物业工程制度流程(精)(5)
10、交流接触器维修保养:
a) 清除接触器面的污垢,尤其是进线端相间的污垢; b) 清除灭弧罩内的碳化物和金属颗粒;
c) 清除触头表面及四周的污物,但不要修锉触头,烧蚀严重不能正常工作的触头应更换;
d) 清洁铁芯表面的油污及脏物; e) 拧紧所有紧固件。
11、自耦减压启动器维修保养:
a) 用500V摇表测表绝缘电阻应不低于0.5MΩ,否则应进行干燥处理; b) 外壳应可靠接地,如有松脱或锈蚀则应除锈处理后拧紧接地线。
12、电容器维修保养:
a) 清理冷却风道及外壳灰尘,使电容器散热良好; b) 检查电容有无膨胀、漏油或异常响声,如有则应更换;
c) 检查接头处,接地线是否有松脱或锈蚀,如有则应除锈处理并拧紧; d) 检查电容三相不平衡电流是否超过额定值的15%或电容缺相,如是则更换电容。
13、热继电器维修保养:
a) 检查热继电器上的绝缘盖板是否完整,如损坏则更换;
b) 检查热继电器的导线接头处有无过热痕迹或烧伤,如有则整修处理,处理后达不到要求的应更换。
14、断路器(自动空气开关)维修保养:
a) 用500V摇表测量绝缘电阻,应不低于10MQ,否则应烘干处理; b) 清除灭弧罩内的碳化物或金属颗料,如果灭弧罩破裂,则应更换; c) 断路器(自动空气开关)在闭合和断开过程中,其可动部分与灭弧室的零件应无卡住现象;
d) 在使用过程中发现铁芯有特异噪音时,应清洁其工作表面; e) 各传动机构应注入润滑油;
f) 检查主触头表面有小的金属颗粒里时,应将其清除,但不能修锉,只能轻轻擦拭;
g) 检查手动(3次)、电动(3次)闭合与断开是否可靠,否则应修复; h) 检查分励脱扣、欠压脱扣、热式脱扣是否可靠,否则应修复;
i) 检查接头处有无过热或烧伤痕迹,如有则修复并拧紧; j) 检查接头处有无松脱或锈蚀,如有则除锈处理并拧紧。
15、二次回路维修保养:
a) 号码管是否清晰或掉落,如是则补上新号码管; b) 接头处是否松驰,如松驰则拧紧。
16、主回路维修保养:
a) 标示牌是否清晰或掉落,如是则补上新的标示牌; b) 接头处是否有过热或烧伤痕迹,如是则修复并拧紧; c) 母线排油漆是否脱落,如是则重新油漆。
17、变配室值班电工应将上述维修保养工作清晰、完整、规范地记录在《设施设备保养记录》内,变配电室电工每次维修保养后的3天内将记录整理成册后交工程部存档,保存期为长期。
18、停电管理。供配电设备设施因检修等原因需要停电时,由经分公司主任批准安排相关部门提前24小时通知有关住户。如因特殊情况突然停电,应在恢复供电12小时内向有关住户作出解释。
弱电系统维修标准作业规程
目的
规范弱电系统维修程序,确保高效率、高质量地完成弱电系统的维修工作。 适用范围
适用于物业管理公司辖区内的弱电系统的维修。 职责
1、工程部负责检查弱电系统维修工作的实施情况。 2、工程部负责弱电系统维修工作的组织实施。 3、维修人员负责弱电系统的维修工作。 程序要点
1、维修人员进行弱电系统维修时,注意事项。 2、应熟悉维修设施的电路原理及功能方框图。
3、应注意安全操作: a)
确保人身安全:维修时如需带电作业(电压高于36V时),应做好相应的绝缘措施; b)
确保维修设施的安全:测量某焊点电压切忌与相邻焊点相碰;维修设施印刷线路板底面忌与金属物件相碰,最好用绝缘板垫起;注意合理放置维修工具以免引起意外。
4、必须正确判断故障部位、故障元器件,切忌乱换乱拆、胡乱调整。 5、基本维修方法: 观察法; a) b) c)
有无虚焊、松脱、烧焦的元器件; 有无异常的声音; 观察图象效果。
静态测量法: a) b) c)
短路电阻测量法; 电流测量判断法; 电压测量判断法。
6、电话线维修
检查电话线接头有无生锈、氧化或发霉断火,如是则应重接接头(烫锡处理)。 a)检查电话线有无断线,如有则应更换一根电话线(有两根备用线)。 b) 检查电话线有无短路或漏电,如有则应更换电话线。 7、可视对讲机维修
无图像、声音、但开锁正常; a)
调节亮度电位器观察屏幕有无光栅,如有光栅则应检查室内机与门口的图像信号连接线是否接牢,有则由应重新接好(烫锡焊接); b)
如调节亮度电位器屏幕仍无光栅,此时应检查室内机电路板,包括振荡电路、推动电路、输出电路、图象显示电路等逐级检查,直至故障排除。
通话无声音: a) b)
检查听筒与室内机的接线是否牢固,否则应重新接好(烫锡、焊接); 调节音量电位器,如扬声器里有交流声发出,则说明室内机的放大电路正常,此时应检查门机上的麦克风,如麦克风损坏则应更换同规格麦克风; c)
调节音量电位器,如扬声器里什么声音都没有,则说明室内机的放大电路有
问题,室内机放大电路包括音频输入电路、前置放大电路、功放电路,此时应逐级进行检查直至故障排除。
8、闭路监控系统 闭路监视器
a) 某台监视器无图像、无光栅: ? ? ?
检查监视器的220V交流电源是否正常; 监视器上的电源开关是否打开;
上述两步检查后,就进行监视器内部故障维修。
b) 某台监视器上有光栅,且是蓝屏: ?
把此台监视器上的视频输入线换到好监视器上观察是否有图像,如在好监视器上有图像,则说明此监视器的视频输入端到监视器内部有故障,进行机内维修; ? ?
检查从切换器到此监视器之间的视频线是不完好;
检查切换器的输入端是否有视频信号,如有,则是切换器有故障,维修切换器; ? ?
检查从摄像头到切换器之间的视频线是否完好;
检查摄像头的电源是否正常,摄像头上的电源指示灯是否亮,如电源有故障,就维修电源; ?
最后检修摄像头。
矩阵视频切换器
主监视屏上无法进行图像切换操作: a) b) c)
切换器到主监视屏的视频接线是否完好; 对切换器进行重新编程设置; 对切换器进行内部维修。
控制键盘
a) 无法控制某一台智能摄像球。 ?
检查控制键盘的控制信号否传送到智能球上,如智能球上无控制信号,则是控制线路有问题。 ?
如操作杆对智能球上的上下左右的移动,变焦“ZOOM IN”和“ZOOM OUT”、光圈“IRIS OPEN”和“IRIS CLOSE”都无法控制,则智能球的信号接收部位有故障。
? 如上面B中的其中某一项有问题,则在智能球上检查此项的受控部件,对其进行维修。
b) 控制键盘对所有的智能球都无法控制 ? ? ?
检查键盘到切换器之间的连接线是否完好。 编程设置是否正确。 对控制键盘内部进行维修。
9、室内报警部分
a) 某一报警点无法报警 ? ? ? ?
栓查报警点处的报警器(门磁、紧急按钮、红处对射)是否完好。 检查报警点到室内主机的连线是否完好。 检查主机上的接线端子是否接好。 维修主机内的部件。
b) 各报警点都无法报警 ? ? ? ? ?
检查主机有无电源。
检查键盘上是否处于设防状态。
进行(4.9.1 A的前三项方法)各步的检查。 在键盘上重新进行编程设置,看主机是否恢复正常。 对主机部件进行维修。
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介