华电六安电厂SCS逻辑说明(终版)(7)
13.13.2 13.13.3 13.13.4 13.13.5 13.13.6
汽机跳闸。 发电机解列
5低加出口电动门全关 #6低加进口电动门全关 DCS手动解列。
13.14 满足下列任一条件,#6低加水侧联锁解列:
13.14.1 13.14.2
#6低加水位高高高>138mm。 DCS手动解列。
13.15 #6低加汽侧解列,联锁下列阀门:
13.15.1 13.15.2 13.15.3 13.15.4
六抽电动门联锁关闭。
#6低加危急疏水调节门联锁开,#5低加正常疏水调节门联锁关闭; 六抽逆止阀 A、六抽逆止阀 B,联锁关闭; 六抽电动门后疏水、六抽逆止门前疏水联锁开足;
13.16 #6低加水侧解列,联锁下列阀门:
13.16.1 13.16.2
#5、#6低加旁路门联锁开足;
#6低加进口电动门、#5低加出口电动门,联锁关闭。
13.17 满足下列任一条件,#7、#8水侧联锁解列:
13.17.1 13.17.2 13.17.3
#7低加水位高高高>138mm。 #8低加水位高高高>138mm。 DCS手动解列。
13.18 #7低加、#8低加水侧解列,联锁下列阀门:
13.18.1 13.18.2
#7、#8低加旁路电动门联锁开足;
疏水冷却器进口电动门、#7低加出口电动门,联锁关闭。
13.19 低压加热器功能组主要相关设备的逻辑:
13.19.1
#6低加进口电动门
1) 开允许:a)无低加水侧解列
2) 关允许:a) #5、#6低加旁路电动门全开
3) 保护关: a) 低加水侧解列且#5、#6低加旁路电动门全开
13.19.2
#5低加出口电动门
1) 开允许:a)无低加水侧解列
2) 关允许:a) #5、#6低加旁路电动门全开
3) 保护关: 低加水侧解列且#5、#6低加旁路电动门全开 13.19.3
#5、#6低加旁路电动门
—31—
1) 关允许:a) #6低加进口电动门全开且#5低加出口电动门全开
2) 保护开:a)#6低加进口电动门未开 b)#5低加出口电动门未开且#5低加出口
至放水母管电动门未开 c) 低加水侧解列 13.19.4
#5低加出口至放水母管电动门
1) 可手动开/关本阀; 13.19.5
五抽进汽门后疏2:(DCS控制)
1) 自动开:a) 低加进汽疏水门成组操作自动开 b)抽汽电动门关 c)抽汽逆止阀 关 2) 保护开:a) #5、#6低加水位高高高 b) 汽机跳闸
3) 自动关:a) 五抽逆止阀前疏水温度>250℃且无(低加进汽疏水门成组开条件及#5
低加、6水位高高高) b) 低加进汽疏水门成组操作自动关且无#5、#6低加水位高高高 4) ; 13.19.6 13.19.7
六抽电动门后疏2:(同上五抽进汽门疏水) 五抽电动门
1) 带中间停功能,可手动开/关/停本阀,可程控开/关/停本阀;
2) 开允许:无低加汽侧解列(#5低加、6水位高高高,汽机跳闸,发电机跳闸) 3) 保护关:a)低加汽侧解列 b) 低加水侧解列 c) #6低加进口电动门全关或#5低加
出口电动门全关 13.19.8 13.19.9
六抽进汽门:(同上) A低加疏水泵
1) 允许启动:
a) #6低加水位不低-38mm;
b) 低加疏水泵电机轴承温度不高70度; 2) 自动启:
a) A低加疏水泵联锁投入时,B低加疏水泵B跳闸(trip)自动启A低加疏水
泵; b) 保护跳闸:
c) A低加疏水泵已运行且再循环门全关且流量小于??,延时5S; d) A低加疏水泵温度保护;
e) #6低压加热器水位<-53mm延时3秒; 自动停:
(两台泵均运行条件满足后保留后启的泵,停另一台)
f)
#6低压加热器水位<0mm且A、B低加疏水泵均运行且B低加疏水泵是后运
—32—
行的泵。
13.19.10 #6低加疏水泵再循环薄膜气动调节门 自动开 (加投切开关)
1) 低加疏水泵运行且低加疏水泵出口流量低于一定值自动开本阀; 自动关
13.19.11 低加疏水泵控制变频器
开允许:`
a 变频器无重故障状态
b高压变频器备妥状态 c无高压变频器声光报警状态 d高压变频器轻故障状态 e变频器6kV侧断路器合闸状态
f选择A疏水泵低压变频开关且A疏水泵起允许满足或选择A疏水泵
且A疏水泵起允许满足
时
自动启
A低加疏水泵变频开关QS1已合闸或B低加疏水泵变频开关QS4已合闸
1) A A低加疏水泵变频开关QS1已合闸且A低加疏水泵启动指令自动启动; 2) B B 低加疏水泵变频开关QS4且B低加疏水泵启动指令自动启动;
14 四段抽汽及除氧器相关设备
14.1 低加进汽疏水门成组(四抽、五抽、六抽逆止门前疏水调节门,电动门后疏水调节
门)做成组操作开关按钮。
14.2 高加进汽疏水门成组(一抽、二抽、三抽逆止门前疏水调节门,电动门后疏水调节
门)做成组操作开关按钮。
14.3 四段抽汽及除氧器主要相关设备的逻辑:
14.3.1 四抽进汽总门后疏水门:
1) 自动开:汽机跳闸保护开本阀;四抽电动门关,低加进汽疏水门成组操作自
动开时自动开本阀;
2) 自动关:低加进汽疏水门成组操作自动关且无除氧器水箱水位高高高(500)
时自动关本阀。
14.3.2 四段抽汽至除氧器电动门
1) 开允许:无除氧器水位高高高时允许开本阀; 2) 保护关: a除氧器水位高高高时保护关本阀;
c汽机跳闸时保护关本阀;
—33—
3) 自动关: a 除氧器压力高于四抽压力 14.3.3 辅汽至除氧器加热电动门
1) 保护关:除氧水箱液位高高高时保护关本阀。 2) 开允许:无除氧水箱液位高高高时。
14.3.4 四抽电动门(增加开允许条件:发电机并网、逆止门信号)
1) 保护关:
a汽机跳闸时保护关本阀。
14.3.5 除氧器水位调节旁路电动门
1) 开允许:无除氧器水箱水位高高高时允许开本阀; 2) 保护关:除氧器水箱水位高高高时保护关本阀。 14.3.6 删除
14.3.7 除氧器溢流电动调节门
1) 自动开:除氧器水位高时自动开本阀;
2) 自动关:无除氧器水位高延时5s时自动关本阀; 14.3.8 除氧器事故放水门
1) 自动开:除氧器水位高高高时自动开本阀; 2) 自动关:无除氧器水位高时自动关本阀; 14.3.9 删除 14.3.10
除氧器水位:
1) 除氧器水位高高高>500mm,联锁关闭#3高加疏水至除氧器调节门,关闭四
抽至除氧器进汽门,关闭辅汽至除氧器进汽调节门,关闭辅汽至除氧器进汽调节门后电动门,联锁关闭除氧器进汽逆止阀, 联开疏水门,。
1) 除氧器水位高高>300mm,联锁开除氧器事故放水门。 2) 除氧器水位高>200mm,联锁开除氧器溢流调节门。 3) 液位正常关事故放水电动门,关溢流调节门。 4) 除氧器水位低<—200mm时,报警。
5) 除氧器水位低低<-1700mm时,延时3s,所有给水泵联锁跳闸。
15 辅助蒸汽相关设备
15.1 辅助蒸汽主要相关设备的逻辑:
15.1.1 四抽至辅汽电动门辅助逻辑
1) 保护关:汽机跳闸时保护关本阀。 15.1.2 冷再至辅汽电动门辅助逻辑
1) 保护关:汽机跳闸保护关本阀。
—34—
15.1.3 辅汽疏水扩容器放水电动门辅助逻辑
1) 自动开:辅汽疏水扩容器水位高于一定值时自动开本阀; 2) 自动关 …… 此处隐藏:1922字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介