物业工程制度流程(精)(8)
3、拆开电机接线盒内的导线连接片,用500V兆欧表摇测电机绕组相与相,相对地间的绝缘电阻应不低于0.5兆欧。
4、接线盒内三相导线及连接片应牢固紧密。 相关阀门、管道及附件的保养
1、相关阀门、管道及附件的保养,记录在《设施设备保养记录》上。 2、各个阀门的开关应灵活可靠,内外无渗漏。 3、单向阀动作应灵活,阀体内外无漏水。 4、压力表指示准确,表盘清晰。
5、管道及各附件外表整洁美观,无裂纹,油漆应完整无脱落。 6、点动判断泵转向是否正确,若有误应予更正。 控制柜的保养
1、控制柜的保养,记录在《设施设备保养记录》上。
2、断开控制柜总电源,检查各转换开关,启动、停止按钮动作应灵活可靠。 3、检查柜内空气开关、接触器、继电器等电器是否完发好,紧固各电器接触线头和接线端子的接线螺丝。 4、清洁控制柜内外灰尘。
5、合上总电源,检查电源指示应正常。
保养完毕起动水泵,观察电流表、指示灯指示是否正常。观察水泵运转应平稳,无明显振动和异声,压力表指示正常,控制柜各电器无不良噪音。
防盗监视系统的保养
目的
保证小区防盗监视系统的正常工作,使每台监视器的图像清晰。 适用范围
本公司所管理的小区防盗监视系统。 职责
1、由工程部实施具体的维修及保养工作。 2、由工程主管进行监督和技术指导。 维修内容
1、监视器图像不清晰,首先调节监视器上的各旋钮;如果还不清晰,则检查视频线有无松动,校正镜头焦距,清理镜片和防尘罩上灰尘;如果仍不清晰,则检查摄像
头或镜头是否损坏。
2、监视器没有图像,首先检查摄像头是否通电;如果通电还不正常,则检查视频连线有无断裂;如果还不正常,检查摄像头是否损坏。
3、控制器不能控制云台,首先检查控制器有无控制电压输出,若无控制电压 输出则确定是控制器损坏,应更换或修理控制器;如有电压输出,则检查云台输入有无控制电压,如云台输入端有控制电压输入,则检查云台输入插件,如插件损坏,则更换插件;如插件正常,则云台损坏,需更换或修理云台。 保养
每月一次实施保养工作并作记录,确保系统正常工作。 室外摄像系统
1、每月检查室外防雨、防风、防尘罩的密封是否完好,擦洗镜头及冷却风扇;校调镜头焦距,确保图像清晰。
2、检查支撑杆的脚螺丝是否松动(螺丝加黄油保护);检查避雷针接地是否良好检查转动部分的电线是否有破裂、拉断现象;检查转动的部分的润滑情况。 3、由于室外摄像系统长期风吹、雨淋、日晒,预防生锈尤为重要。凡是铁件部分要定期刷防锈漆;避雷针要定期刷导电油漆(银粉)。 室内摄像系统
1、每月检查防尘罩,并清理干净;清洁镜头及冷却风扇;校调镜头焦距。 2、检查支撑杆的固定与防腐。
3、监视与控制系统:检查各控制系统、监视系统连线接触是否良好。
柴油发电机组保养规程
目的
规范柴油发电机维修保养工作,确保柴油发电机各项性能良好,保证柴油发电机 良好运行。 适用范围
公司所管小区内的柴油发电机备用电源。 管理内容
1、制定柴油发电机保养年度计划
2、每年的12月15日之前,由工程主管组织维修班长和专业责任人一起研究、制定《设备保养年度计划》并上报公司审批。
3、制定计划的原则
——柴油发电机使用频率
——柴油发电机的运行状况(故障隐患) ——合理时间(避开节假日、特殊活动日等) 4、计划包括的内容
——维修保养项目及内容 ——具体实施维修保养的时间 ——预计费用 ——备品、备件计划
5、柴油发电机外附件的维修保养,由维修人员负责,其余维修保养由外委完成,维修保养应按《设备保养年度计划》进行。 柴油发电机维修保养
1、进行保养时,应注意可拆零件的相对位置及其顺序,不可拆零件的结构特点,并掌握好重新装回时的用力力度(应用扭力扳手)。
2、空气滤清器的保养周期为每运行50小时进行一次,半年累计不足50小时时,每半年保养一次。
——空气滤清器显示器:
当显示器的透明部分出现红色时表明空气滤清器已达到使用限度,应立即进行清洁或更换,处理完毕,轻按显示器顶部按钮,使显示器复位; ——空气滤清器: a) b)
松开铁环,拆下储尘器滤芯,由上至下小心清洁滤芯。
滤芯不太脏时,可直接用压缩空气吹净,但应注意空气压力不能太大,喷嘴不可太接近滤芯。
c)
如果滤芯太脏,应用从代理商处购买的专用清洁液清洗,完后用电吹风吹干(注意不能过热)。
d)
清洗完毕,应进行检查,检查的方法是用灯泡从内往外照,在滤芯外部观察,如发现有光点则表明滤芯未穿孔,此时则应小心安装好空气滤清器。
3、蓄电池的维修保养周期为每运行50小时进行一次,半年累计不足50小时时,每半年保养一次。
a) b)
每周检查蓄电池充电是否足够,否则应充电。
检查电池液位是否在极板上15MM左右,如果不够则加蒸馏水至上述位置。
c)
检查电池接线柱是否被腐蚀或有打火,否则应修复处理或更换,并涂上黄油。
4、润滑机油系统维修保养周期为每运行200小时进行一次,年累计不足200小时时,每年保养一次。 5、机油的更换
a) b)
启动柴油发电机,让其运行15分钟;
柴油发电机高热时,从油底壳螺排出机油,排完后用110NM(用扭力扳手)旋紧螺栓,然后再向油底壳加同型号新的与机内相同的机油;
c)
拆除两个粗机油滤清器,换两个新的机油滤清器,新滤清内应注满新鲜的与机内型号相同的机油(粗机油滤清器从代理商处购得);
d)
更换精滤清器滤芯(从代理商处购得),加新的与机内型号相同的机油。
6、柴油滤清器的维修保养周期为每运行200小时应进行一次拆除柴油滤清器,换上新的滤清器,并加满新的干净柴油,然后装回。
7、发电机控制屏维修保养周期为每半年进行一次。用压缩空气清除里面的灰尘,拧紧各接头,对于生锈或过热的接线头应进行处理并拧紧。
8、对于柴油发电机的拆除维修或调整应由工程主管填写《设备(机具)外委维修申请单》,经批准后,由外委单位完成。
9、对于计划中未列出的维修保养工作,应由工程主管尽快补充至计划中。对于突发性的柴油发电机故障,先经分公司主任口头批准后,先组织解决而后作好《设施设备保养记录》并上报公司。
10、对于上述的所有维修保养工作都应清晰、完整、规范的记录在《设施设备保养记录》内,长期保存。
消防设施管理规定
目的
为了确保小区业主生命财产安全,保证消防设备随时处于正常状态,提高人员管 理意识和安全责任感。 适用范围
物业公司所管理项目配置的所有消防设施设备。 管理内容
1、火灾自动报警系统
——每双月在定期安全检查时对火灾自动报警系统主机面板、报警钮及车库防火
卷闸门作联动功能试验。
——每半年检查喷头是否漏水、锈坏、玻璃球中有色液体是否变色、减少,如有
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介