华电六安电厂SCS逻辑说明(终版)(4)
2) 停允许条件:
a) 送风机停
b) 另一台油泵运行且润滑油压力>0.11MPa及控制油压力正常>1.5MPa。
4.4.7 4.4.8
4.5 一次风机A
4.5.1
A一次风机启动允许条件(与) 控制油压低低或油泵停,闭锁操作动叶 B送风机子功能组(逻辑同A送风机子功能组)
1) A一次风机动叶位置最小;<5% 2) A一次风机出口挡板全关位置; 3) A空预器运行; 4) 任一送风机运行; 5) 任一引风机运行; 6) 任一油站油泵运行;
7) A一次风机控制油压不低;(见说明书) 8) A一次风机润滑油压不低;(见说明书)
9) A一次风机温度允许;(风机轴承温度<90℃,电机轴承温度<75℃); 10) 无A一次风机跳闸条件; 4.5.2
A一次风机跳闸条件(或)
1) A一次风机运行60S,出口挡板全关 2) MFT
3) A一次风机温度保护(任一轴承温度≥95℃同一位置2/3)(延时2S) 4) A一次风机电机温度保护(电机轴承温度≥95℃)(延时2S) 5) 油泵全停(延时5S) 6) 润滑油压低(延时5S) 4.5.3
A一次风机出口挡板
1) 自动开:
a) A一次风机运行,延时3s 2) 自动关:
a) A一次风机停止 ;
4.5.4
A一次风机油站A油泵
1) 有下列条件时自动启:
a) 联锁开关投入,A一次风机B油泵跳闸
b) 联锁开关投入,A一次风机B油泵运行时风机润滑油压低<0.2MPa c) 联锁开关投入,A一次风机B油泵运行时控制油压低<1.0MPa。
—16—
2) 停允许条件:或
a) A一次风机停,且风机轴承温度<70 b) B油泵运行且润滑油压及控制油压不低
4.5.5 4.5.6
A一次风机油站B油泵,逻辑类似油泵1 A一次风机油站加热器
1) 有下列条件时自动启:
a) A一次风机油站油箱加热器投入联锁,且油箱油温低于定值(见说明书) 2)有下列条件时自动停:
a)A一次风机油站油箱温度高于定值 2) 启允许条件:油箱油位不低 4.5.7
一次风机B(逻辑同A一次风)
4.6 密封风机联锁
4.6.1
启动允许:
1) 密封风机入口电动插板门全关或密封风机备用 4.6.2
停止许可条件:另一密封风机运行且密封风与一次风差压大(大于4kPa)或磨煤机全停。
4.6.3
密封风机自启动条件(或)
1) 备用投入时,另一密封风机停运。
2) 备用投入时,密封风机母管压力与一次风压差低于(2kPa) 4.6.4
密封风机跳闸条件(或)
1) 两台一次风机均停。 密封风机入口门
自动开:或
密封风机运行 密封风机投备用 自动关:密封风机停运
4.7 炉膛烟温探针、火焰监视电视联锁保护
4.7.1 4.7.2 4.7.3
炉膛烟温探针联锁保护:炉膛出口烟气温度大于538℃自动退出。 火焰监视电视摄像头伸进许可条件:无火焰摄像探头停气报警。 火焰监视电视联锁保护
1) 摄像探头的温度到300℃,摄像头自动退出。
2) 炉膛左、右侧火焰电视停气报警,压缩空气压力≤0.25MPa,火焰电视退出。
4.8 储水罐水位保护(见定值)
4.8.1
储水罐水位≥21500mm,高水位报警。
—17—
4.8.2 4.8.3 4.8.4 4.8.5 4.8.6
储水罐水位≥18000mm,HWL阀全开点 。
储水罐水位12000mm,正常水位点(上水完成点)。 储水罐水位≤11200mm,HWL阀全关点。
储水罐水位≤3000 mm,HWL阀前闸阀暖管管路关闭。 储水罐水位≤1500mm,低水位报警。
4.9 锅炉疏水泵联锁保护
4.9.1
锅炉疏水泵启动许可条件(与)
1) 无锅炉疏水泵跳闸条件; 2) 无锅炉疏水泵电气故障信号; 3) 疏水箱水位不低。 4) 出口门关 5) 再循环全开 保护跳闸:
a) 集水箱水位低(见定值) b) 泵运行60s,出口门全关
4.9.2
锅炉疏水泵出口电动门
1) 自动开:锅炉疏水泵运行; 2) 自动关:锅炉疏水泵未运行。 4.9.3
锅炉疏水泵出口再循环门:自动开条件:锅炉疏水泵运行且疏水泵母管出口流量低;疏水泵停运,联关。
4.9.4
疏水泵停运,联关锅炉疏水至汽机疏水扩容器电动门、调节门。
4.10 汽水系统及其他联锁保护(有三级减温水)
4.10.1
过热器减温水系统
1) 一级减温水电动总门、A侧过热器一级减温水调节门后电动门、B侧过热器一
级减温水调节门后电动门 a) 开允许条件:无MFT b) 自动关条件:MFT动作
(二、三级减温水电动门逻辑类似)。 2) 过热器减温水总管电动门
a) 允许开条件:无MFT b) 自动关条件:MFT动作
4.10.2
再热器减温水
1) 再热器减温水总管闸阀
a) 允许开条件:无MFT
—18—
b) 自动关条件:MFT动作 2) 再热器减温水调阀前、后闸阀
a) 开允许条件:无MFT b) 自动关条件:MFT动作
4.10.3
主给水电动门
1) 关允许条件(或):
a) MFT动作;
b) 主给水旁路调阀(大于5%)、调阀前、后电动门均开。
2)
4.10.4
A侧主蒸汽管道PCV阀
1) 自动开条件: A侧高温过热器出口蒸汽压力高于27.46MPa,3s脉冲 2) (B侧主蒸汽管道PCV阀逻辑类似) 4.10.5
锅炉侧疏水、放汽阀联锁。疏水门、放汽阀自动关闭条件:分离器压力大于0.981MPa。
4.10.6
以下为手动操作:361隔离阀(除氧器)、361隔离阀(疏水扩容器)、361阀暖阀电动门、贮水罐至过热器二级喷水管路、疏水泵至循环水排水管电动门。
4.11 吹灰系统联锁保护
4.11.1
吹灰蒸汽进汽母管电动隔离阀
1) 开启许可条件:MFT已复归。 2) 自动关闭条件:MFT动作。 4.11.2
锅炉本体吹灰蒸汽减温水电动隔离阀
1) 开启许可条件:吹灰蒸汽进汽母管电动隔离阀开。 2) 自动关闭条件:MFT动作。 4.11.3
吹灰疏水门
1) 自动开启条件:吹灰蒸汽进汽母管电动隔离阀已全关且该侧疏水温度小于
100℃。
2) 自动关闭条件:吹灰蒸汽进汽母管电动隔离阀已全开且吹灰系统暖管已完成。
(见说明书)
4.11.4
空预器吹灰器疏水门
1) 自动开启条件
a) 吹灰蒸汽进汽母管电动隔离阀已全关且该侧疏水温度小于260℃。 b) 辅助蒸汽至空预器吹灰电动门已全关。
2) 自动关闭条件:吹灰蒸汽进汽母管电动隔离阀全开或辅助蒸汽至空预器吹灰电
动隔离阀已全开,且该侧疏水温度不低。
4.11.5
吹灰系统暖管完成条件(与)
—19—
1) 吹灰蒸汽进汽母管电动门已全开; 2) 吹灰蒸汽压力不低;
3) 锅炉各路吹灰疏水温度不低。(见说明书)
4.12 SCR系统联锁保护(见说明书)
4.12.1
SCR反应器喷氨流量调节门前(后)快关阀
1) 开启允许条件
a) 锅炉MFT已复归; b) 对应侧空预器运行;
c) SCR反应器入口烟气温度正常(>325℃); d) A稀释风机或B稀释风机运行; e) SCR反应器稀释空气流量正常; f) 氨气母管压力>0.1MPa;
g) SCR反应器入和出口烟道CEMS无故障信号; h) 无联锁 …… 此处隐藏:1638字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介