MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

所示:

图 20

在详细信息画面可以看到切换动作时的相关测量量的信息。

动作报告是按动作步骤以列表方式排列,其中每次以起动加之后的动作构成一组切

换事件。

? 告警报告:显示历史告警信息,如PT断线、控制回路断线等; ? 变位报告:显示历史开入状态变位信息;

图 21

? 异常报告:显示装置发生过的异常情况,手动删除才会消失; ? 运行报告:显示装置起动报告和进入调试态等报告;

? 录波报告:显示装置的录波信息,记录了录波触发的时间和录波文件的大小; ? 报告导出:用于从装置前面板的USB接口导出装置基本信息,按“确认”开始操

作,弹出菜单,询问是否插人USB设备(一般为U盘,并且仅支持FAT16或FAT32磁盘格式);

图 22

插人USB设备,并确定;

28

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

然后需要输入保存的文件名;

图 23

按确认键后,开始执行导出;按取消键则退出;

图 24

在数据导出过程中请勿拔出USB设备,并等待导出成功(或失败)的提示信息;

图 25

完成后可以直接拔除USB设备。

注:数据导出功能将装置的所有信息(SOE事件报告纪录、软件版本信息、装置定值等配置信息、录波数据等)一次性的导出备份到外接USB设备中,从而提供了较为有效的现场保护功能。在装置现场运行,当各种问题发生时,首要就是将装置的所有信息导出保存下来,以便进行问题的查找。装置导出的信息可以通过上位机辅助软件查看。

7.2.3. 定值查看

此菜单仅用于装置定值的查看,不能进行定值修改。同时,进入该菜单装置仍然在运行

29

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

态。

图 26

? 定值单:查看各切换定值、控制压板的整定情况;

7.2.4. 定值设置

此菜单用于整定切换定值和控制压板,经密码进入该菜单后装置进入调试态,运行灯熄灭,所有切换闭锁。

? 定值区切换:用于几套定值的切换,进入该菜单,会显示最小值为1,最大值为4,

通过“+”、“—”键修改数值,如修改为2,按确认后,则装置选定了第二套定值;

图 27

? 定值单设置:分两部分,切换定值和控制方式。进入菜单后即可对各项定值进行修

改,当整定的定值超过允许范围并确认时,会弹出“数值越界”菜单;

7.2.5. 报告清除

此菜单用于删除装置记录的有关报告,进入后有若干子菜单,第一项“清除所有报告”为删除所有报告,下面的其他菜单为删除对应报告内容。

图 28

30

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

7.2.6. 系统信息

此菜单用于查看装置的保护单元、管理单元、扩展逻辑和FPGA程序的版本信息,以及通讯板的实时信息。

图 29

? 保护单元:包括保护单元程序的软件版本、公共软件平台的版本、加载时间(软件

固化到装置FLASH的时间)、编译时间(源代码编译生成执行代码的时间)、CRC校验码(执行代码的CRC校验码),以及装置描述和软件版本描述。

图 30 图 31 图 32

? 管理单元:包括管理单元程序的软件版本、编译时间(源代码编译生成执行代码的

时间)、CRC校验码(执行代码的CRC校验码)。 ? FPGA:FPGA程序的软件版本。

? 通讯板信息:通讯板信息详细内容将根据装置具体通讯板配置情况动态改变,可显

示各通讯接口的通断情况、收发字节数、收发包数等。如果是CAN网还可显示其CPLD软件版本。

7.2.7. 系统设置

此菜单用于对装置的系统参数进行设置,具体如下:

? 装置地址:用于设置本机的通讯地址,值范围1~255;对于CAN、Profibus、485

现场总线通讯,即标志其通讯的网络地址;对于以太网通讯,则为以太网IP地址最后一段的地址。

31

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

? 工程参数:用于设置CT变比、PT变比(如果现场需要装置测值显示系统一次值,

就可以将CT变比、PT变比设置为实际变比数;如果无此要求,则都设置为1)等与工程现场实际相关的参数。(目前该装置尚未使用此功能)

? 通讯设置:通讯设置会根据当前装置具体现场总线扩展板的情况自动显隐相关的设

置菜单,包括“CAN”、“Profibus”、“485”、“以太网”的设置。设置可以选择网络通讯协议、现场总线波特率、以太网通讯IP地址网段(需要配置“装置地址”才能确定装置一个网络的IP地址)。

? 面板灯配置:用于对装置液晶左侧的9个指示灯进行关联,如面板灯1关联为“充

电”,则当装置充电完成后此灯点亮,否则熄灭;还有一个设置菜单为“是否取反”,以上面的关联为例,当设置为“是”时,装置充电完成后此灯熄灭,未充电则点亮;

? 时间设置:用于设置装置当前时间,包括年、月、日、时、分、秒,如下图:

? 用户密码:用于设置用户密码。

? 液晶设置:可设置屏保时间(即不操作按键后多长时间自动熄灭液晶背光)和关液

晶时间(即不操作按键后多长时间则自动关闭液晶,以延长液晶使用寿命)。 ? 语言选择:可选中文显示或英文显示界面。

? 默认画面设置:配置装置默认画面可选测量显示信息或主接线图(三进线或两进线)

32

…… 此处隐藏:295字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
保安电源切换MFC5208装置说明书V104(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/414230.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)