机组横向保护逻辑说明 1.1 1.2
炉跳机:锅炉MFT,则联跳汽机 机跳炉:
机组负荷>30%,汽机跳闸,则锅炉MFT 机组负荷<30%,高低旁路均关,则锅炉MFT
1.3 1.4 1.5
机跳电:汽机跳闸,则联跳发电机 电跳机:发变组保护动作,则联跳汽机。
主汽门关闭且发电机逆功率(延时1秒),联锁跳闸发电机。
—1—
锅炉安全保护系统
炉膛安全监控系统(FSSS)包括了公用控制逻辑、燃煤控制逻辑。公用控制逻辑部分包含锅炉保护的全部内容,即炉膛吹扫、主燃料跳闸(MFT)、点火条件、RB等。公用控制逻辑还包括有FSSS公用设备(如火检风机、密封风机等)的控制。燃煤控制逻辑包括各制粉系统(煤层)的顺序控制及单个设备的控制。 1恢复FSSS中RB功能 2
炉膛吹扫 2.1 2.2
炉膛吹扫的目的是将炉膛内的残留可燃物质清除掉,以防止锅炉点火时发生爆燃。 锅炉吹扫许可条件
2.2.1 无MFT跳闸条件存在 2.2.2 任一引风机运行 2.2.3 任一送风机运行 2.2.4 全部一次风机停止 2.2.5 任一空预器运行 2.2.6 全部给煤机磨煤机停运 2.2.7 全部磨煤机出口快关阀关 2.2.8 全部火检无火
2.2.9 任一火检风机运行且火检风压正常 2.2.10 炉膛风量>25%
2.2.11 所有二次风挡板在吹扫位(阀位>55%) 2.2.12 喷燃器摆角在吹扫位(阀位=50%,正负10%) 2.2.13 燃尽风挡板在吹扫位(阀位>30%) 2.2.14 炉膛压力正常 2.2.15 FSSS电源正常 2.3
吹扫过程
2.3.1 当炉膛吹扫条件均满足时,由运行人员在CRT上启动炉膛吹扫程序,显示“炉膛
吹扫进行中”。炉膛吹扫时间为300秒。吹扫过程中,如果有条件不满足时,画面显示”中断吹扫”,计时器清零;当吹扫条件满足后,需再次手动启动吹扫程序。 2.3.2 当所有吹扫条件全部满足并且持续300秒后,CRT上指示“炉膛吹扫成功”,吹
扫结束。
2.3.3 “炉膛吹扫成功”信号是复位MFT的必要条件。
2.3.4 MFT再次发生时,通过一个MFT脉冲信号清除“炉膛吹扫成功”信号。同时发
出炉膛吹扫请求。另外,炉膛吹扫指令也可复位“炉膛吹扫成功”信号。
3
锅炉MFT联锁保护:
—2—
3.1 主燃料跳闸(MFT)是锅炉安全保护的核心内容。是FSSS系统中最重要的安全功能。炉MFT动作,跳闸磨煤机、给煤机、一次风机、汽动给水泵,等离子,切断进入锅炉的一切燃料,同时汽机联跳,发电机解列。
3.2 MFT设计成软、硬两路冗余,当MFT条件出现时软件会送出相应的信号来跳闸相关的设备,同时MFT硬继电器也会向这些重要设备送出一个硬接线信号来跳闸它们。这种软硬件互相冗余有效地提高了MFT动作的可靠性。此功能在FSSS跳闸继电器柜内实现。
3.3 3.4
当MFT跳闸后,有首出跳闸原因显示;当MFT复位后,首出跳闸记忆清除。 满足下列条件之一者,MFT动作
3.4.1 全部引风机停止; 3.4.2 全部送风机停止;
3.4.3 炉膛压力高高+2500Pa ;(2/3)定值 3.4.4 炉膛压力低低-2500Pa ;(2/3)
3.4.5 火检风机出口母管压力低低≤3kPa,三取二,延时600S或火检风机全停,延时600S 3.4.6 手动MFT;
3.4.7 所有给水泵全停(延时3S)
3.4.8 有燃料投入且给水流量低低低(554t/h,延时30S) 3.4.9 再热器保护:
3.4.9.1 蒸汽堵塞,总燃料量大于78t,延时3 S 3.4.9.2 蒸汽堵塞,总燃料量大于52t,延时5S;
蒸汽堵塞指#1、2主汽门全关且高旁控制阀关闭或者#1、2再热蒸汽主汽门全关且低旁 A、B控制阀全关
3.4.10 汽机跳闸且机组负荷>30%或机组负荷<30%,高低旁路均关 3.4.11 失去全部燃料
1) 任一煤层投运(煤层火检不低于3/4有火),产生投运记忆。当以下任一条件满
足时,认为失去煤燃料: a) 所有给煤机全部跳闸 b) 所有磨煤机全部跳闸 c) 一次风机全停
3.4.12 失去全部火焰(投运记忆时)
a) 当煤燃烧器无火焰检测时,认为无煤火焰检测; b) 煤层≥3/4无火检认为煤该层无火,所有层无火;
3.4.13 总风量低低(低于25%BMCR风量)
3.4.14 点火延迟:MFT复位后,0.5h内无磨组投运(见8.2条描述)
—3—
3.4.15 空预器全停:主、辅电机停运,延时30S(以实际联锁启动时间为准),(风门的
联锁要大于30S)
3.4.16 FSSS电源丧失(FSSS控制柜失电或跳闸继电器柜失电) 3.4.17 FGD请求锅炉MFT
以下3个条件任一产生触发MFT动作:
① 吸收塔入口烟气温度高高(180℃,2/3)延时20s; ② 吸收塔出口烟气温度高高(80℃,2/3)延时20s;
③ 有2台及以上吸收塔浆液循环泵运行产生投运记忆,有投运记忆时5台循
环泵全停,延时3s。
3.4.18分离器水位高(延时5S,保护值:水位13.9m。)
3.4.19主、再热汽温高 (延时5S, 保护值:主汽温625℃,再热汽温623℃。)
3.4.20分离器出口蒸汽温度高延时5S,保护值:出口温度468℃
3.5
以下条件全部满足,复位MFT继电器: 3.5.1 炉膛吹扫完成 3.6
临界火焰:指三台磨及以上已投运,所有投运的燃烧器中在10秒内有1/4及以上的燃烧器丧失火焰。(只进报警)
4
MFT动作后联动功能 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6
报警画面显示MFT首出原因。 跳闸主汽轮机。
所有磨煤机、给煤机跳闸,关磨煤机出口快关阀。
两台一次风机跳闸,关磨冷热风电动门、调门,密封风机联跳。 关闭主蒸汽、再热蒸汽减温水电动隔离阀、调节门。
联锁关锅炉本体吹灰汽源电动门和辅汽吹灰汽源电动门,联锁退出所有投入运行的吹灰器。 4.7 4.8 4.9
喷燃器所有风门挡板处于吹扫位置 脱硝系统跳闸,喷氨快关阀关闭。 所有汽动给水泵跳闸。
4.10 MFT信号发送至脱硫、电除尘。 4.11 喷燃器摆角在吹扫位 4.12 联跳所有的等离子点火器
4.13 MFT后,炉膛压力低至-3kPa,跳所有引、送风机。(参考乐清电厂) 4.14 MFT后,炉膛压力>+3kPa,跳所有引、送风机。(参考乐清电厂) 5
点火允许条件
—4—
5.1 煤点火允许
以下条件全部满足,产生“煤层点火允许”信号:
5.1.1
1) 任一引风机运行 2) 任一送风机运行 3) MFT复位
4) 火检风机出口母管压力正常
5) 不多于3层煤投运时,任一一次风机运行或3层以上煤层投运时,2台一次风
机均运行 6) 火检柜电源正常 7) 电除尘已运行
6
煤层点火能量判断(A,B,C,D,E,F煤层点火能量具体条件)
公用条件:负荷大于70%,可直接投运。或者负荷大于50%且邻层煤层投运(见8.2条)。
6.1.1 6.1.2 6.1.3 6.1.4 6.1.5 7
C煤层点火能量:A、 B任意一层煤量35t以上或公用条件。 D煤层点火能量:B、C任意一层已运行且煤量大于35t或公用条件。 E煤层点火能量:公用条件,
F煤层点火能量: 公用条件,D、E任意一层已运行且D煤量大于35t A/B煤层点火能量:公用条件或等离子模式下
RB工况(请详述RB动作条件、动作结果、动作过程、逻辑、动作时间、结束条件等)后续安排专 …… 此处隐藏:1905字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介