山风电场运行规程1.30(9)
麒麟山风电场运行规程
? 确定故障点后,应尽快通知检修处理。
? 如果找不到接地点,应考虑蓄电池本身有无接地。对直流接地,应作为严重缺陷及时上报,尽快处理。 5.1.7.3高频开关整流器异常及处理 5.1.7.3.1 现象:
? “工作”灯不亮,数码管无显示,无直流输出 原因:
? 交流输入电源故障。包括无交流输入电源、交流输入电源特低严重超出使用范围、交流输入电源的熔断
器断路。 处理:
? 检查整流器的交流输入电源是否正常
? 检查整流器 内部的辅助电源有没有正常工作。辅助电源若有输入无输出,说明辅助电源有故障,更换。 5.1.7.3.2 现象:
“工作”灯和“异常”灯时亮时灭,整流器内部有继电器无动作声音。始终无直流输出 原因:
交流输入电源故障。包括交流输入电源特别低严重超出使用范围、交流输入电源缺相且其余线电压低 处理:
? 检查整流器的交流输入电源是否正常
? 检查整流器的交流输入电源的熔断器是否断路。或断路进行更换。 ? 若交流输入电源正常,说明输助电源有故障,进行更换。 5.1.7.3.3 现象:
“工作”灯亮,“异常”灯亮,数码管有显示,如终无直流输出 原因:
? 交流输入电源故障。包括交流输入欠压、交流输入过压、交流输入缺相。 ? 整流器内部过温保护 处理:
? 检查整流器的交流输入电源是否正常
? 检查整流器是否因过热而引起的过温保护。若是,等待整流器自然冷却。整流器恢复到正常温度时,会
自动启动,并进入正常工作状态。
5.1.7.3.4
现象:“工作”灯亮,“异常”灯-亮-灭交替变化,数码管的电压显示时有时无,直流输出时有时无 原因:直流输出过压保护,整流器内部过流保护 处理:
? 检查整流器的直流输出线及控制信号线的连接是否正确,接触是否可靠。
41
麒麟山风电场运行规程
? 检查整流器的控制信号电压是否超出正常范围 ? 检查整流器的设定电压值是否正确 ? 检查整流器的输出是否短路
? 若均无上述原因,请联系厂家,送回厂家检修。 6 配电柜仪表及二次线 6.1 运行规定
6.1.1配电柜更换仪表及二次线工作,值班人员应记入运行日志中。工作结束后由检修人员填写“检修记录”。 6.1.2配电柜正面及背面应分别标明各种仪表、指示灯、切换开关等元件的名称。相别、编号、标志应明显正确。
6.1.3表计规范与互感器变比应相配合。所有指针仪表红线标明其极限值。 6.1.4临近配电柜不准堆放杂物,特别不准堆放易燃爆物品。
6.1.5在导线和电缆的绝缘可能受到油浸蚀的地方,应采用耐油绝缘导线和电缆。 6.1.6室外接线箱、操作箱应严密,二次线应清洁,并采取防潮措施。
6.1.7配电柜及二次线改进工作应按图纸进行施工,在拆动接线头时先做好标记。工作结束后,施工单位将符合实际的图纸交给值班人员。值班人员应主动向施工人员了解变动情况。 6.1.8长期停用的设备,与运行无关的二次线应拆除,并断开电源。
6.1.9直流回路熔断器应满足最大工作电流的要求。保险额定电流应逐级配合。应注明熔丝规范。 6.1.10操作手柄拉、合切换应灵活。
6.1.11配电柜前后,应有足够的照明,并配置足够事故照明设施。
6.1.12非保护人员(如远动、仪表人员)在保护回路有工作时,应有生产经理部门的安排,并制订防止保护误动措施,值班人员应了解其措施,并做记录。 6.2运行前检查
6.2.1二次线及电缆均应摇测绝缘,并合格。控制及信号回路传动应正确。 6.2.2检查项目:
a. 配电柜面颜色应一致、协调,盘的两端应有边盘。
b. 盘上设备,二次线及电缆,小母线标号,名称应用色漆标全,并与实际相符。 c. 熔断器应完好,熔丝规范合理,接触牢固可靠。 d. 配电柜接地良好,并与接地网相连接。 e. 二次线端子排接头接触应牢固、良好。 f. 二次线应清洁,配线整齐。 g. 二次线导线及电缆应无损伤。
h. 二次电缆及导线截面,应符合设计的规定。
6.3 异常处理
6.3.1 发现指示灯不正常应迅速查明原因,进行处理(在使用万用表查找异常时注意防止开关误动)。 6.3.2 仪表无指示或指示不正常时,应查看同一回路其它仪表有无指示,如有指示,证明仪表本身有故障。
42
麒麟山风电场运行规程
如同一回路仪表也无指示或指示不正常,证明PT二次回路有断相,或CT回路有开路现象。若PT回路保险熔断应立即更换,再次熔断应查明原因。若CT开路应及时联系处理。 6.3.3 仪表发热或冒烟应取下PT保险或短接CT端子。
6.3.4 设备异常运行及发生事故时,值班人员应认真监视各种仪表指示情况,并做好记录。 6.4 继电保护及自动装置
6.4.1 继电保护及自动装置投运前应检查
6.4.2 装置外观完好无损伤及变形,盘面标志应齐全醒目。
6.4.3 各端子接线牢固,端子排固定整齐,电缆标签齐全,备用芯固定良好。 6.4.4 各压板投、停应与设备运行方式相符。
6.4.5 新投或改进后的装置投运,其图纸资料应齐全。 6.5 继电保护及自动装置在运行中的检查项目 6.5.1 各压板投、停正确,装置工作指示灯正常。 6.5.2 装置外壳、铅封、玻璃完整。 6.5.3 装置无过热、发黑及焦臭味。
6.5.4 继电器接点闭合良好,不变形,不振动。 6.5.5 各端子接头牢固,无松动、开路或放电现象。 6.5.6 装置无异响及强烈振动。
6.5.7 打印机清洁,连机工作正常,不缺纸。 6.6继电保护及自动装置在运行中的规定
6.6.1 继电保护及自动装置的投、停应按值班负责人命令执行。
6.6.2保护装置更改定值及变动接线应有设备异动通知单,并作详细记录。
6.6.3保护压板投、停工作应由两人进行,投入前应在压板两端验明无电压后,方可投入。否则,应查明原因,进行处理。
6.6.4运行中的设备其保护必须投入。特殊情况下,可停运部分保护,但主保护不允许同时停运,属调度管辖的设备保护停运应先征得调度同意。
6.6.5在保护装置回路进行工作,应办理工作票,并采取防止误动运行设备的措施后方可进行工作。工作完毕后,应由继电保护人员将工作情况填入继电保护工作记录本上,严禁非专业人员在 PT、CT 回路上工作。 6.6.6运行中的继电保护及自动装置出现异常情况时,应立即汇报值班负责人,并通知保护人员进行检查处理。必要时,可请示调度退出有关保护装置。
6.6.7微机保护的直流电源一般不得停用,如查找直流接地需停直流时,则应在本侧出口压板断开及两侧光纤保护停用后,才允许停电。停直流时,应先将微机保护装置的电源开关断开。重新恢复时,应在给上直流电源后,再打开微机保护装置的电源开关,并及时校对装置的时钟。
6.6.8继电保护及自动装置动作后,应对报警、信号指示灯、掉牌及开关动作情况作详细记录,复制各CPU事故报告。
6.6.9现场值班人员应掌握装置的对时,打印定值清单,复制故障报告,保护的投停及使用打印机等操作,并能看懂打印报告和定值清单。
43
麒麟山风电场运行规程
6.6.10运行值班员应保证打印机打印故障及事故报告的连续性,严禁乱撕纸。无打印操作时,应将打印机防尘盖盖好并推入盘内 …… 此处隐藏:1950字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介