导读: MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104 3) 检查网络接线是否正确; 4) 装置通讯芯片损坏,请与厂家联系。 9.2. 光字牌或DCS信号 保安电源系统和装置本身运行均正常时,最多只可能有一个信号点亮,即“手动

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

3) 检查网络接线是否正确;

4) 装置通讯芯片损坏,请与厂家联系。

9.2. 光字牌或DCS信号

保安电源系统和装置本身运行均正常时,最多只可能有一个信号点亮,即“手动恢复就绪”信号,该信号也仅在第三种运行方式下才会出现。如有其它信号点亮,说明工作状态有异常,需根据不同情况进行处理。除备投动作信号外,其它信号均可在状态解除后自动解除。(如果定值“动作后自复归”设置为投入,则当下一次充电条件满足时,备投动作信号也可自动解除)。平时运行主要监测以下几个信号:

? 装置失电:检查装置直流电源电压,包括开关柜内直流电源进线熔丝、装置电源

插件开关是否打开等,如这些都正常,则有可能电源插件内部故障,请立即通知本公司。

? 备投告警:该信号是一个总的告警信号,表明可能运行状态不正常或装置本身出

现异常状况,此时需结合查看装置的最新报告,以确认告警原因(可在主画面下按左键)。可能造成备投告警的原因有: ? 保护闭锁。有保护动作闭锁本装置。 ? 备投退出。运行人员手动退出装置。

? 备用开关合。有两个或两个以上开关处于闭合状态。 ? 控制回路断线。三个开关的操作回路有一个或多个发生断线。

? TWJ异常。装置判断开关位置时取跳位接点。当进线开关断开,但相应进线

有电流,认为TWJ异常。 ? 母线或进线PT断线。

? 开关全分。上电或复归时,所有开关均在断开状态。 ? 母线无压。上电或复归时,母线电压小于无压起动值。 ? 手跳闭锁。运行开关跳开,但同时合后继断开。 ? 备投动作。装置发生一次切换动作。

? 当前软压板退出。当前运行方式下的自投方式未投。

? 装置故障:装置内部异常,需立即解除出口回路,通知我公司进行维护。

38

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

9.3. 面板巡检

? 装置正常运行时,绿色运行灯应不停闪烁,间隔为1秒;如果黄色故障灯点亮,表

明装置自身有异常,需立即退出备投装置。

? 装置在自投切换就绪状态时,充电完成灯应该常亮,否则应查找放电原因。 ? 红色动作灯点亮,表明备投曾经动作过,应及时查看动作情况,完成后可手动复

归清除该信号灯。

? 正常运行时1DL、2DL、3DL灯只会有一个点亮,表明该开关处于闭合状态。 ? 备投告警灯点亮,表明有运行状态异常,需立即查找原因,可依据如上备投告警

信号所列信息进行分析。

10. 现场调试投运

10.1. 准备工作

10.1.1. 外部检查、清洁

? ? ? ? ?

检查柜(竖)端子螺丝是否上紧,端子熔丝是否完好。 检查空气开关等器件的螺丝是否上紧。 查看背板各模件是否插紧,并上紧螺丝。 查看背板各端子是否插牢,并上紧。 检查出口正、负极性是否正确。

10.1.2. 电源检查

? ? ? ?

断开出口压板。

检查外部装置电源、开入电源电压等级,和装置铭牌上的使用电压等级是否一致。 打开电源。

观察面板显示是否正常。

39

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

10.1.3. 定值设置

? ?

按第5章的整定要求设定。

按面板 “复归”键,重新检查一遍所有定值设定,确认无误。

10.2. 静态调试试验

10.2.1. 准备工作

? ?

关电源。 接上调试器。

10.2.2. 模拟量测量回路

? ?

调整各路电压输入,观察液晶显示电压电流频率相位等是否正常。 如需调整幅值,可按7.2.8调整精度系数。

10.2.3. 外部开关量输入回路

进入测值显示菜单下的开入量显示画面,观察各开入量的值。

? 保护闭锁。闭合调试器上保护闭锁小开关。有条件时直接在保护柜上模拟母线保护

动作。

?

起动恢复。闭合调试器上小开关。有条件时,直接在集控台或DCS控制终端操作起动恢复。

恢复方式。闭合调试器上小开关。有条件时,直接在集控台或DCS控制终端操作恢复方式开关。

选择恢复段。闭合调试器上小开关。有条件时,直接在集控台或开关柜上或DCS控制终端操作选择恢复段把手。

备投退出。闭合调试器上小开关。有条件时,直接在集控台或开关柜上或DCS控制终端操作备投退出把手。

复归。闭合调试器上复归小开关。有条件时直接按集控台复归按钮或在DCS控制终端进行操作。

1DL、2DL、3DL合后继:分别闭合调试器上小开关。有条件时,直接通过DCS遥控跳开实际开关。

柴油机就绪:闭合调试器上柴油机就绪小开关。有条件时,实际模拟柴油发电机发出起动完成信号。

?

?

?

?

?

?

40

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

?

1DL、2DL、3DL TWJ/HWJ:跳、合操作调试器上的开关。有条件时,直接跳、合实际开关。

10.2.4. 出口

任选几种切换方式进行切换,也可按7.2.8中的操作方法进行开出检查,观察调试器开关跳、合是否正常

? 跳1DL 合1DL

? ?

跳2DL 合2DL 跳3DL 合3DL

10.2.5. 信号输出

模拟有关情况,观察调试器中控信号灯和DCS信号灯,有条件时直接观察光字牌。 ? 备投告警 ? 备投动作 ? 手动恢复就绪 ? 起动柴油机 ? 装置失电

10.2.6. 结束

?

取下调试器,恢复背板端子接线。

10.3. 空载传动试验

10.3.1. 准备工作

? ? ? ? ? ? ?

关电源。

接好1DL、2DL、3DL开关辅接点输入线。 加模拟交流电压。 接好出口压板。 开电源。

确认装置处于就绪状态(充电完成灯点亮)。 确认装置定值设置正确。

10.3.2. 自投方式一切换

? ? ? ?

倒到1DL合、2DL分、3DL分运行状态。 可选择失压起动或变位起动。 观察光字牌和装置面板指示是否正确。 观察切换结果及装置动作报文是否正确。

41

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

?

如有必要,修改整定参数。

10.3.3. 自投方式二切换

? ? ? ? ?

倒到2DL合、1DL分、3DL分运行状态。 可选择失压起动或变位起动。 观察光字牌和装置面板指示是否正确。 观察切换结果及装置动作报文是否正确。 如有必要,修改整定参数。

10.3.4. 自投方式三切换

? ? ? ? ?

倒到3DL合、1DL分、2DL分运行状态。 可选择失压起动或变位起动。 观察光字牌和装置面板指示是否正确。 观察切换结果及装置动作报文是否正确。 如有必要,修改整定参数。

10.3.5. 手动恢复切换

可选择并联方式

? ? ? ? ?

倒到3DL合、1DL分、2DL分运行状态。 在集控台或DCS控制终端操作切换。 观察光字牌和装置面板指示是否正确。 观察切换结果及装置动作报文是否正确。 如有必要,修改整定参数。

42

…… 此处隐藏:1006字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
保安电源切换MFC5208装置说明书V104(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/414230.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)