教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

保安电源切换MFC5208装置说明书V104(8)

来源:网络收集 时间:2026-09-02
导读: MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104 信息。 ? 测量画面设置:配置默认画面上显示的测值。 7.2.8. 装置调试 通过输入密码,即可进入装置调试菜单。进入该菜单后装置进入调试态,运行灯熄灭,所有切换闭锁

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

信息。

? 测量画面设置:配置默认画面上显示的测值。

7.2.8. 装置调试

通过输入密码,即可进入装置调试菜单。进入该菜单后装置进入调试态,运行灯熄灭,所有切换闭锁;退出该菜单,则装置退出调试态,切换元件复位,装置重新进行充电。

图 33

此菜单用于实现装置的调试功能,包括精度系数的调整,SOE的手动生成,开入、开出的测试,还有可进行手动起动录波,及通讯状态的查询,跳闸矩阵测试作为预留。

? 精度系数自动:确认进入后,可看到两个选项,“精度增益系数”和“精度偏置系

数”。具体方法为,装置在不加量的状态下,选择“精度偏置系数”,按确认并选择“是”进行操作,用于模拟量的零漂消除;然后都施加额定量,如3相电压都施加57.74V,电流施加5A(如果是1A 额定,则施加1A),然后选择“精度增益系数”进行调整。

? 精度系数手动:操作方法与上述相同,用于在自动校正不理想的情况下进行逐项的

手动精度系数调整。同样,对于模拟量输入通道也提供“精度增益系数”和“精度偏置系数”。

? 生成SOE:用于手动生成各种报告的测试(主要用于后台通讯对点);

图 34

? 生成虚遥测:用于与后台通讯上送测值的试验,可以手动设置上送后台的测量量的

值;

33

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

? 开出检查:用于对所有开出接点进行传动测试,每个开出都有“分—〉合”和“合

—〉分”两种操作,这两个操作互斥出现,以“合开关1”为例,先操作“分—〉合”,执行后出现“合—〉分”;

图 35 图 36

? 开入检查:用于对所有开入接点进行测试,当某个开入闭合后,相应圆圈会变为实

心圆;

图 37

? 起动录波:用于手动起动录波,进入菜单后,会显示所有模拟量通道,通道名称前

的“X”表示不起动该通道录波,“√”表示起动该通道录波,上下键选择某个通道,按确认选择“X”或 “√”,选好通道后,按取消键,会弹出是否起动录波画面,选择“是”起动录波,选择“否”放弃;

图 38 图 39

注:起动录波后,必须等待一段时间(一般10秒左右),才能退出装置调试,否则可能不能正常记录当前录波报告。

34

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

8. 自检信息

装置具备完善的自检措施,当自检出错时,装置会自动显示出相应的异常状态,并纪录到异常报文,同时发出“装置故障”信号,并根据异常的严重程度自动选择是否闭锁切换出口,异常定义见下表。

类型 RAM 双口RAM AD ARM EEPRAM 时钟 定值 系统设置 工程配置 开入配置 开出配置 灯定义 精度系数 其他配置 执行代码 装置异常

含义 保护单元CPU RAM存储器故障 保护单元与管理单元通讯用双口RAM异常 A/D故障 管理单元CPU故障 EEPRAM掉电不丢失存储器故障 装置计时时钟异常 定值自检出错 系统设置自检出错 工程配置自检出错 开入配置自检出错 开出配置自检出错 面板灯配置自检出错 精度系数配置自检出错 其他配置自检出错 保护单元CPU执行程序校验异常 装置程序执行错误异常信息

是否闭锁切换 是 是 是 否 是 否 是 是 是 是 是 否 是 否 是 是 35

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

9. 运行巡检说明

9.1. 常见故障及处理措施

1. 上电后若装置液晶一直白屏,原因及措施:

1) 管理单元执行异常,请与厂家联系; 2) 装置液晶损坏,请与厂家联系。

2. 上电后若装置液晶一直停留在“金智科技”画面,原因及措施:

管理单元执行异常,请与厂家联系; 3. 装置液晶花屏,措施:

装置液晶损坏,请与厂家联系。 4. 装置液晶背光未点亮,原因及措施:

1) 装置进入屏保状态,请点击面板任意键,即退出屏保状态,点亮液晶。 2) 液晶损坏,请与厂家联系。

5. 上电后装置“运行灯”熄灭,原因及措施:

1) 装置在调试态;

2) 若液晶主画面状态栏显示图标“

”,则保护单元CPU异常,请与厂家联系;

3) 运行灯及其回路可能有故障,请与厂家联系。 6. 若装置面板“动作灯”亮,可能原因及措施:

1) 调试后未复归信号继电器;

2) 动作条件满足,装置动作,界面上有“动作报告”或“告警报告”弹出。 7. 若装置面板“异常灯”亮,可能原因及措施:

1) 调试后未复归信号继电器;

2) 装置自检异常,界面上有“异常报告”弹出,或“主菜单”->“报告显示”->“当

前异常”中提示装置当前异常状态,根据故障情况请参照后文措施进行处理。

8. 装置上电时钟不能保存,可能原因及措施:

1) 装置给时钟芯片供电的纽扣电池没有安装,或电池电量低,请更换电池; 2) 时钟芯片损毁,请与厂家联系。 9. 装置时钟走时不准确,可能原因及措施:

36

MFC5208发电厂保安电源自动切换装置说明书V104

1) 时钟设置错误,请正确设置时钟;

2) 装置给时钟芯片供电的纽扣电池电量低,请更换电池; 3) 装置通讯校时或GPS校时时钟源时间不准确;

4) 装置时钟芯片没有进行过校正,请进行时钟芯片精度校正。 10. “RAM”异常,措施:

可能是装置保护单元RAM存储器芯片故障,请与厂家联系。 11. “双口RAM”异常,措施:

可能是保护单元与管理单元通讯用双口RAM芯片故障,请与厂家联系。 12. “AD”异常,措施:

可能是装置A/D转换芯片故障,请与厂家联系。 13. “ARM”异常,措施:

可能是装置管理单元程序执行异常,请与厂家联系。 14. “EEPRAM”异常,措施:

可能是装置EEPRAM掉电不丢失存储器故障,请与厂家联系。 15. “时钟”异常,措施:

1) 装置时钟未进行初始化设置,请正确设置当前时钟;

2) 如正确设置时钟后,装置断电重启仍提示“时钟”异常,则可能是装置时钟芯片故

障,请与厂家联系。

16. “定值”异常,措施:

进入“定值设置”菜单查看各区定值是否有误,并重新下传保护定值。 17. “系统设置”异常,措施:

进入“系统设置”菜单查看系统设置是否有误,并重新整定系统设置。 18. “灯定义”异常,措施:

装置“灯定义”整定有误,请进入“系统设置”->“面板灯配置”菜单重新整定。 19. “精度系数”异常,措施:

装置“精度系数”整定有误,请与厂家联系。 20. 装置以太网调试口通讯异常,原因及措施:

1) 进入“系统设置”->“管理单元”检查装置地址及“以太网1”设置是否正确,重

新设置地址后断电重启装置;

2) 连接客户端是否与装置在同一网段,若不在,请修改IP地址到同一网段;

37

…… 此处隐藏:936字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
保安电源切换MFC5208装置说明书V104(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/414230.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)