华电六安电厂SCS逻辑说明(终版)(5)
风量不低。
4.13 压缩空气系统联锁保护
4.13.1
A螺杆空压机(其他螺杆空压机相同)
1) 合闸允许条件:无 2) 分闸允许条件:无
3) 自动合闸条件(条件均满足):
a) A螺杆空压机在备用
b) 运行中任一空压机跳闸或仪用气储气罐出口母管压力低于0.6Mpa 4) 自动分闸条件:无(空压机无跳闸条件,请考虑完善)
4.13.2
杂用储气罐进气电动门
自动关:仪用气母管压力低于0.62MPa
4.14 等离子系统
4.14.1 等离子A1冷却水泵 启动允许:
无等离子A1冷却水泵故障
停止允许(或):
MFT动作
等离子A2冷却水泵运行
自动启动(或):
联锁投入,等离子A2冷却水泵停止
联锁投入,等离子A2冷却水泵运行且出口母管压力低,延时3s 4.14.2 A1等离子装置 启动允许(或):
无A1等离子装置故障
A1等离子装置冷却水流量满足 A1等离子装置气压满足 无MFT动作
无A1等离子器跳闸条件
停止允许:
非等离子运行模式
自动启动:
RB动作
保护跳闸(或): MFT动作
磨煤机A跳闸 4.14.3 A磨暖风器进口电动门 关闭允许:
非等离子运行模式
—21—
保护关闭(或):
MFT动作
磨煤机A跳闸 4.14.4 等离子A1火检冷却风机 启动允许:
无等离子A1火检冷却风机故障
停止允许(或):
MFT动作后
等离子A2火检冷却风机运行且风压不低
自动启动(或):
联锁投入,等离子A2火检冷却风机停止
联锁投入,等离子A2火检冷却风机运行且出口母管压力低,延时3s
4.14.5 等离子顺控 见RB逻辑说明
11 汽机顺控控制系统(TSCS)系统说明
11.1 汽机蒸汽管道疏水门子功能组
汽机蒸汽管道疏水门包括过热蒸汽、再热汽、汽机本体、排汽管道疏水门等。 将汽机蒸汽管道疏水门分为高压、中压、低压疏水门。原则上在四段抽汽之前为高压疏水门,之后为低压疏水门。 11.2 相关逻辑简要介绍如下:
11.2.1 可手动成组开/关高压、中压、低压疏水门; 11.2.2 若汽机疏水门成组操作投入时;
1) 汽机跳闸时自动开高压、中压、低压疏水门;
2) 机组负荷小于一定值自动开高压、中压、低压疏水门(疏水门定值分别预设负
荷<10%自动开高压疏水门,负荷>15%MW自动关高压疏水门;负荷<20%MW自动开中低压疏水门,负荷>25%MW自动关中低压疏水门); 3) 高压疏水门组 自动开
a汽机跳闸 b 发电机解列 c负荷<10% 自动关 a负荷>15% 4)中低疏水门组 自动开
a汽机跳闸 b 发电机解列 c 负荷<20%MW 自动关
—22—
a 负荷>25%MW
11.2.3 对于汽机本体疏水门(过热蒸汽及再热蒸汽管道疏水门),开允许条件:
1) 选择后主汽压力小于一定值(此条件只对于主管道汽机本体疏水门);(待
DEH厂家定)
2) 选择后凝汽器真空不低(暂定-80)或汽机已跳闸;
11.2.4 自动开条件为:高压疏水门成组操作自动开a汽机跳闸 b 发电机解列 c负
荷<10%;
11.2.5 保护开条件为:汽机跳闸脉冲保护开 11.2.6 自动关条件为:
1) 凝汽器真空低并且无汽机跳闸; 2) 负荷>15%高压疏水门成组操作自动关。
对于有疏水罐水位信号的疏水门有如下逻辑,疏水罐水位高高时自动开疏水门。原自动关逻辑且无疏水罐水位高高时自动关疏水门。疏水罐水位低且无自动开的条件时自动关疏水门。
对于有疏水门后温度信号的疏水门有如下逻辑,疏水门后温度高(高于定值或高于压力的函数)且无自动开的条件时自动关疏水门。
对于某些DEH相关的疏水门,在汽机疏水SLC投入时,可根据相关汽机汽缸壁温自动开关。DEH具体等上汽厂家到后定。
12 高压加热器子功能组
包括抽汽电动门、抽汽逆止阀、正常疏水门、危急疏水门、抽汽管道疏水门等。
12.1 高加汽侧顺控启动功能组:(删除)
12.1.1 步一:条件:汽机未跳闸
高加进口电动门全开 高加出口电动门全开 一抽电动门全关 二抽电动门全关 三抽电动门全关
指令:开#1~#3高加进汽相关疏水门: 一抽电动门后疏水气动调节门; 一抽逆止阀 前疏水气动角式调节门; 二抽电动门后疏水气动调节门; 二抽逆止阀 前疏水气动角式调节门; 三抽电动门后疏水气动调节门;
—23—
三级抽汽逆止阀 前疏水气动角式调节门; 12.1.2 步二:条件:#1~#3高加进汽相关疏水门全开
指令:#1~3高加危急疏水门开50% #1高加危急疏水调节门开50% #2高加危急疏水调节门开50% #3高加危急疏水调节门开50% 12.1.3 步三:条件:#1~3高加危急疏水门开至50%
指令:开二抽逆止阀(其他相关逆止阀由DEH控制) 12.1.4 步四:条件:二抽逆止阀 全开
指令:开三抽电动门
三抽电动门开后开启#3高加正常疏水角式调节门、#3高加危急疏水调节门投自动
开三抽电动门阀位>15%时关三抽逆止阀前疏水角式调节门,关三抽电动门后疏水调节门
(具体开抽汽电动门过程为:三抽电动门后疏水温度温升率不高时自动开抽汽电动门S1时间后自动停。停S2时间后继续自动开。若抽汽电动门后疏水温度温升率高时自动停待温升率正常后再自动开S1时间。当开抽汽电动门阀位达到一定开度(如4%,7%,12%)时,自动停一段较长时间S3。然后继续自动开S1时间。程序中S1,S2,S3均可由函数适配,根据三台高加进汽参数整定,如可适配为当前负荷及当前抽汽电动门阀位的函数。其余各段高加及低加抽汽电动门开门过程类似) 12.1.5 步五:条件:三抽电动门全开
三抽逆止阀前疏水角式调节门全关 三级抽电动门后疏水调节门全关
#3高加正常疏水调节门、危急疏水调节门在自动 指令:开二级抽电动门(开门过程具体同上。)
抽汽电动门开后投#2高加正常疏水调节门、危急疏水调节门投自动
开至二级抽电动门阀位>15%时关二抽汽电动门后疏水调节门,关二级抽逆止门前疏水调节门
12.1.6 步六:条件:二抽电动门全开
二抽逆止门前疏水调节门全关 二抽电动门后疏水调节门全关
#2高加正常疏水调节门、危急疏水调节门在自动 指令:开一抽电动门(开门过程具体同上。)
抽汽电动门开后投#1高加正常疏水调节门、危急疏水调节门投自动
—24—
开至一抽电动门阀位>15%时关一抽逆止阀前疏水角式调节门,关一抽电动门后疏水调节门
12.1.7 步七:条件:一抽电动门全开
一抽逆止阀前疏水角式调节门全关 一抽电动门后疏水调节门全关
#1高加正常疏水调节门、危急疏水调节门在自动 程启完成
12.2 高加汽侧顺控停止功能组
12.2.1 步一:条件:无
指令:投#1~3高加危急疏水调节门自动,以一定速率关正常疏水阀 12.2.2 步二:条件:#1~3高加正常疏水调节门全关、危急疏水调节门均在自动
指令:关一抽电动门
(具体关抽汽电动门过程为:一抽汽电动门后疏水温度温降率不高时自动 …… 此处隐藏:1761字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介