1) MFT;

2) 磨煤机跳闸或停运;

3) 给煤机运行,出口阀关闭,延时3秒; 10.3.3

给煤机出口门

1) 关允许:给煤机停运; 2) 联锁关:磨煤机停运。

4.1火检风机

4.1.2

自动启动:

1) 备用投入时,当运行的风机停止,备用风机会自动投入运行;

2) 备用投入时,火检风机运行且火检风机出口母管压力低(4000Pa);(低于

5000Pa,报警)。

4.1.3

A火检风机停允许:(下面条件任一满足)

1) MFT

2) B火检风机已运行且火检风机出口母管压力不低;

4.2 A空预器相关设备逻辑

4.2.1

A空预器主电机

1) A空预器主电机启动允许条件:

a) A空预器导向轴承油温<80℃ b) A空预器支撑轴承油温<70℃); c) 无空预器主电机故障; d) 空预器辅电机停运; e) 空预器气动马达停运; f) 空预器主电机在远控位;

2) A空预器主电机停止允许条件:A空预器入口烟气温度小于130℃; 3) A空预器主电机自动启动条件:

a) A空预器辅电机运行,主电机备用时,辅电机停运,主电机自动启动。(见

说明书)

4.2.2

A空预器辅电机

1) A空预器辅电机启动允许条件:

a) A空预器支撑轴承油温<70 ℃ b) A空预器导向轴承油温<80℃); c) 无空预器辅电机故障; d) 空预器主电机停运;

—11—

e) 空预器气动马达停运; g) 空预器辅电机在远控位; 2) A空预器辅电机停止允许条件:无条件 3) A空预器辅电机自动启动条件:

a) 在备用且主电机停的情况下,自动启动;

4.2.3

A空预器气动马达

1) A空预器气动马达允许启条件:

a) 空预器主电机分闸; b) 空预器辅电机分闸;

4.2.4

空预器导向轴承A油泵 联锁启动条件:

1) 空预器已运行且空预器导向轴承油温>50℃且已选择A泵 2) 备用投入时。B泵跳闸 4.2.5

空预器导向轴承油泵联锁停止条件:导向轴承油温<40 ℃,延时10秒发3秒脉冲。

4.2.6

空预器导向轴承B油泵逻辑相同

空预器支撑轴承A油泵 联锁启动条件:

3) 空预器已运行且空预器支撑轴承油温>45 ℃且已选择A泵 4) 备用投入时。B泵跳闸 4.2.7

空预器支撑轴承油泵联锁停止条件:支撑轴承油温<35 ℃,延时10秒发3秒脉冲。

4.2.8

A空预器出口一次风挡板

空预器支撑轴承B油泵逻辑相同

1) A一次风机停止或A空预器停止允许关; 2) B空预器运行,A空预器停止后延时30S自动关; 4.2.9

A空预器出口二次风挡板

1) 有下列条件时自动开:

a) FSSS自然通风请求时; 2) 有下列条件时自动关:

a) A空预器停止但B空预器运行时,延时30S;

4.2.10

A空预器入口烟气挡板

1) 有下列条件时自动开:

—12—

a) FSSS通风请求 2) 有下列条件时自动关:

a) A空预器停止但B空预器运行时 3) 有下列条件时允许关:无FSSS通风请求 4.2.11 4.2.12

B空预器子功能组(逻辑同A空预器子功能组) 空预器停运判断条件:主、辅电机停运,延时10S。

4.3 引风机联锁保护

4.3.1

A引风机启动许可条件 (与)

1) A引风机动叶全关状态<5%; 2) A引风机进口挡板全关; 3) A侧引风机出口挡板全开位置; 4) A引风机任一冷却风机合闸状态;

5) A引风机任一油站油泵运行且润滑油压力不低 6) A空预器运行或B空预器运行;

7) A引风机温度允许(引风机任一轴承温度<90℃;引风机电机任一轴承温度<

75℃); 8) 空气通道已建立; 9) 无跳闸条件。 4.3.2

A引风机跳闸条件(或)

1) A引风机运行60S后进口挡板全关;

2) 空预器全停止延时30S;

3) MFT且炉膛压力<3kPa(2/3);(见说明书)

4) A引风机温度保护(引风机任一轴承温度≥95℃同一位置2/3);(延时2S) 5) A引风机润滑油压力≤0.06MPa(延时5S) 6) 油泵全停;(延时5S)

7) A引风机电机前或后轴承温度高于80℃ 。(延时2S)

8) 两台送风机全停保留一台引风机运行,且运行引风机动叶关至10% 9) A送风机跳闸且B引风机运行

10) 增加引风机密封冷却风机全停,延时30s。 4.3.3 4.3.4

B引风机启动许可条件、跳闸条件与A引风机类似 引风机电机润滑油系统联锁

1) 引风机电机润滑油泵联锁

a) 引风机运行时,另一润滑油泵运行信号失去,联锁启动油泵

b) 另一润滑油泵运行时,润滑油压力低(<0.2MPa,待调整),联锁启动油泵

4.3.5

引风机油站加热器

—13—

1) 有下列条件时自动启:引风机油站油箱加热器投入联锁,且油箱油温低于

15℃;

2) 有下列条件时自动停:引风机油站油箱温度高于25℃。 4.3.6

A引风机A冷却风机联锁

3) A引风机A冷却风机自动启:

a) A引风机A冷却风机在备用,A引风机B冷却风机停; b) A引风机A冷却风机在备用,A引风机轴承温度高(≥70℃) 4) 停允许条件:(或)

A引风机停

A引风机B冷却风机运行且引风机轴承温度不高(<70℃)。

4.3.7

A引风机冷却风机B

1) 逻辑同冷却风机A 4.3.8

A引风机出口烟气挡板

1) 当A引风机停且无FSSS自然通风请求时允许关此挡板。 2) 有下列条件时自动开:

a) FSSS自然通风请求时; b) A引风机运行延时3s; 3) 有下列条件时自动关:

A引风机停止且B引风机运行;

4.3.9 A侧引风机进口挡板

1) 有下列条件时允许关:

a) A引风机未合闸 2) 有下列条件时自动关:

a) A引风机停止且B引风机运行

4.4 送风机联锁保护

4.4.1

A送风机启动许可条件(与)

1) A送风机动叶位置最小(小于5%); 2) A送风机出口挡板全关位置; 3) A送风机任一油泵运行;

4) A送风机油站润滑油压不低;(大于3.5Mpa) 5) A送风机油站控制油压不低;见说明书)

6) A空预器运行或B空预器运行且送风出口联络挡板不在关位 7) 任一引风机运行;

8) A送风机温度正常(送风机轴承温度<90℃、电机轴承温度<90℃);

—14—

9) 无A送风机跳闸条件。 4.4.2

A送风机跳闸条件(或)

1) A送风机运行60s后,出口挡板全关;

2) A送风机温度保护(送风机前、中、后任一轴承温度≥110℃同一位置2/3);

(延时2S)

3) A送风机电机温度保护(电机轴承温度≥95℃);(延时2S) 4) A引风机停且B送风机运行 5) 引风机全停

6) 同侧空预器停且送风出口联络门在关位延时30s 7) 空预器全停延时30S;

8) 锅炉MFT且炉膛压力高3000Pa(2/3);(见说明书) 9) A送风机油站润滑油压力低低0.05Mpa(延时5S) 10) 油泵全停(延时5S) 4.4.3 4.4.4

B送风机跳闸条件(逻辑同A) 送风机油站加热器

1) 有下列条件时自动启:送风机油站油箱加热器投入联锁,且油箱油温低于

15℃。

2) 有下列条件时自动停:

a) 送风机油站 …… 此处隐藏:1702字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

华电六安电厂SCS逻辑说明(终版)(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411871.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)