教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

华电六安电厂SCS逻辑说明(终版)(8)

来源:网络收集 时间:2025-09-15
导读: 16.3.1 A凝结水泵(工频) 1) 启动允许条件: a) 凝汽器水位正常>785mm; b) 凝结水泵进水电动门全开; c) 凝结水泵出水电动门全关或本台凝结水泵运行备用投入; d) 凝结水泵电机所有温度正常; e) 不存在跳闸条件

16.3.1 A凝结水泵(工频)

1) 启动允许条件:

a) 凝汽器水位正常>785mm; b) 凝结水泵进水电动门全开;

c) 凝结水泵出水电动门全关或本台凝结水泵运行备用投入; d) 凝结水泵电机所有温度正常; e) 不存在跳闸条件。 f)

凝结水泵再循环调节门阀位大于95%或在备用

g) 无进口滤网差压高(待定)或在备用 h) A的变频选择开关在分位 2) 保护跳闸条件:

a) A凝结水泵进口电动门全关

b) A凝结水泵运行且A凝结水泵出口电动门全关,延时30s c) A凝结水泵温度保护跳闸(轴承温度,相绕组温度报警,) d) 选择后凝汽器热井水位小于一定值(<150mm)

e) A凝结水泵运行15秒后,凝结水流量低于500T/H且再循环阀位小于5%,

延时20秒

3) 自动启:

a) A凝结水泵备用投入时,B凝结水泵停止时自动启A凝结水泵 b) A凝结水泵备用投入时,B凝结水泵运行(工频运行或变频运行且凝结

水泵变频频率给定>60%)延时且凝结水泵出口母管压力低于1.8MPa时自动启A凝结水泵,延时3秒

16.3.2 凝结水泵变频器

1) 开允许: a 变频器无重故障状态

b凝结水泵高压变频器备妥状态 c无凝结水泵高压变频器声光报警状态 d凝结水泵高压变频器轻故障状态 e凝结水泵变频器6kV侧断路器合闸状态

f选择A凝结水泵低压变频开关且A凝结水泵起允许满足或选择

B凝结水泵且B凝结水泵起允许满足

2) 保护停: a 凝结水泵变频器6kV侧断路器分闸状态 b A变频运行时,A泵的保护停条件满足 c B变频运行时,B泵的保护停条件满足

—36—

16.3.3 凝结水泵高压变频器6kv断路器QF2(待变频器厂家来后讨论) 16.3.4 A凝结水泵进口电动门

3) 关允许:凝结水泵停。 自动开:备用投入 16.3.5 A凝结水泵出口电动门

1) 自动开: a凝结水泵运行,延时5s,联锁开启; b备用投入

2) 自动关:凝结水泵跳闸,联锁关闭。 3) 关允许:凝结水泵停

16.3.6 B凝结水泵逻辑同的逻辑同A凝结水泵的逻辑。 16.3.7 A凝结水输送泵

1) 启动允许条件:

a) 凝结水补水箱水位大于一定值 2) 保护跳闸:

a) 凝结水补水箱水位小于一定值 3) 自动停: 4) 自动启:

a) A凝结水输送泵备用投入时,B凝结水输送泵跳闸时自动启A凝结水输

送泵;

16.3.8 凝结水泵再循环调节门

1) 自动开:流量<550T/H, 2)

17 锅炉给水泵子功能组

包括进口电动门、出口电动门、最小流量调节、进汽电动门、排汽电动门、主油泵、事故油泵、排烟风机、油箱电加热器、电泵、前置泵、汽泵跳闸保护等。

17.1 A汽泵前置泵顺控启动(删除)

17.1.1 步一:条件:A汽泵前置泵未运行

指令:关A汽动给水泵出口电动门

17.1.2 步二:条件:A汽动给水泵出口电动门全关

指令:开A汽动给水前置泵进口电动门 开A汽泵再循环调节门

17.1.3 步三:条件:A汽动给水前置泵进口电动门全开

A汽泵再循环调节门反馈>95%

—37—

A汽泵前置泵允许启动 指令:启动A汽泵前置泵

17.1.4 步四:条件:A汽泵前置泵已运行

指令:A汽泵再循环调节门投自动

17.1.5 步五:条件:A汽泵再循环调节门在自动

程启完成

17.2 A汽泵前置泵顺控停止

17.2.1 步一:条件:A小机跳闸

A汽泵前置泵运行 指令:停止A汽泵前置泵

17.2.2 步二:条件:A汽泵前置泵已停

指令:关A汽动给水泵出口电动门

17.2.3 步三:条件:A汽动给水泵出口电动门全关

程启完成

17.3 电泵顺控启动(删除)

17.3.1 步一:条件:电泵未运行

指令:关电泵出口电动门 启动电泵交流油泵

17.3.2 步二:条件:电泵出口电动门全关

电泵给水泵润滑油母管压力正常>0.2MPa 指令:开电动给水泵进口电动门

开电泵再循环调节门,开再循环调节门前电动门

17.3.3 步三:条件:电动给水泵进口关电动门全开

电泵再循环调节门反馈>95%,再循环前电动门全开 电泵允许启动 指令:启动电泵

17.3.4 步四:条件:电泵已运行

指令:电泵再循环调节门投自动

17.3.5 步五:条件:电泵再循环调节门在自动

程启完成

17.4 电泵顺控停止

17.4.1 步一:条件:无

指令:调节电泵入口流量至最小

—38—

步二:条件: 电泵入口流量低于一定值 指令:开电泵再循环调节门

17.4.2 步二:条件:电泵再循环调节门阀位>90%

指令:关电动给水泵出口电动门

17.4.3 步三:条件:电动给水泵出口电动门全关

指令:停止电泵

17.4.4 步二:条件:电泵已停

程启完成

18 锅炉给水泵的相关设备逻辑:

18.1 A汽泵前置泵

18.1.1 启动允许条件(同时满足下列条件,前置泵允许启动):

1) 除氧器水位>-200mm; 2) 前置泵进口门全开;

3) 汽泵再循环调阀阀位反馈>95%; 4) 汽泵再循调前电动门开; 5) 汽泵出口电动门全关;

6) 前置泵轴承温度、电机线圈温度满足启动条件; 7) 前置泵无保护跳闸信号。 8) 小机润滑油母管压力正常

18.1.2 保护跳闸条件(满足下列任一条件,前置泵跳闸):

1) 前置泵进口门全关; 2) 前置泵温度保护;

3) 除氧器水位低低<-1700mm,延时5秒。

4) 给水泵进口流量低300t/h 且给水泵再循环阀开度小于5%或电动门全关

18.2 A给水泵汽机

增加启动允许条件

A给水泵汽机本身不在DCS控制范围内,但有A给水泵汽机保护跳闸及启动允许信号需要DCS送出信号至MEH系统。

18.2.1 A给水泵汽机保护跳闸条件METS: 满足下列任一条件,汽动给水泵组跳闸: DCS跳小机:

1) 前置泵跳闸。 2) MFT动作。

3) 除氧器水位低-1700mm

—39—

4) 给水泵进口流量低<300t/h且再循环调节门、或电动门全关 METS跳小机

5) 给水泵推力轴承温度高90度 6) 给水泵支持轴承温度高90度 7) 小机电超速保护转速≥6300r/min。 8) 小机前推力轴承回油温度≥75℃(2取2)。 9) 小机排汽压力≥32kPa(a),(3取2)。

10) 给泵润滑油母管压力低低<0.18MPa(3取2)。 11) 小机#1轴承轴向位移大±0.7mm。

12) 小机任一轴承Y向振动≥160μm与X向振动≥160μm,延时3s。 13) 遥控脱扣动作。

14) 小机前轴承正推力金属温度1>110℃,4取2。 15) 小机前轴承负推力金属温度1>110℃,4取2。 16) 小机前轴承径向金属温度1/2>110℃,2取2。 17) 小机后轴承径向金属温度1/2>110℃,2取2。 18) 就地手动脱扣动作。

19) 给水泵泵侧轴承振动≥70μm,延时3s。 20) EH油压低 21) 一次保安油压低 1.1.1 给水泵进口电动门

1) 允许关:A汽泵前置泵停。 18.2.2 A汽泵再循环电动调节门

1.1.2 给泵进口流量<392t/h,联锁开启A汽泵再循环电动调节门

1)

1.1.3 给水泵出口电动门

1) 自动关:小机跳闸,给泵出口电动门联锁关闭。 1.1.4 四抽至A小机电动门

1) 自动关: a 小 …… 此处隐藏:1458字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

华电六安电厂SCS逻辑说明(终版)(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411871.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)