华电六安电厂SCS逻辑说明(终版)(6)
12.4.5 汽机跳闸。
12.4.6 高加出口电动门全关。 12.4.7 发电机跳闸。 12.4.8 DCS手动解列。
12.5 高加汽侧解列,联锁下列阀门:
12.5.1 一汽电动门、二抽电动门、三抽电动门,联锁关闭。
12.5.2 #1高加危急疏水调节门、#2高加危急疏水调节门、#3高加危急疏水调节门联
锁开足;关#3高加至除氧器疏水调节门。
12.5.3 一抽逆止阀、二抽逆止阀 、三抽逆止阀,联锁关闭。
12.5.4 一抽逆止阀前疏水门、二抽逆止阀前疏水门、三抽逆止阀前疏水门,联锁开足。 12.5.5 一抽电动门后疏水门、二抽电动门后疏水门、三抽电动门后疏水门,联锁开足。 12.6 高加水侧解列,联锁下列阀门:
12.6.1 开高加旁路电动门, 12.6.2 关高加出口电动门。 12.6.3 关高加进口电动门。
12.6.4 #1高加水位高高>88mm(待定),联锁下列阀门:#1高加危急疏水调节门联
锁开启。
12.6.5 #2高加水位高高>88mm(待定),联锁下列阀门:#2高加危急疏水调节门联
锁开启。
12.6.6 #3高加水位高高>88mm(待定),联锁下列阀门:#3高加危急疏水调节门联
锁开启。
12.7 高压加热器功能组主要相关设备的逻辑:
12.7.1 #3机高加进口电动门
1) 开允许(与): a所有高加水位不高 b 出口门已开 2) 关允许: a旁路已开
3) 自动关(或): a高加水侧解列 b 出口门已关 12.7.2 高加出口电动门
1) 开允许(与): a所有高加水位正常 2) 关允许:a旁路已开
3) 自动关(或):a高加水侧解列 12.7.3 高加旁路电动门
1) 关允许:a进口门、出口门已开
2) 自动开:a高加水侧解列 b高加进、出口门任意开信号消失,延时3秒 12.7.4 一抽电动门后疏水调门
—26—
1) 保护开:高加水位高高高(解列)保护开本阀;
2) 自动开:a) 汽机跳闸 b) 高加进汽疏水门成组操作自动开 c) 高加水位高高
高(解列) d)壁温差大(值待定) 3)
自动关:a一抽电动门后疏水温度>280℃且无(高压疏水门成组开条件及高加水位高高高)b高加进汽疏水门成组操作自动关且无高加水位高高高
二抽电动门:
1) 开允许:a)高加进口电动门、高加出口电动门全开,且无高加汽侧解列信号 b)
二抽阀逆止阀全开信号(查有无此信号)
2) 自动关: a)高加汽侧解列指令 b) 高加水侧解列指令 c) 二抽逆止阀全关 d)
高加进、出口门任意开信号消失,延时3秒
3) 带中间停功能,可手动开/关/停本阀,可程控开/关/停本阀;
12.7.5 二抽逆止阀
1) 开允许:无高加汽侧解列指令时允许开本阀;
2) 自动关: a)高加水侧已解列(高压加热器进口电动门全关或高压加热器出
口电动门全关)自动关本阀; b) 高加汽侧解列指令时自动关本阀;c)高加进、出口门任意开信号消失 3) 其他各部分逻辑与上描述相似。 12.7.6 一抽管道电动门:
4) 起允许:a)高加进口电动门、高加出口电动门全开,且无开高加汽侧解列信
号 b)一抽逆止阀全开信号 5) 。
6) 自动关: a)高加汽侧解列指令 b) 高加水侧解列指令 c) 一抽逆止阀全关 d)
高加进、出口门任意开信号消失
7) 带中间停功能,可手动开/关/停本阀,可程控开/关/停本阀; 8) ;
12.7.7 二抽电动门:
1) 同上 12.7.8 三抽电动门:
1) 同上
—27—
13 低压加热器子功能组(删除)
包括低加进、出水阀、旁路阀、低加疏水门、抽汽管道疏水门等。本机组有四级低压加热器。其中五、六两级低压加热器设有抽汽管道及加热器进水电动门、出水电动门及旁路电动门。 5/6号低加汽侧顺控启动
13.1 步一:条件:汽机未跳闸
#6低加进口电动门全开 #5低加出口电动门全开 五抽电动门全关 六抽电动门全关
指令:开#5/#6低加进汽相关疏水门(逆止门前,电动门后)
13.2 步二:条件:#5/#6低加进汽相关疏水门全开
指令:#5/#6低加危急疏水门开50%
13.3 步三:条件:#5/#6危急疏水门均开50%
(#5/#6低加抽汽逆止阀 由DEH控制)
指令:开六抽电动门全开(开门过程具体同上。)
六抽汽电动门开后投#6低加正常疏水门、危急疏水门投自动
六抽汽电动门阀位>15%且机组负荷>180MW时关#6低加进汽相关疏水门
13.4 步四:条件:#六抽汽电动门全开
#6低加进汽相关疏水门全关或机组负荷<180MW 指令:开五抽汽电动门(开门过程具体同上。)
五抽汽电动门开后投#5低加正常疏水门、危急疏水门投自动
五抽汽电动门阀位>15%且机组负荷>100MW时关#5低加进汽相关疏水门
13.5 步五:条件:五抽汽电动门全开
#5低加进汽相关疏水门全关或机组负荷<100MW #5低加正常疏水门、危急疏水门在自动 程启完成
13.6 5/6号低加汽侧顺控停止
13.6.1 步一:条件:无
指令:#5/#6以低速率关低加正常疏水调节门,危急疏水调节门投自动 13.6.2 步二:条件:#5/#6低加正常疏水门全关、危急疏水门均在自动 指令:关五抽汽电动门(关门过程具体同上。) 13.6.3 步三:条件:五抽汽电动门全关
指令:关六抽汽电动门(关门过程具体同上。) 13.6.4 步四:条件:六抽汽电动门全关
—28—
程停完成
13.7 低加水侧顺控启动
13.7.1 步一:条件:无#5号低压加热器液位高高
无#6低压加热器液位高高 无#7低压加热器水位高高 无#8低压加热器水位高高 指令:开疏水冷却器进口电动门 开#7低加出口电动门
13.7.2 步二:条件:疏水冷却器进口电动门全开
#7低加出口电动门全开 指令:关#7、#8低加旁路电动门
13.7.3 步三:条件:#7、#8低加旁路电动门全关
指令:开低温省煤器入口电动门 开烟气换热器出口电动门
13.7.4 步四:条件:低温省煤器入口电动门全开
低温省煤器出口电动门全开 指令:关低温省煤器旁路电动门
13.7.5 步五:条件低温省煤器旁路电动门全关
指令:开#6低加进口电动门 开#5低加出口电动门
13.7.6 步六:条件:#6低加进口电动门全开
#5低加出口电动门全开 指令:关#5、#6低加旁路电动门
13.7.7 步七:条件:#5、#6低加旁路电动门全关
程启完成
13.8 低加水侧顺控停止
13.8.1 步一:条件:#5抽电动门全关
#6抽电动门全关
指令:开#5、#6低加旁路电动门
13.8.2 步二:条件:#5、#6低加旁路电动门全开
指令:关#6低加进口电动门 关#5低加出口电动门
13.8.3 步三:条件:#6低加进口电动门全关
—29—
#5低加出口电动门全关 指令:开低温省煤器旁路电动门
13.8.4 步四:条件:低温省煤器旁路电动门全开
指令:关低温省煤器入口电动门 关低温省煤器出口电动门
13.8.5 步五:条件:烟气换热器入口电动门全关
烟气换热器出口电动门全关 指令:开#7、#8低加旁路电动门
13.8.6 步六:条件:#7、#8低加旁路电动门全开
指令:关疏水冷却器进口电动门 关#7低加出口电动门
13.8.7 步七:条件:疏水冷却器进口电 …… 此处隐藏:1756字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介