MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

上述条件有其一满足,则放电。 3.1.3. 动作条件

当充电完成,且进线2,进线3任一在“就绪态”时:

a) 失压起动:母线电压小于“无压起动定值”且进线1电流小于“无流定值”,经整

定延时T1(T1表示定值“失压延时1”)

b) 变位起动:控制字“变位起动”设为“投入”,1DL跳闸且进线1电流小于“无流

定值”

上述任一起动方式满足后起动自投功能。 3.1.4. 动作过程

此时进线1为工作电源,进线2和进线3分别为第一备用和第二备用电源。分三种情况描述动作过程(以失压起动为例)。

? 若进线2、3都在就绪态,则动作过程为:

a) 若定值“进线3类型”设为“线路”:装置在确认当前工作进线开关跳开后,先切

向第一备用进线2,若进线2开关拒合或即使闭合但母线仍然失压,则切向第二备用进线3。

b) 若定值“进线3类型”设为“发电机”:装置在确认当前工作进线开关跳开后,先

切向第一备用进线2,若进线2开关拒合或即使闭合但母线仍然失压,则装置发起动柴油发电机命令(即出口“起动发电机”闭合),确认柴油机起动成功后切向进线3。柴油机起动成功的条件是:接收到柴油机起机成功的信号(通过开入量“柴油机就绪”)且进线3电压大于“有压定值”。

? 若进线2在就绪态,但进线3不在就绪态,则动作过程为(这种情况只有“进线3类型”

选择为“线路”时才有):

装置在确认当前工作进线开关跳开后,直接切向第一备用进线2。 ? 若进线3在就绪态,但进线2不在就绪态,则动作过程为:

a) 若定值“进线3类型”设为“线路”:装置在确认当前工作进线开关跳开后,直接

切向第二备用进线3。

b) 若定值“进线3类型”设为“发电机”:在确认当前工作进线开关跳开后,装置发

起动柴油发电机命令,确认柴油机起动成功后切向进线3。

8

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

3.2. 自投方式二

进线1(PC A)1TA进线2(PC B)2TA3TA进线3(保安PC或柴油发电机)进线1(PC A)1TA进线2(PC B)2TA1TV2TV3TV1TV2TV1DL2DL3DL1DL2DL两备用保安MCC单备用母线TV保安MCC母线TV

图 2 自投方式二对应的两种系统接线示意图

当定值“进线3类型”设置为退出时,装置适用于单备用系统;设置为线路或发电机时,装置适用于两备用系统。以下叙述以两备用接线方式的系统的电源切换为例进行说明。用于单备用接线方式时的充电、放电、切换逻辑,不再判断#3进线或柴油机的相关状态,也不再切向#3进线或柴油机。 3.2.1. 充电条件

a) 控制字“自投方式二”设为“投入” b) 母线电压均大于定值“有压定值” c) 2DL在合位、1DL、3DL在分位 d) 进线1或者进线3在“就绪态” 在上述条件全部满足10s后,充电完成。

3.2.2. 放电条件

a) 开入“保护闭锁”接点闭合 b) 开入“退出备投”接点闭合 c) 1DL、3DL任意一个闭合

d) 任意一回路控制回路断线(各回路判别功能可分别投退)

e) 进线1无压(当控制字“#1进线电压检测”设为“投入”时)且进线3无压(当

控制字“#3进线电压检测”设为“投入”且控制字“进线3类型”设为“线路”

9

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

时)(电压小于“有压定值”时认为无压) f)

手跳2DL(即开入“2DL合后继”断开)(本条件可由用户退出,即控制字“手跳闭锁”设为“退出”) g) 任一TWJ异常 h) 装置故障 i)

曾经动作过(本放电条件可由用户退出,即控制字“动作后自复归”设为“投入”)

上述条件有其一满足,则放电。 3.2.3. 动作条件

当充电完成,且进线1,进线3任一在“就绪态”时:

a) 失压起动:母线电压小于“无压起动定值”且进线2电流小于“无流定值”,

经整定延时T2(T2表示定值“失压延时2”)

b) 变位起动:控制字“变位起动”设为“投入”,2DL跳闸且进线2电流小于“无

流定值”

上述任一起动方式满足后起动自投功能。 3.2.4. 动作过程

动作过程与自投方式一相似,不同的是,此时进线2为工作电源,进线1为第一备用电源,进线3为第二备用电源。

10

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

3.3. 自投方式三

进线1(PC A)1TA进线2(PC B)2TA3TA进线3(保安PC或柴油发电机)1TV2TV3TV1DL2DL3DL保安MCC母线TV

图 3 自投方式三的系统接线示意图

3.3.1. 充电条件

a) 定值“进线3类型”设为线路或发电机 b) 控制字“自投方式三”设为“投入” c) 母线电压均大于定值“有压定值” d) 3DL在合位、1DL、2DL在分位 e) 进线1或者进线2在“就绪态” 在上述条件全部满足10s后,充电完成。

3.3.2. 放电条件

a) 开入“保护闭锁”接点闭合 b) 开入“退出备投”接点闭合 c) 1DL、2DL任意一个闭合

d) 任意一回路控制回路断线(各回路判别功能可分别投退)

e) 进线1无压(当控制字“#1进线电压检测”设为“投入”时)且进线2无压(当

控制字“#2进线电压检测”设为“投入”时)(电压小于“有压定值”时认为无压) f)

手跳3DL(即开入“3DL合后继”断开)(本条件可由用户退出,即控制字“手跳闭锁”设为“退出”)

11

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

g) 任一TWJ异常 h) 装置故障 i)

曾经动作过(本放电条件可由用户退出,即控制字“动作后自复归”设为“投入”)

上述条件有其一满足,则放电。

3.3.3. 动作条件

当充电完成,且进线1,进线2任一在“就绪态”时:

a) 失压起动:母线电压小于“无压起动定值”且进线3电流小于“无流定值”,

经整定延时T3(T3表示定值“失压延时3”)

b) 变位起动:控制字“变位起动”设为“投入”,3DL跳闸且进线3电流小于“无

流定值”

上述任一起动方式满足后起动自投功能。 3.3.4. 动作过程

动作过程与自投方式一相似,不同的是,此时进线3为工作电源,进线1为第一备用电源,进线2为第二备用电源。

3.4. 手动恢复

进线1(PC A)1TA进线2(PC B)2TA3TA进线3(保安PC或柴油发电机)1TV2TV3TV1DL2DL3DL保安MCC母线TV

图 4 手动恢复的系统接线示意图

12

…… 此处隐藏:911字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
保安电源切换MFC5208装置说明书V104(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/414230.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)