MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

CPU模件

? 201、202:NET1A,NET1B,现场总线485或CAN网接口。通讯协议可以选择Modbus

规约或103规约;

? 203、204:NET2A,NET2B现场总线485或CAN网接口。通讯协议可以选择Modbus

规约或103规约;

? 209、210:GPS+,GPS-,用于GPS校时,要求外部接入24V硬接点或者差分信号,支

持秒脉冲或IRIG-B码校时方式;

? 调试口:可用于烧写程序,也可用于以太网通讯。

交流模件

? 101、103、105:接母线电压A、B、C相;

? 102、104、106:如果母线接相电压,则全部接N相;如果母线接线电压,则分别接电

压B、C、A相;建议输入线电压;

? 107、108:U1,U1*,接进线1线电压; ? 109、110:U2,U2*,接进线2线电压;

? 111、112:U3,U3*,接进线3线电压;如果应用于单备用运行模式,该端子不用接; ? 113、114:空端子;

? 115、116:I1a,I1a*,接进线1相电流; ? 117、118:I2a,I2a*,接进线2相电流;

? 119、120:I3a,I3a*,接进线3相电流;如果应用于单备用运行模式,该端子不用接; ? 121~132:空端子。

7. 液晶显示及操作说明

7.1. 主画面说明

7.1.1. 默认显示(主画面):

装置实时时间定值区号装置地址装置型号实时显示的测量值状态栏

图 9

状态栏图标说明:

:当出现该图标时,表示有新事件报告还未查阅; :保护CPU和管理CPU通讯中断; :USB设备标志;

23

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

正常界面下显示的实时测量值数量还可以添加,可在系统设置菜单里进行设置,由于液晶大小的限制,当数量超出一屏范围时,装置会定时进行滚屏显示。

在正常界面下,按方向键中的右键,可以显示一次接线图(在系统设置菜单下的默认画面设置可以选择显示单备用或两备用一次接线图);按左键可以直接进入新报告查询菜单:

图 10 图 11

7.1.2. 报告自动弹出功能

装置具有重要报告自动弹出功能,当有新的动作报告、告警报告或异常报告时,自动点亮液晶并弹出新报告对话框,如下图所示:

图 12

按“确认”键后进入可看到动作报告的具体信息:

图 13

选择某个报告,再按确认即可看到报告详细信息。

24

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

图 14

7.2. 菜单详细说明及操作

在主画面情况下按“确认”或“取消”键都可进入主菜单界面:

图 15

然后通过上下方向键选择具体菜单,按“确认”进入下一级菜单,装置菜单结构如下图。

25

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

清除所有报告清除动作报告清除告警报告清除变位报告当前异常动作报告告警报告变位报告异常报告运行报告录波报告数据导出主菜单装置地址测量显示报告显示定值单定值查看定值设置定值区切换定值单设置报告清除系统信息系统设置保护单元管理单元FPGA通信板以太网调试口扩展网口1扩展网口2精度系数自动精度系数手动生成SOE生成虚遥测开出检查开入检查启动录波动作报告告警报告变位报告异常报告装置调试工程参数通信设置面板灯配置时间设置用户密码液晶设置语言选择默认界面设置测量画面设置精度增益系数精度偏置系数精度增益系数精度偏置系数测量量开入量开出量清除异常报告清除运行报告清除录波报告对于扩展网口而言,如果为CAN网,显示CAN;如果为RS485,显示RS485;如果为PROFIBUS,显示PROFIBUS。

图 16

26

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

7.2.1. 测值显示

进入该菜单,可以分类查看装置所有测值量以及状态量的信息。

图 17

? 测量量:显示各测量值,包括电压、电流、频率、角差、频差、压差等; ? 开入量:显示所有开入状态,“分”表示为0,“合”表示为1; ? 开出量:显示所有开出状态,“分”表示为0,“合”表示为1;

7.2.2. 报告显示

此菜单用于查看各种装置记录的报告,具体如下:

图 18

? 当前异常:显示装置当前的异常信息,异常消失后,报告内容也消失; ? 动作报告:显示历史切换动作报告列表,如下图所示:

发生时间当前事件索引以及事件总个数ACT:切换动作切换具体步骤切换起动类型 图 19

在报告列表中选择想要查看的报告,然后“确认”即可进入详细信息画面,如下图

27

…… 此处隐藏:13字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
保安电源切换MFC5208装置说明书V104(6).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/414230.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)