教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 资格考试 >

山风电场运行规程1.30(3)

来源:网络收集 时间:2025-09-14
导读: 麒麟山风电场运行规程 - S13 维护模式 - S14 慢速停止 - S15 复位急停按钮 4.2.4.2 状态 S0 在状态S0中,WEC等待被启动。在此状态下,执行启动WEC的所有的操作。 4.2.4.3 状态 S1 在状态S1中,WEC被停止,读出来自

麒麟山风电场运行规程

- S13 维护模式 - S14 慢速停止 - S15 复位急停按钮 4.2.4.2 状态 S0

在状态S0中,WEC等待被启动。在此状态下,执行启动WEC的所有的操作。 4.2.4.3 状态 S1

在状态S1中,WEC被停止,读出来自发电机的错误编号,WEC等待复位。错误和其发生的时间被存储。功率变频器错误被存储。如果在偏航系统控制装置中没有出现错误并且风速> 10 m/s,则自动偏航系统控制装置将被激活。风能转换器将被停止。 4.2.4.4 状态 S3

在此状态下,所有的初始化功能将被执行。检查所有的装置并准备启动。初始化步骤如下: ? ? ? ?

功率变频器和变桨变频器复位。 安全链复位。

当转子叶片在顺桨位置时,机舱复位。 机械制动器打开。

状态 S4

当没有足够的风进行发电时,WEC被停止。然后轮毂和发电机关断。转子叶片转到顺桨位置。功率变频器关断。自动偏航系统控制装置关断。 4.2.4.6 状态 S5

在所有装置初始化后,执行启动功能。首先轮毂被启动,当达到一定速度时,变频器启动。转子叶片转到工作位置。功率变频器启动。 4.2.4.7 状态 S7

在此状态下,变频器和电网成功同步,发电机和电网相连。WEC发电。 4.2.4.8 状态 S10

在S10状态下,WEC创造启动所需的所有条件。通常需要等待,直到偏航就位,电池充电并且齿轮箱已经加热。当所有装置准备好进行启动时,设置状态完成。转子叶片转到顺桨位置。功率变频器关断。电池充电。齿轮箱加热(如果温度过低)。电池每周检测一次。自动偏航控制系统调整机舱对着风向。 4.2.4.9 状态 S11

在正常检查状态,要检查重要的WEC部件。每次当WEC不在维护模式并且在自动模式启动时,都要激活正常检查。同时,正常检查也要在规定的时间间隔内定期进行。 4.2.4.10 状态 S12

当风速超过切断风速时,WEC被停止,WEC等等状态12中的发电风速。转子叶片转到顺桨位置。功率变频器关断。自动偏航系统控制装置激活。

4.2.4.11 状态 S13

在维护模式下,所有的WEC功能都可以通过控制面板或远程被手动启动和停止。在此章节中,维护模式被预置。WEC维护模式只能用于维护工作。在PLC维护模式下,所有的安全装置都不能激活,安全链除外。为此,

11

麒麟山风电场运行规程

不允许将WEC设置在维护模式下。只有在特殊情况下,如:紧急状态,WEC才可以设置在维护模式下。风能转换器的单个部件可以通过控制面板来操作。 4.2.4.12 状态 S14

通过控制面板或远程来停止WEC。在WEC停止后,可以通过控制面板或远程重新启动。转子叶片慢慢的转到顺桨位置。自动偏航控制系统关断。当发电机低于1050rpm时,发电机断开和电网的连接。 4.2.4.13状态 S15

在此状态下,复位机舱内的紧急停止系统。

4.2.4.14 停止 WEC,可以通过按任一控制面板上的“stop”按钮来停止SINOVEL WEC。 下面有几种停止风能转换器的方法: 4.2.4.14.1 监控系统自动停止风能转换器。 4.2.4.14.2 手动停止风能转换器: ? ?按任一控制面板上的 “stop”按钮 ? ?远程按 “stop” 按钮 ?

?在紧急情况下按任一急停按钮。

注意:在急停按钮没有复位时,WEC不能自动复位,但是所有装置都有电。 4.2.5 SL1500风电机组停止模式 4.2.5.1 快速停止

在 \快速停止\模式下,不使用机械盘式制动器。转子叶片以9°/s或2.6°/s的速度转回到顺桨位置。速度取决于发电机的状态和发电机的速度。当发电机断开和电网的连接并且发电机的实际速度超过1750rpm时,变桨速度为9°/s,否则变桨速度为2.6 °/s。当发电机的实际速度低于1200rpm并且功率小于30kW或者发电机的速度小于1000rpm时,发电机断开和电网的连接。 4.2.5.2 正常停止

在 \正常停止\模式下,不使用机械盘式制动器。 转子叶片以2.6°/s或1°/s的速度转回到顺桨位置。速度取决于发电机的状态。当发电机断开和电网时,变桨速度为2.6°/s;当发电机和电网连接时,变桨速度为1°/s 。当发电机的速度低于1100rpm并且功率小于30kW或者发电机的速度大约为1000rpm时,发电机断开和电网的连接。

4.2.5.3 安全链停止

在 \安全链停止\模式下,不使用机械盘式制动器。转子叶片以9°/s的速度转回到顺桨位置。当发电机的实际速度低于1200rpm并且功率小于30kW或者发电机的速度小于1000rpm时,发电机断开和电网的连接。 4.2.5.4 急停按钮停止

在 \急停按钮停止\模式下,使用机械盘式制动器。转子叶片以9°/s的速度转回到顺桨位置。 发电机立即断开和电网的连接。急停按钮只能在WEC上复位。 4.2.5.5 完全停止

在 \完全停止\模式下,不使用机械盘式制动器。转子叶片以9°/s的速度转回到顺桨位置。当发电机的实际速度低于1200rpm并且功率小于30kW或者发电机的速度小于1000rpm时,发电机断开和电网的连接。 4.2.5.6 制动链停止

12

麒麟山风电场运行规程

在 \制动链停止\模式下,使用机械盘式制动器。转子叶片以9°/s的速度转回到顺桨位置。当发电机的实际速度低于1200rpm并且功率小于30kW或者发电机的速度小于1000rpm时,发电机断开和电网的连接。 4.2.5.7 无功率变频器的快速停止

在 \无功率变频器的快速停止\模式下,不使用机械盘式制动器。转子叶片以9°/s或2.6°/s的速度转回到顺桨位置。速度取决于发电机的速度。当发电机的实际速度超过1750rpm时,变桨速度为9°/s,否则变桨速度为2.6 °/s。发电机立即断开和电网的连接。 4.3 显示错误和报警

4.3.1错误信息和报警显示如下: ? ?

机舱变频器柜和塔筒底座柜上的故障灯泡闪烁。 在两个控制面板的错误菜单中显示错误编号和说明。

4.3.2 故障处理程序

当故障出现时,处置程序如下: ? ? ? ?

清除故障。

按机舱变频器柜或塔筒底座柜上的控制面板上的复位按钮。

如果指示灯熄灭,故障清除。如果指示灯仍然发亮,故障没有清除。 核实是否认真清除故障。?

4.4 报警处理程序

当报警出现时,处置程序如下: ? ? ? ? ?

按机舱变频器柜或塔筒底座柜上的控制面板上的报警按钮来查找当前的报警。 如果当前没有实际报警,则清单为空的。否则,会显示报警号和说明。If 清除报警。

一些报警可以自动复位,其他的要随故障复位进行复位。 核实是否认真清除报警。

7 风电机组的巡视检查 5.1 叶片的外观检查

5.1.1叶片表面应该检查是否有裂纹、损害和脱胶现象。在最大弦长位置附近处的后缘应该给予格外的注意。 5.1.2叶片清洁.

通常情况下,用变桨来调节功率的风力机不是特别脏时,不推荐清洁叶片。污垢经常周期性发生在叶片边缘,在前缘处或多或少会有一些污物,但是,在雨季期间,它将再一次消失。 取决于局部的条件,过多的污物可以影响叶片的性能和噪音等级。在这些情况下清洁是很必要的。 5.1.3裂纹检查

5.1.3.1找到的所有裂纹必须记录:风力机号、叶片号、叶片角度、长度、方向及如果可能的故障类型。 5.1.3.2仅出现在外表面的裂纹必须记录并报告,如果可能,必须在裂纹末端做标记和写下日期并且进行拍照记录。在下一次检查中必须检查此裂纹,如果裂纹未发展,就无须更深一步检查。

5.1.3.3裂缝的检查可通过敲击表面,可 …… 此处隐藏:3267字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

山风电场运行规程1.30(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411851.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)