教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

华电六安电厂SCS逻辑说明(终版)(5)

来源:网络收集 时间:2025-09-15
导读: 风量不低。 4.13 压缩空气系统联锁保护 4.13.1 A螺杆空压机(其他螺杆空压机相同) 1) 合闸允许条件:无 2) 分闸允许条件:无 3) 自动合闸条件(条件均满足): a) A螺杆空压机在备用 b) 运行中任一空压机跳闸或仪

风量不低。

4.13 压缩空气系统联锁保护

4.13.1

A螺杆空压机(其他螺杆空压机相同)

1) 合闸允许条件:无 2) 分闸允许条件:无

3) 自动合闸条件(条件均满足):

a) A螺杆空压机在备用

b) 运行中任一空压机跳闸或仪用气储气罐出口母管压力低于0.6Mpa 4) 自动分闸条件:无(空压机无跳闸条件,请考虑完善)

4.13.2

杂用储气罐进气电动门

自动关:仪用气母管压力低于0.62MPa

4.14 等离子系统

4.14.1 等离子A1冷却水泵 启动允许:

无等离子A1冷却水泵故障

停止允许(或):

MFT动作

等离子A2冷却水泵运行

自动启动(或):

联锁投入,等离子A2冷却水泵停止

联锁投入,等离子A2冷却水泵运行且出口母管压力低,延时3s 4.14.2 A1等离子装置 启动允许(或):

无A1等离子装置故障

A1等离子装置冷却水流量满足 A1等离子装置气压满足 无MFT动作

无A1等离子器跳闸条件

停止允许:

非等离子运行模式

自动启动:

RB动作

保护跳闸(或): MFT动作

磨煤机A跳闸 4.14.3 A磨暖风器进口电动门 关闭允许:

非等离子运行模式

—21—

保护关闭(或):

MFT动作

磨煤机A跳闸 4.14.4 等离子A1火检冷却风机 启动允许:

无等离子A1火检冷却风机故障

停止允许(或):

MFT动作后

等离子A2火检冷却风机运行且风压不低

自动启动(或):

联锁投入,等离子A2火检冷却风机停止

联锁投入,等离子A2火检冷却风机运行且出口母管压力低,延时3s

4.14.5 等离子顺控 见RB逻辑说明

11 汽机顺控控制系统(TSCS)系统说明

11.1 汽机蒸汽管道疏水门子功能组

汽机蒸汽管道疏水门包括过热蒸汽、再热汽、汽机本体、排汽管道疏水门等。 将汽机蒸汽管道疏水门分为高压、中压、低压疏水门。原则上在四段抽汽之前为高压疏水门,之后为低压疏水门。 11.2 相关逻辑简要介绍如下:

11.2.1 可手动成组开/关高压、中压、低压疏水门; 11.2.2 若汽机疏水门成组操作投入时;

1) 汽机跳闸时自动开高压、中压、低压疏水门;

2) 机组负荷小于一定值自动开高压、中压、低压疏水门(疏水门定值分别预设负

荷<10%自动开高压疏水门,负荷>15%MW自动关高压疏水门;负荷<20%MW自动开中低压疏水门,负荷>25%MW自动关中低压疏水门); 3) 高压疏水门组 自动开

a汽机跳闸 b 发电机解列 c负荷<10% 自动关 a负荷>15% 4)中低疏水门组 自动开

a汽机跳闸 b 发电机解列 c 负荷<20%MW 自动关

—22—

a 负荷>25%MW

11.2.3 对于汽机本体疏水门(过热蒸汽及再热蒸汽管道疏水门),开允许条件:

1) 选择后主汽压力小于一定值(此条件只对于主管道汽机本体疏水门);(待

DEH厂家定)

2) 选择后凝汽器真空不低(暂定-80)或汽机已跳闸;

11.2.4 自动开条件为:高压疏水门成组操作自动开a汽机跳闸 b 发电机解列 c负

荷<10%;

11.2.5 保护开条件为:汽机跳闸脉冲保护开 11.2.6 自动关条件为:

1) 凝汽器真空低并且无汽机跳闸; 2) 负荷>15%高压疏水门成组操作自动关。

对于有疏水罐水位信号的疏水门有如下逻辑,疏水罐水位高高时自动开疏水门。原自动关逻辑且无疏水罐水位高高时自动关疏水门。疏水罐水位低且无自动开的条件时自动关疏水门。

对于有疏水门后温度信号的疏水门有如下逻辑,疏水门后温度高(高于定值或高于压力的函数)且无自动开的条件时自动关疏水门。

对于某些DEH相关的疏水门,在汽机疏水SLC投入时,可根据相关汽机汽缸壁温自动开关。DEH具体等上汽厂家到后定。

12 高压加热器子功能组

包括抽汽电动门、抽汽逆止阀、正常疏水门、危急疏水门、抽汽管道疏水门等。

12.1 高加汽侧顺控启动功能组:(删除)

12.1.1 步一:条件:汽机未跳闸

高加进口电动门全开 高加出口电动门全开 一抽电动门全关 二抽电动门全关 三抽电动门全关

指令:开#1~#3高加进汽相关疏水门: 一抽电动门后疏水气动调节门; 一抽逆止阀 前疏水气动角式调节门; 二抽电动门后疏水气动调节门; 二抽逆止阀 前疏水气动角式调节门; 三抽电动门后疏水气动调节门;

—23—

三级抽汽逆止阀 前疏水气动角式调节门; 12.1.2 步二:条件:#1~#3高加进汽相关疏水门全开

指令:#1~3高加危急疏水门开50% #1高加危急疏水调节门开50% #2高加危急疏水调节门开50% #3高加危急疏水调节门开50% 12.1.3 步三:条件:#1~3高加危急疏水门开至50%

指令:开二抽逆止阀(其他相关逆止阀由DEH控制) 12.1.4 步四:条件:二抽逆止阀 全开

指令:开三抽电动门

三抽电动门开后开启#3高加正常疏水角式调节门、#3高加危急疏水调节门投自动

开三抽电动门阀位>15%时关三抽逆止阀前疏水角式调节门,关三抽电动门后疏水调节门

(具体开抽汽电动门过程为:三抽电动门后疏水温度温升率不高时自动开抽汽电动门S1时间后自动停。停S2时间后继续自动开。若抽汽电动门后疏水温度温升率高时自动停待温升率正常后再自动开S1时间。当开抽汽电动门阀位达到一定开度(如4%,7%,12%)时,自动停一段较长时间S3。然后继续自动开S1时间。程序中S1,S2,S3均可由函数适配,根据三台高加进汽参数整定,如可适配为当前负荷及当前抽汽电动门阀位的函数。其余各段高加及低加抽汽电动门开门过程类似) 12.1.5 步五:条件:三抽电动门全开

三抽逆止阀前疏水角式调节门全关 三级抽电动门后疏水调节门全关

#3高加正常疏水调节门、危急疏水调节门在自动 指令:开二级抽电动门(开门过程具体同上。)

抽汽电动门开后投#2高加正常疏水调节门、危急疏水调节门投自动

开至二级抽电动门阀位>15%时关二抽汽电动门后疏水调节门,关二级抽逆止门前疏水调节门

12.1.6 步六:条件:二抽电动门全开

二抽逆止门前疏水调节门全关 二抽电动门后疏水调节门全关

#2高加正常疏水调节门、危急疏水调节门在自动 指令:开一抽电动门(开门过程具体同上。)

抽汽电动门开后投#1高加正常疏水调节门、危急疏水调节门投自动

—24—

开至一抽电动门阀位>15%时关一抽逆止阀前疏水角式调节门,关一抽电动门后疏水调节门

12.1.7 步七:条件:一抽电动门全开

一抽逆止阀前疏水角式调节门全关 一抽电动门后疏水调节门全关

#1高加正常疏水调节门、危急疏水调节门在自动 程启完成

12.2 高加汽侧顺控停止功能组

12.2.1 步一:条件:无

指令:投#1~3高加危急疏水调节门自动,以一定速率关正常疏水阀 12.2.2 步二:条件:#1~3高加正常疏水调节门全关、危急疏水调节门均在自动

指令:关一抽电动门

(具体关抽汽电动门过程为:一抽汽电动门后疏水温度温降率不高时自动 …… 此处隐藏:1761字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

华电六安电厂SCS逻辑说明(终版)(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411871.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。