导读: MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104 装置管理单元软件操作系统采用目前公认最优秀的嵌入式实时多任务操作系统VxWorks,使得通信可靠、快速、灵活,人机界面友好易用。 2.1.6. 丰富的通信功能 装置提供多

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

装置管理单元软件操作系统采用目前公认最优秀的嵌入式实时多任务操作系统VxWorks,使得通信可靠、快速、灵活,人机界面友好易用。 2.1.6. 丰富的通信功能

装置提供多种通信接口和规约。2路CAN网,2路RS485通信接口。支持IEC60870-5-103、Modbus通信规约。

2.1.7. 强大的故障录波及信息记录功能

装置最多可保存16组录波数据。录波数据除可通过网络下载外,还可通过装置USB接口直接导出到移动存储设备中。录波数据完全满足COMTRADE99标准。

信息记录全面,包括保护动作事件、告警事件、开入开出变位信息、装置自检、运行事件及录波事件等。通过查看这些事件记录,可以全面了解设备的运行状况。 2.1.8. 时钟同步

装置采用软件报文对时和硬件脉冲对时相结合的方式,同时支持IRIG-B码对时,确保装置的时钟误差在1ms以内。

2.2. 主要技术指标

2.2.1. 工作环境条件

? 环境温度:-25~+60℃; ? 相对湿度:5%~95%; ? 大气压力:80~110kPa。 2.2.2. 装置直流电源

? 额定电压:DC220V/DC110V; ? 允许偏差:-20%~+20%; ? 纹波系数:不大于5%。 2.2.3. 额定交流输入

? 交流电流:5A或1A;

? 交流电压:100 V ,57.7 V ,380V; ? 频率:50Hz或60Hz。

3

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

2.2.4. 功率消耗

? 交流电流回路:<0.5VA/相(额定5A时);<0.1VA/相(额定1A时); ? 交流电压回路:三相总功率<1.5VA(额定57.74V时); ? 直流电源回路:正常≤15W,跳闸≤20W。 2.2.5. 过载能力

? 交流电流回路:2倍额定电流,连续工作;10倍额定电流,允许10s;40倍额定电

流,允许1s;

? 交流电压回路:1.2倍额定电压,连续工作。 2.2.6. 测量精度

? 电压:0.5级; ? 频率:0.02Hz ; ? 相角:0.2度; ? GPS对时:1ms; 2.2.7. 定值误差

? 电压定值误差:±2.5%;

? 电流定值误差:±2.5%或±0.01A; ? 频差定值误差:±0.02Hz; ? 时间定值误差:±1%或30ms; ? 角差定值误差:±0.2°。 2.2.8. 精确工作范围

? 电流: 0.05In~20In ? 电压: 1%Un~120%Un ? 频率: 30Hz~65Hz 2.2.9. 输入输出接点容量

? 跳合闸出口(常开接点):DC220V(吸合)、8A;

4

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

? 信号出口(常开接点):DC220V(吸合)、5A; ? 开关量输入:DC110V或220V, 导通电流<10mA。 2.2.10. 电磁兼容

? 能承受GB/T 14598.14-1998中规定的严酷等级为IV级的静电放电试验; ? 能承受GB/T 14598.10-2007中规定的A级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验; ? 能承受GB/T 14598.13-1998中规定的III级的振荡波抗扰度试验;

? 能承受GB/T 14598.9-2002中规定的严酷等级为III级的射频电磁场辐射抗扰度试

验;

? 能承受GB/T 14598.18-2007中规定的严酷等级为IV级的浪涌(冲击)抗扰度试验; ? 能承受GB/T 14598.19-2007中规定的严酷等级为A级的工频抗扰度试验; ? 能承受GB/T 14598.17-2005中规定的严酷等级为III级的射频场感应的传导骚扰抗

扰度试验;

? 能承受GB/T 14598.16-2002中规定的传导发射限值试验。 2.2.11. 绝缘性能

? 绝缘电阻:≥100 M?;

? 介电强度:能承受频率为50Hz,历时1min的工频耐压试验;

? 冲击电压:直流电源输入回路、交流输入回路、输出触点回路对地,以及回路之

间,能承受冲击电压波形为标准雷电波,幅值为5kV、1kV的试验电压。

2.2.12. 机械性能

? 能承受GB/T 7261-2000中规定的严酷等级为1级的振动耐久能力试验和1级的振动

响应能力试验;

? 能承受GB/T 14537中规定的严酷等级为1级的冲击耐久能力试验和1级的冲击响应

能力试验;

? 能承受GB/T 14537中规定的严酷等级为1级的碰撞试验。 2.2.13. 故障录波

记录故障前5个周波,故障后495个周波,最多可存储16组录波数据。录波数据满足COMTRADE99标准。

5

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

2.2.14. 事件记录容量

? 200个动作SOE记录; ? 200个告警SOE记录; ? 164个遥信变位SOE记录; ? 96个运行事件记录; ? 32个装置自诊断信息记录。

3. 切换功能及原理

MFC5208保安电源自动切换装置可用于一段工作、两段备用或一段工作、一段备用的接线方式的系统的电源切换。装置提供3种自投方式和一种手动恢复切换方式。

3.1. 自投方式一

进线1(PC A)1TA进线2(PC B)2TA3TA进线3(保安PC或柴油发电机)进线1(PC A)1TA进线2(PC B)2TA1TV2TV3TV1TV2TV1DL2DL3DL1DL2DL保安MCC两备用单备用保安MCC母线TV

母线TV

图 1 自投方式一对应的两种系统接线示意图

当定值“进线3类型”设置为退出时,装置适用于单备用系统;设置为线路或发电机时,装置适用于两备用系统。以下叙述以两备用接线方式的系统的电源切换为例进行说明。用于单备用接线方式时的充电、放电、切换逻辑,不再判断#3进线或柴油机的相关状态,也不再切向#3进线或柴油机。针对现场400V母线和线路无PT的情况,通过选配交流量插件,装置支持380V电压输入,即母线和线路电压经熔断器接到装置相应端子上。

6

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

3.1.1. 充电条件

a) 控制字“自投方式一”设为“投入” b) 母线电压均大于定值“有压定值”

c) 1DL在合位、2DL、3DL在分位(注:所有开关分合状态皆以跳位判断。下同) d) 进线2或者进线3在“就绪态” 在上述条件全部满足10s后,充电完成。 注:“就绪态” ? a) b)

对于进线1、2,当满足下列条件之一,就称该进线处于“就绪态” 进线电压检测控制字退出

进线电压检测控制字投入时,进线有压(电压大于“有压定值”)

? 对于进线3,当其为线路电源时(控制字“进线3类型”设为“线路”),满足下列

条件之一,就称该进线处于“就绪态” a) b)

进线电压检测控制字退出

进线电压检测控制字投入时,进线有压(电压大于“有压定值”)

? 对于进线3,当其为柴油发电机时(控制字“进线3类型”设为“发电机”),任何

情况下都可称该进线处于“就绪态”

3.1.2. 放电条件

a) 开入“保护闭锁”接点闭合 b) 开入“退出备投”接点闭合 c) 2DL、3DL任意一个闭合

d) 任意一回路控制回路断线(各回路判别功能可分别投退)

e) 进线2无压(当控制字“#2进线电压检测”设为“投入”时)且进线3无压(当

控制字“#3进线电压检测”设为“投入”且控制字“进线3类型”设为“线路”时)(电压小于“有压定值”时认为无压)

f) 手跳1DL(即开入“1DL合后继”断开)(本条件可由用户退出,即控制字“手跳

闭锁”设为“退出”) g) 任一TWJ异常 h) 装置故障

i) 曾经动作过(本放电条件可由用户退出,即控制字“动作后自复归”设为“投入”)

7

…… 此处隐藏:1418字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
保安电源切换MFC5208装置说明书V104(2).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/414230.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)