教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 法律文档 >

黄博,20124670311防火防爆 - 图文(6)

来源:网络收集 时间:2026-09-02
导读: 南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计 表5.1爆炸危险场所电气设备选型 场所等级 电机 Q-1 隔爆型、防爆通风充气型 Q-2 任意防爆类型 Q-3 H43型 G-1 任意一级隔爆型、防爆通风充气型 电器和仪表

南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计

表5.1爆炸危险场所电气设备选型

场所等级 电机 Q-1 隔爆型、防爆通风充气型 Q-2 任意防爆类型 Q-3 H43型 G-1 任意一级隔爆型、防爆通风充气型 电器和仪表 固定安装 防爆型、防爆充油型、防爆通风充气型、安全火花型 移动式 隔爆型、防隔爆型、防除防爆充油型外任意一种防爆类型乃至H57型 携带式 隔爆型、安全火花型 隔爆型、安隔爆型、防任意一级隔爆型 H45型 H43型 任意一级隔爆型、防爆通风充气型、防爆充油型 任意一级隔爆型、防爆充气型 H45型 G-2 H44型 爆充气型、爆充气型、安全火花型 安全火花型 全火花型 爆安全型、57型 照明灯具 固定及移动 携带式 防爆型、防爆充气型 隔爆型 防爆安全型 隔爆型 H45型 任意一级隔爆型 H45型 隔爆型、防爆安全型乃至H57型 任意一级隔爆型 任意一级隔爆型 变压器 隔爆型、防防爆安全H45型 任意一级隔爆型、防爆充油型、防爆通风充气型 H45型 爆通风型 型、防爆充油型 第 20 页 ,共 41页

南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计

通信电器 隔爆型、防爆充油型、防爆通风充气型、安全火花型 配电装置 隔爆型、防爆通风充气型 根据表5.1可知,炼油厂应用c-1级别下的电气设备。

任意一种防爆类型 H57型 防爆安全型 H57型 任意一级隔爆型、防爆充油型、防爆通风充气型 任意一级隔爆型 H45型 H45型 第 21 页 ,共 41页

南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计

第六章 泄爆方式确定及泄爆面积计算

6.1 泄爆方式

材料作整体面层时,应采取防静电措施。散发可燃粉尘、纤维的厂房内表面应平整、光滑,并易于清扫。在地沟积聚的有效措施,且与相邻厂房连通处应采用防火材料密封。有爆炸危险的设备宜避开厂房的梁、柱等主要承重构件布置。

6.2 泄爆面积的计算

本次设计选择2号厂房即蒸发车间进行泄爆方式的确定,根据《建筑设计防火规范》第3.4.1条,有爆炸危险的甲、丙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开护层。

根据《建筑设计防火规范》表3.6.3厂房内爆炸危险物质类别与泄压比值炼油厂应选择≥0.110。本次设计选择C=0.20。根据泄爆面积计算公式

A=10×C×V2/3

(7.1)

式中,A为泄爆面积(m2);C为泄压比值(m2/ m3);V为厂房体积(m3)。 根据公式V=60×40×8=19200m3 ,C=0.20得: A=1434.05m2

有以上可知,所选择厂房的泄爆面积为1434.05平方米。厂房面积为2500平方米,所以选择顶棚泄爆。

表 3.6.3 厂房内爆炸性危险物质的类别与泄压比值(m /m ) 厂房内爆炸性危险物质的类别 氨以及粮食、纸、皮革、铅、铬、铜等 K 尘 <10MPa·m·s -1 的粉尘 木屑、炭屑、煤粉、锑、锡等 10MPa·m·s -1 ≤K 尘 ≤30MPa·m·s -1 的粉尘 丙酮、汽油、甲醇、液化石油气、甲烷、喷漆间或干燥室以及苯酚树脂、铝、镁、锆等 K 尘 >30MPa·m·s -1 的粉尘 C 值 ≥0.030 ≥0.055 ≥0.110 2

3

第 22 页 ,共 41页

南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计

第七章 消防灭火器的配备

7.1 灭火器配置场所的火灾种类和危险等级

7.1.1 火灾种类

灭火器配置场所的火灾种类应根据该场所内的物质及其燃烧特性进行分类。本次设计选择库房(炼油厂油库)进行灭火器的配备,具体见附录I。灭火器配置场所的火灾种类可划分为以下五类:

1、A类火灾:固体物质火灾。

2、B类火灾:液体火灾或可熔化固体物质火灾。 3、C类火灾:气体火灾。 4、D类火灾:金属火灾。

5、E类火灾(带电火灾):物体带电燃烧的火灾。

石油属于液态粘稠液体,可以引发液体火灾,以上分类可知,所选场所的火灾种类可划分为B类火灾。

7.1.2 危险等级

工业建筑灭火器配置场所的危险等级,应根据其生产、使用、储存物品的火灾危险性,可燃物数量,火灾蔓延速度,扑救难易程度等因素,划分为以下三级: 1、严重危险级:火灾危险性大,可燃物多,起火后蔓延迅速,扑救困难,容易造成重大财产损失的场所;

2、中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多,起火后蔓延较迅速,扑救较难的场所;

3、轻危险级:火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。

石油属于甲类液体桶装库房,可以确定其危险等级为严重危险级。

第 23 页 ,共 41页

南华大学环境保护与安全工程学院《防火防爆技术》课程设计

7.2 灭火器的选择

选择材料库进行灭火器配置,根据《建筑灭火器配置设计规范》第3.2.1条,火灾危险性较小,可燃物较少,起火后蔓延较缓慢,扑救较易的场所。危险等级为轻危险级。根据规范3.1.2条,其火灾类别为A类火灾。根据规范4.2.1条:A 类火灾场所应选择水型灭火器、磷酸铵盐干粉灭火器、泡沫灭火器或卤代烷灭火器,具体见附录I。

7.3 灭火器的设置

7.3.1 灭火器的最大保护距离

材料库属于轻危险级,根据表7.1若选择手提式灭火器,其最大保护距离为25m。

表7.1 A类火灾场所的灭火器最大保护距离(m) 灭火器型式 手提式 灭火器 危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级 15 20 25 推车式 灭火器 30 40 50 表7.2 B、C类火灾场所的灭火器最大保护距离(m) 灭火器型式 危险等级 严重危险级 中危险级 轻危险级 手提式 灭火器 9 12 15 推车式 灭火器 18 24 30 表7.3 A类火灾场所灭火器的最低配置基准 危险等级 单具灭火器最小配置灭火级别 单位灭火级别最大保护2面积 (m/A) 严重危险级 3A 50 中危险级 2A 75 轻危险级 1A 100

第 24 页 ,共 41页

…… 此处隐藏:697字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
黄博,20124670311防火防爆 - 图文(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/435886.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。