华电六安电厂SCS逻辑说明(终版)(8)
16.3.1 A凝结水泵(工频)
1) 启动允许条件:
a) 凝汽器水位正常>785mm; b) 凝结水泵进水电动门全开;
c) 凝结水泵出水电动门全关或本台凝结水泵运行备用投入; d) 凝结水泵电机所有温度正常; e) 不存在跳闸条件。 f)
凝结水泵再循环调节门阀位大于95%或在备用
g) 无进口滤网差压高(待定)或在备用 h) A的变频选择开关在分位 2) 保护跳闸条件:
a) A凝结水泵进口电动门全关
b) A凝结水泵运行且A凝结水泵出口电动门全关,延时30s c) A凝结水泵温度保护跳闸(轴承温度,相绕组温度报警,) d) 选择后凝汽器热井水位小于一定值(<150mm)
e) A凝结水泵运行15秒后,凝结水流量低于500T/H且再循环阀位小于5%,
延时20秒
3) 自动启:
a) A凝结水泵备用投入时,B凝结水泵停止时自动启A凝结水泵 b) A凝结水泵备用投入时,B凝结水泵运行(工频运行或变频运行且凝结
水泵变频频率给定>60%)延时且凝结水泵出口母管压力低于1.8MPa时自动启A凝结水泵,延时3秒
16.3.2 凝结水泵变频器
1) 开允许: a 变频器无重故障状态
b凝结水泵高压变频器备妥状态 c无凝结水泵高压变频器声光报警状态 d凝结水泵高压变频器轻故障状态 e凝结水泵变频器6kV侧断路器合闸状态
f选择A凝结水泵低压变频开关且A凝结水泵起允许满足或选择
B凝结水泵且B凝结水泵起允许满足
2) 保护停: a 凝结水泵变频器6kV侧断路器分闸状态 b A变频运行时,A泵的保护停条件满足 c B变频运行时,B泵的保护停条件满足
—36—
16.3.3 凝结水泵高压变频器6kv断路器QF2(待变频器厂家来后讨论) 16.3.4 A凝结水泵进口电动门
3) 关允许:凝结水泵停。 自动开:备用投入 16.3.5 A凝结水泵出口电动门
1) 自动开: a凝结水泵运行,延时5s,联锁开启; b备用投入
2) 自动关:凝结水泵跳闸,联锁关闭。 3) 关允许:凝结水泵停
16.3.6 B凝结水泵逻辑同的逻辑同A凝结水泵的逻辑。 16.3.7 A凝结水输送泵
1) 启动允许条件:
a) 凝结水补水箱水位大于一定值 2) 保护跳闸:
a) 凝结水补水箱水位小于一定值 3) 自动停: 4) 自动启:
a) A凝结水输送泵备用投入时,B凝结水输送泵跳闸时自动启A凝结水输
送泵;
16.3.8 凝结水泵再循环调节门
1) 自动开:流量<550T/H, 2)
17 锅炉给水泵子功能组
包括进口电动门、出口电动门、最小流量调节、进汽电动门、排汽电动门、主油泵、事故油泵、排烟风机、油箱电加热器、电泵、前置泵、汽泵跳闸保护等。
17.1 A汽泵前置泵顺控启动(删除)
17.1.1 步一:条件:A汽泵前置泵未运行
指令:关A汽动给水泵出口电动门
17.1.2 步二:条件:A汽动给水泵出口电动门全关
指令:开A汽动给水前置泵进口电动门 开A汽泵再循环调节门
17.1.3 步三:条件:A汽动给水前置泵进口电动门全开
A汽泵再循环调节门反馈>95%
—37—
A汽泵前置泵允许启动 指令:启动A汽泵前置泵
17.1.4 步四:条件:A汽泵前置泵已运行
指令:A汽泵再循环调节门投自动
17.1.5 步五:条件:A汽泵再循环调节门在自动
程启完成
17.2 A汽泵前置泵顺控停止
17.2.1 步一:条件:A小机跳闸
A汽泵前置泵运行 指令:停止A汽泵前置泵
17.2.2 步二:条件:A汽泵前置泵已停
指令:关A汽动给水泵出口电动门
17.2.3 步三:条件:A汽动给水泵出口电动门全关
程启完成
17.3 电泵顺控启动(删除)
17.3.1 步一:条件:电泵未运行
指令:关电泵出口电动门 启动电泵交流油泵
17.3.2 步二:条件:电泵出口电动门全关
电泵给水泵润滑油母管压力正常>0.2MPa 指令:开电动给水泵进口电动门
开电泵再循环调节门,开再循环调节门前电动门
17.3.3 步三:条件:电动给水泵进口关电动门全开
电泵再循环调节门反馈>95%,再循环前电动门全开 电泵允许启动 指令:启动电泵
17.3.4 步四:条件:电泵已运行
指令:电泵再循环调节门投自动
17.3.5 步五:条件:电泵再循环调节门在自动
程启完成
17.4 电泵顺控停止
17.4.1 步一:条件:无
指令:调节电泵入口流量至最小
—38—
步二:条件: 电泵入口流量低于一定值 指令:开电泵再循环调节门
17.4.2 步二:条件:电泵再循环调节门阀位>90%
指令:关电动给水泵出口电动门
17.4.3 步三:条件:电动给水泵出口电动门全关
指令:停止电泵
17.4.4 步二:条件:电泵已停
程启完成
18 锅炉给水泵的相关设备逻辑:
18.1 A汽泵前置泵
18.1.1 启动允许条件(同时满足下列条件,前置泵允许启动):
1) 除氧器水位>-200mm; 2) 前置泵进口门全开;
3) 汽泵再循环调阀阀位反馈>95%; 4) 汽泵再循调前电动门开; 5) 汽泵出口电动门全关;
6) 前置泵轴承温度、电机线圈温度满足启动条件; 7) 前置泵无保护跳闸信号。 8) 小机润滑油母管压力正常
18.1.2 保护跳闸条件(满足下列任一条件,前置泵跳闸):
1) 前置泵进口门全关; 2) 前置泵温度保护;
3) 除氧器水位低低<-1700mm,延时5秒。
4) 给水泵进口流量低300t/h 且给水泵再循环阀开度小于5%或电动门全关
18.2 A给水泵汽机
增加启动允许条件
A给水泵汽机本身不在DCS控制范围内,但有A给水泵汽机保护跳闸及启动允许信号需要DCS送出信号至MEH系统。
18.2.1 A给水泵汽机保护跳闸条件METS: 满足下列任一条件,汽动给水泵组跳闸: DCS跳小机:
1) 前置泵跳闸。 2) MFT动作。
3) 除氧器水位低-1700mm
—39—
4) 给水泵进口流量低<300t/h且再循环调节门、或电动门全关 METS跳小机
5) 给水泵推力轴承温度高90度 6) 给水泵支持轴承温度高90度 7) 小机电超速保护转速≥6300r/min。 8) 小机前推力轴承回油温度≥75℃(2取2)。 9) 小机排汽压力≥32kPa(a),(3取2)。
10) 给泵润滑油母管压力低低<0.18MPa(3取2)。 11) 小机#1轴承轴向位移大±0.7mm。
12) 小机任一轴承Y向振动≥160μm与X向振动≥160μm,延时3s。 13) 遥控脱扣动作。
14) 小机前轴承正推力金属温度1>110℃,4取2。 15) 小机前轴承负推力金属温度1>110℃,4取2。 16) 小机前轴承径向金属温度1/2>110℃,2取2。 17) 小机后轴承径向金属温度1/2>110℃,2取2。 18) 就地手动脱扣动作。
19) 给水泵泵侧轴承振动≥70μm,延时3s。 20) EH油压低 21) 一次保安油压低 1.1.1 给水泵进口电动门
1) 允许关:A汽泵前置泵停。 18.2.2 A汽泵再循环电动调节门
1.1.2 给泵进口流量<392t/h,联锁开启A汽泵再循环电动调节门
1)
1.1.3 给水泵出口电动门
1) 自动关:小机跳闸,给泵出口电动门联锁关闭。 1.1.4 四抽至A小机电动门
1) 自动关: a 小 …… 此处隐藏:1458字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介