教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

华电六安电厂SCS逻辑说明(终版)(4)

来源:网络收集 时间:2025-09-15
导读: 2) 停允许条件: a) 送风机停 b) 另一台油泵运行且润滑油压力>0.11MPa及控制油压力正常>1.5MPa。 4.4.7 4.4.8 4.5 一次风机A 4.5.1 A一次风机启动允许条件(与) 控制油压低低或油泵停,闭锁操作动叶 B送风机子功

2) 停允许条件:

a) 送风机停

b) 另一台油泵运行且润滑油压力>0.11MPa及控制油压力正常>1.5MPa。

4.4.7 4.4.8

4.5 一次风机A

4.5.1

A一次风机启动允许条件(与) 控制油压低低或油泵停,闭锁操作动叶 B送风机子功能组(逻辑同A送风机子功能组)

1) A一次风机动叶位置最小;<5% 2) A一次风机出口挡板全关位置; 3) A空预器运行; 4) 任一送风机运行; 5) 任一引风机运行; 6) 任一油站油泵运行;

7) A一次风机控制油压不低;(见说明书) 8) A一次风机润滑油压不低;(见说明书)

9) A一次风机温度允许;(风机轴承温度<90℃,电机轴承温度<75℃); 10) 无A一次风机跳闸条件; 4.5.2

A一次风机跳闸条件(或)

1) A一次风机运行60S,出口挡板全关 2) MFT

3) A一次风机温度保护(任一轴承温度≥95℃同一位置2/3)(延时2S) 4) A一次风机电机温度保护(电机轴承温度≥95℃)(延时2S) 5) 油泵全停(延时5S) 6) 润滑油压低(延时5S) 4.5.3

A一次风机出口挡板

1) 自动开:

a) A一次风机运行,延时3s 2) 自动关:

a) A一次风机停止 ;

4.5.4

A一次风机油站A油泵

1) 有下列条件时自动启:

a) 联锁开关投入,A一次风机B油泵跳闸

b) 联锁开关投入,A一次风机B油泵运行时风机润滑油压低<0.2MPa c) 联锁开关投入,A一次风机B油泵运行时控制油压低<1.0MPa。

—16—

2) 停允许条件:或

a) A一次风机停,且风机轴承温度<70 b) B油泵运行且润滑油压及控制油压不低

4.5.5 4.5.6

A一次风机油站B油泵,逻辑类似油泵1 A一次风机油站加热器

1) 有下列条件时自动启:

a) A一次风机油站油箱加热器投入联锁,且油箱油温低于定值(见说明书) 2)有下列条件时自动停:

a)A一次风机油站油箱温度高于定值 2) 启允许条件:油箱油位不低 4.5.7

一次风机B(逻辑同A一次风)

4.6 密封风机联锁

4.6.1

启动允许:

1) 密封风机入口电动插板门全关或密封风机备用 4.6.2

停止许可条件:另一密封风机运行且密封风与一次风差压大(大于4kPa)或磨煤机全停。

4.6.3

密封风机自启动条件(或)

1) 备用投入时,另一密封风机停运。

2) 备用投入时,密封风机母管压力与一次风压差低于(2kPa) 4.6.4

密封风机跳闸条件(或)

1) 两台一次风机均停。 密封风机入口门

自动开:或

密封风机运行 密封风机投备用 自动关:密封风机停运

4.7 炉膛烟温探针、火焰监视电视联锁保护

4.7.1 4.7.2 4.7.3

炉膛烟温探针联锁保护:炉膛出口烟气温度大于538℃自动退出。 火焰监视电视摄像头伸进许可条件:无火焰摄像探头停气报警。 火焰监视电视联锁保护

1) 摄像探头的温度到300℃,摄像头自动退出。

2) 炉膛左、右侧火焰电视停气报警,压缩空气压力≤0.25MPa,火焰电视退出。

4.8 储水罐水位保护(见定值)

4.8.1

储水罐水位≥21500mm,高水位报警。

—17—

4.8.2 4.8.3 4.8.4 4.8.5 4.8.6

储水罐水位≥18000mm,HWL阀全开点 。

储水罐水位12000mm,正常水位点(上水完成点)。 储水罐水位≤11200mm,HWL阀全关点。

储水罐水位≤3000 mm,HWL阀前闸阀暖管管路关闭。 储水罐水位≤1500mm,低水位报警。

4.9 锅炉疏水泵联锁保护

4.9.1

锅炉疏水泵启动许可条件(与)

1) 无锅炉疏水泵跳闸条件; 2) 无锅炉疏水泵电气故障信号; 3) 疏水箱水位不低。 4) 出口门关 5) 再循环全开 保护跳闸:

a) 集水箱水位低(见定值) b) 泵运行60s,出口门全关

4.9.2

锅炉疏水泵出口电动门

1) 自动开:锅炉疏水泵运行; 2) 自动关:锅炉疏水泵未运行。 4.9.3

锅炉疏水泵出口再循环门:自动开条件:锅炉疏水泵运行且疏水泵母管出口流量低;疏水泵停运,联关。

4.9.4

疏水泵停运,联关锅炉疏水至汽机疏水扩容器电动门、调节门。

4.10 汽水系统及其他联锁保护(有三级减温水)

4.10.1

过热器减温水系统

1) 一级减温水电动总门、A侧过热器一级减温水调节门后电动门、B侧过热器一

级减温水调节门后电动门 a) 开允许条件:无MFT b) 自动关条件:MFT动作

(二、三级减温水电动门逻辑类似)。 2) 过热器减温水总管电动门

a) 允许开条件:无MFT b) 自动关条件:MFT动作

4.10.2

再热器减温水

1) 再热器减温水总管闸阀

a) 允许开条件:无MFT

—18—

b) 自动关条件:MFT动作 2) 再热器减温水调阀前、后闸阀

a) 开允许条件:无MFT b) 自动关条件:MFT动作

4.10.3

主给水电动门

1) 关允许条件(或):

a) MFT动作;

b) 主给水旁路调阀(大于5%)、调阀前、后电动门均开。

2)

4.10.4

A侧主蒸汽管道PCV阀

1) 自动开条件: A侧高温过热器出口蒸汽压力高于27.46MPa,3s脉冲 2) (B侧主蒸汽管道PCV阀逻辑类似) 4.10.5

锅炉侧疏水、放汽阀联锁。疏水门、放汽阀自动关闭条件:分离器压力大于0.981MPa。

4.10.6

以下为手动操作:361隔离阀(除氧器)、361隔离阀(疏水扩容器)、361阀暖阀电动门、贮水罐至过热器二级喷水管路、疏水泵至循环水排水管电动门。

4.11 吹灰系统联锁保护

4.11.1

吹灰蒸汽进汽母管电动隔离阀

1) 开启许可条件:MFT已复归。 2) 自动关闭条件:MFT动作。 4.11.2

锅炉本体吹灰蒸汽减温水电动隔离阀

1) 开启许可条件:吹灰蒸汽进汽母管电动隔离阀开。 2) 自动关闭条件:MFT动作。 4.11.3

吹灰疏水门

1) 自动开启条件:吹灰蒸汽进汽母管电动隔离阀已全关且该侧疏水温度小于

100℃。

2) 自动关闭条件:吹灰蒸汽进汽母管电动隔离阀已全开且吹灰系统暖管已完成。

(见说明书)

4.11.4

空预器吹灰器疏水门

1) 自动开启条件

a) 吹灰蒸汽进汽母管电动隔离阀已全关且该侧疏水温度小于260℃。 b) 辅助蒸汽至空预器吹灰电动门已全关。

2) 自动关闭条件:吹灰蒸汽进汽母管电动隔离阀全开或辅助蒸汽至空预器吹灰电

动隔离阀已全开,且该侧疏水温度不低。

4.11.5

吹灰系统暖管完成条件(与)

—19—

1) 吹灰蒸汽进汽母管电动门已全开; 2) 吹灰蒸汽压力不低;

3) 锅炉各路吹灰疏水温度不低。(见说明书)

4.12 SCR系统联锁保护(见说明书)

4.12.1

SCR反应器喷氨流量调节门前(后)快关阀

1) 开启允许条件

a) 锅炉MFT已复归; b) 对应侧空预器运行;

c) SCR反应器入口烟气温度正常(>325℃); d) A稀释风机或B稀释风机运行; e) SCR反应器稀释空气流量正常; f) 氨气母管压力>0.1MPa;

g) SCR反应器入和出口烟道CEMS无故障信号; h) 无联锁 …… 此处隐藏:1638字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

华电六安电厂SCS逻辑说明(终版)(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411871.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)