器 (磷酸铵盐)MF/ABC2 水型灭火器MS/T3 干粉 (磷酸铵盐)MF/ABC2 干粉 (磷酸铵盐)MF/ABC2 干粉 (磷酸铵盐) 1 2 300 消防水池 2 400 锅炉房 变电站 中危 中危 2 2 4 4 500 400 污水处理池 轻危 2 4 400 车库 中危 2 6 400
第 28 页 ,共 41页
南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计
第八章 防火防爆安全措施
8.1 炼油厂安全管理制度
8.1.1把炼油厂建设审核验收关
新、改、扩建炼油厂必须按照《中国石油和化工标准质量》要求,委托具备相应资质的石油化工设计单位进行设计;随行炼油厂的建筑施工单位应具有建筑企业三级以上资质;安装工程的施工单位应具备相应级别的压力容器、管道、防爆电气设备安装资格证书;进行材料和设备的检验。加油站布局、防火间距、加没站的设施等符合规范要求,并经公安消防部门审核、验收合格后方可投入使用。
8.1.2建立健全各项消防管理制度
炼油厂应当结合本单位的特点,建立健全各种消防安全制度,其主要内容包括:消防安全操作规程; 消防安全教育、培训制度;消防值班、防火巡查、检查制度;安全疏散设施管理制度;消防制度;消防设施、器材维护管理制度;火灾隐患整改制度;用火、用电安全管理制度;易燃易爆危险物品和场所防火防爆管理制度;义务消防组织管理制度;燃气和电气设备火防爆管理制度;义务消防组织管理制度;灭火和应急疏散预案演练制度等系列安全制度,并严格遵守执行。
8.1.3开展安全教育、培训及灭火演练
对炼油厂从业单位的管理人员和操作人员进行安全教育、培训及灭火演练,使其了解油品燃烧、流动、挥发、毒性等基本原理、性质和火灾产生的基本条件,熟悉和掌握各项操作规程,熟悉掌握各种消防器材的使用方法和灭火技能,牢固树立安全意识,自觉遵守规章制度。消防安全责任人、消防安全管理人应参加省级公安消防机构组织的专门培训 …… 此处隐藏:1331字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [法律文档]苏教版七年级语文下册第五单元教学设计
- [法律文档]向市委巡视组进点汇报材料
- [法律文档]绵阳市2018年高三物理上学期第二次月考
- [法律文档]浅析如何解决当代中国“新三座大山”的
- [法律文档]延安北过境线大桥工程防洪评价报告 -
- [法律文档]激活生成元素让数学课堂充满生机
- [法律文档]2014年春学期九年级5月教学质量检测语
- [法律文档]放射科标准及各项计1
- [法律文档]2012年广州化学中考试题和答案(原版)
- [法律文档]地球物理勘查规范
- [法律文档]《12系列建筑标准设计图集》目录
- [法律文档]2018年宁波市专技人员继续教育公需课-
- [法律文档]工会委员会工作职责
- [法律文档]2014新版外研社九年级英语上册课文(完
- [法律文档]《阅微草堂笔记》部分篇目赏析
- [法律文档]尔雅军事理论2018课后答案(南开版)
- [法律文档]储竣-13827 黑娃山沟大开挖穿越说明书
- [法律文档]《产品设计》教学大纲及课程简介
- [法律文档]电动吊篮专项施工方案 - 图文
- [法律文档]实木地板和复合地板的比较
- 探析如何提高电力系统中PLC的可靠性
- 用Excel函数快速实现体能测试成绩统计
- 教师招聘考试重点分析:班主任工作常识
- 高三历史选修一《历史上重大改革回眸》
- 2013年中山市部分职位(工种)人力资源视
- 2015年中国水溶性蛋白市场年度调研报告
- 原地踏步走与立定教学设计
- 何家弘法律英语课件_第十二课
- 海信冰箱经销商大会——齐俊强副总经理
- 犯罪心理学讲座
- 初中英语作文病句和错句修改范例
- 虚拟化群集部署计划及操作流程
- 焊接板式塔顶冷凝器设计
- 浅析语文教学中
- 结构力学——6位移法
- 天正建筑CAD制图技巧
- 中华人民共和国财政部令第57号——注册
- 赢在企业文化展厅设计的起跑线上
- 2013版物理一轮精品复习学案:实验6
- 直隶总督署简介