保安电源切换MFC5208装置说明书V104(5)
MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104
5.2. 控制压板说明
序号. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 名称 自投方式一 自投方式二 自投方式三 手动恢复 二次失压起动 变位起动 母线PT断线检测 #1进线PT断线检测 #2进线PT断线检测 #3进线PT断线检测 #1控制断线检测 #2控制断线检测 #3控制断线检测 #1进线电压检测 #2进线电压检测 #3进线电压检测 手跳闭锁功能 动作后自复归 进线3类型 代号 ZTFS1 ZTFS2 ZTFS3 SDHF ECSYQD BWQD JMXPT JPT1 JPT2 JPT3 JKZ1 JKZ2 JKZ3 JJX1 JJX2 JJX3 STBS DZHZFG JX3LX 单位 范围 退/投 退/投 退/投 退/投 退/投 退/投 退/投 退/投 退/投 退/投 退/投 退/投 退/投 退/投 退/投 退/投 退/投 退/投 线路/发电机/退出 缺省值 投 投 退 退 退 退 投 退 退 退 退 退 退 投 投 投 退 退 线路 ? 自投方式一、二、三:用于控制自投方式一、二、三是否投入。
? 手动恢复:该定值用于确定装置在第三种运行方式下,是否可以进行手动切换。 ? 二次失压起动:该定值用于确定是否投入如下功能,即在成功切向第一备用后,若
电压未能恢复正常而切向第二备用。
? 变位起动:该定值用于确定当运行开关偷跳时,自投装置是否起动切换。 ? 母线、#1、#2、#3进线PT断线检测:对各个PT的PT断线判断功能进行投退。 ? #1、#2、#3控制回路断线检测:对各个进线开关的控制回路断线判断功能进行投
退。
? #1、#2、#3进线电压检测:当该进线为后备电源时,用于投退该进线失电判断功
能。
? 手跳闭锁功能:对运行开关因运行人员手动跳开而闭锁自投装置的功能进行投退。 ? 动作后自复归:确定装置在动作一次后的复归方式是自行复归,还是人工复归。缺
省为退出,即动作一次后装置放电闭锁,只有人工复归后才可重新充电,进行下一次切换。
18
MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104
? 进线3类型:根据实际情况选择进线3电源类型,以确定自投的切换逻辑。注意:
如果设置为“退出”,表示接线方式为单备用,此时自投方式三、手动恢复、二次失压切换逻辑将无效,与进线3有关的其它定值都将无效。
6. 装置硬件构成
6.1. 面板
本装置面板由液晶显示屏、操作键、指示灯、USB接口四部分组成,参见图 8。
图 8
6.1.1. 液晶显示屏
液晶显示屏是操作使用人员与装置间的主要交流工具。本装置采用128×128蓝色液晶屏,配合操作键,可以进行测量值显示、功能投退、定值整定、报告查询、装置设置等操作。
6.1.2. 操作键
装置采用9键式,布局科学,方便易用:
19
MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104
? “复归”按键用于复归信号
? “+”“—”按键用于对装置参数设置过程中的数值进行修改 ? “上”、“下”、“左”、“右”四个方向键用于选择菜单及光标位置 ? “确认”键用于进入菜单和保存修改内容 ? “取消”键用于返回上级菜单、取消操作等
6.1.3. 指示灯
面板上共有12个灯,竖向9灯,横向3灯:
? 正常运行情况下,运行灯会不停闪烁,间隔为1秒。故障和动作灯都应为熄灭状态 ? 动作灯反映所有切换动作,人工复归后熄灭 ? 故障灯反映装置异常,包括定值出错等各种异常
? 充电完成灯反映某种切换方式条件已经具备,装置可以自动进行切换操作 ? 备投告警灯反映各种异常告警
? 1DL、2DL、3DL灯分别反映#1、#2、#3进线开关的分合状态(以跳位辅助接
点判断分合状态),TWJ断开时灯点亮,表明开关处于闭合态,反之表明在断开态 ? 通信1、通信2反映的是两通信端口的工作状态 ? 预留1、预留2为预留灯,其含义可软件配置
6.1.4. USB端口
可用于烧写程序,或从装置导出录波数据或装置信息,方便工程使用和事故分析。
6.2. 背板插件及端子
背板端子示意图见第12小节。 6.2.1. 插件功能简介
? 电源模件(PWR)
将DC220V/DC110V/AC220V电压转换成+5V,±12V和+24V电源,供装置内部使用。该插件上还集成了一部分开入回路,经光电隔离后供CPU板测量判断。本电源为交/直流两用。 ? 出口模件(DO)
跳合闸出口插件。CPU发出的跳合闸指令经光电隔离放大后送至该插件,由该插
20
MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104
件实现最终的出口输出,该出口回路带硬件自保持功能,可使跳合闸操作更可靠。
? 开入开出模件(IO)
将来自外部设备的开关量经光电隔离后供CPU板测量判断。同时将CPU发出的控制或告警信号经继电器输出。 ? CPU模件(CPU)
该插件集成了两片CPU。ARM芯片主要用于完成液晶显示、键盘操作、通讯等辅助功能;DSP则主要完成模拟量及开关量测量、计算判断、出口动作等主要逻辑功能。该插件还可另配通信模件,用于多种通信模式。 ? 交流模件(AI)
将现场PT二次输出电压和CT二次输出电流隔离变换成小信号送主CPU插件。PT、CT均为高精度电压输出型。 6.2.2. 端子接线简介
电源模件
? 501、502:DC+,DC-,用于接工作电源(可以接220/110V、交/直流电源); ? 503:电源地;
? 504、505:装置失电信号;常闭接点,装置不失电时,打开,装置失电时闭合;
? 506、507:+24V,24VGND,24V直流电源输出,用于接调试器,为调试器提供电源; ? 508:隔离端子;
? 509:保护闭锁,接保安电源母线保护(若有的话)、进线后备保护等保护的出口接点,
在这些保护动作时,应闭锁自投装置。接通方式为长期保持;
? 510:起动恢复,当运行方式为3DL合、1DL分、2DL分时,如要从备用电源恢复到工
作电源时,可人工闭合该接点起动装置进行切换,切向1DL或2DL。接通方式:短脉冲;如果应用于单备用运行模式,该端子不接;
? 511:恢复方式,当执行手动从备用电源恢复到工作电源的切换时,装置需判断该接点
的状态以确定切换方式。断开,并联方式;闭合,串联方式。接通方式为长期保持;如果应用于单备用运行模式,该端子不接;
? 512:选择恢复段,当执行手动从备用电源恢复到工作电源的切换时,装置需判断该接
点的状态以确定切换方向。断开,选择切向1DL;闭合,选择切向2DL。接通方式为长期保持;如果应用于单备用运行模式,该端子不接;
? 513:退出备投,人工投退备投装置。断开,备投工作;闭合,备投退出。接通方式为
长期保持;
? 514:复归备投,接通方式为短脉冲;
? 515、516、517:1DL、2DL、3DL开关的合后继接点,人为操作跳开开关时该接点应断
开;如果应用于单备用运行模式,3DL端子不接;
? 518:柴油机就绪,当装置定值“进线3类型”选择为柴油发电机时,该接点才有效。
切换过程中装置要合3DL时,需判断发电机是否就绪;该接点断开表示未就绪,闭合表示就绪;接通方式为长期保持;如果应用于单备用运行模式,该端子不接;
? 519:停柴油机,该接点闭合时,装置断开“起动柴油机”出口(端子321、322)。 ? 520:为预留开入接点;
? 521:-KM,本插件上的开入电源负公共端。本装置开入采用有源接点,可以是DC220V
或DC110V。
21
MFC5208发电 …… 此处隐藏:2564字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介