山风电场运行规程1.30(7)
麒麟山风电场运行规程
断路器手车在柜内有三个位置:断开位置/试验位置,工作位置,中间位置,其中,手车处于断开位置/试验位置或工作位置时,底盘上的插销应可靠地插在柜体可抽出式水平隔板16上相应的孔内,状态是锁定的,必需通过解锁的操作,即:把插锁抬起,才能使手车离开这两个位置。
手车在从断开位置/试验位置向工作位置推进的过程中,要确认断路器分闸并未储能,同时接地开关处于分闸状态,离开断开位置/试验位置时,左手将解锁手柄插进底盘车左侧的解锁孔,按门上的操作指示逆时针旋转60度,此时右手可将进出车摇把插入操作孔,顺时针旋转两圈,放开左手的手柄,右手继续操作直到底盘车左侧的指示显示“锁定”,此时手车在工作位置,手车上的插销插入柜体的相应孔。
3.2.4 一次隔离插头插入检查
由于开关柜一次隔离插头在工作位置时被遮档在触头盒内,不能直接观查一次隔离插头的插入情况,采用间接检查一次隔离插头的插入,手车推进过程中,当动、静一次隔离插头开始接触时,操作摇把的操作力矩突然增大,从这时起,继续转动操作摇把约2圈的手车底盘上插销应插入柜底盘上对应于工作位置的孔内。在小车断路器从断开位置/试验位置摇到工作位置的的过程中,小车断路器的位置指示灯灭,只有在小车断路器确在试验位置或工作位置时,小车断路器位置指示灯才亮。
3.2.5 断开位置/试验位置联锁的检查
手车锁定在断开位置/试验位置时,遮挡手车进出车摇把插入孔的挡板应把插入孔完全挡住,如果断路器处于合闸状态,由于与合闸大轴相连的连杆阻挡插销的运动,此时解锁手柄不能解锁,也不能打开进出车操作孔的挡板,只有断路器处于分闸状态,才能解锁抬起车底盘上的插销,同时打开遮挡手车进出车摇把插入孔的挡板进车
3.2.6 合、分接地开关
接地开关操作轴端在柜体右前下部,接地开关的操作应使用专用操作手把。
进行接地开关合闸操作前应首先确认手车已退到试验位置或移出柜外,查看带电显示器的指示确认电缆不带电,确认开关在断开位置,确认小车开关在检修位置,确认柜体的后盖板没有打开,确认接地开关处于分闸状态,将专用操作手把插入接地开关的操作轴轴端,逆时针转动操作手把约180度,就可完成接地开关的合闸操作,接地开关合闸后,操作孔的挡板被锁住不复归。进行接地开关分闸操作前应首先确认柜体的后盖板已经完全盖好,确认接地开关处于合闸状态,将专用操作手把插入接地开关的操作轴轴端,顺时针转动操作手把约180度,就可完成接地开关的分闸操作,此时操作孔的挡板复归挡住操作孔。 4 母线、隔离开关 4.1隔离开关的设备规范 运行编号 单型 式 接地,型号额定电流 2000A 最高电压 252KV GW22A-252D(D)III 双接地,型号GW7F-252DD(W) 额定热稳定电流(有效额定电压 1min工频耐受电对地 220KV 值) 460 额定热稳定时间 40KA(3S) 31
麒麟山风电场运行规程
压 断口 (有效值) 雷电冲击耐受电压 (峰值) 断口 1050+200 2000N 1500N 0.4g 无线电干扰水平 开断容性小电流 开断感性小电流 接地刀 ≦500UV 2 1 CS31手动操作机构 对地 1050 460+145 值) 额定频率 50 额定动稳定电流(峰100KA 接线端子额定静纵向 拉力 横向 水平加速抗地震能力 垂直加速度 主刀闸及接地刀三相联动 度 0.2g 泄漏比距 2.5cm/KV 山东泰安隔离开关有限主刀闸电动操作机构CJTKA 厂家 公司 举例说明:G W 22A -252 D(W) Ⅲ /J 3150 -50
G:隔离开关 W户外 22A设计序号 252额定电压 D带接地开关 (W)防污型 Ⅲ改进设计序号 J 电动机操动机构 3150额定电流3150A 50 额定短时耐受电流50KA 4.2母线与隔离开关运行中的规定
4.2.1 220千伏主[母线包括厂用母线]在检修后,投入运行之前,运行人员应用 5000伏摇表测量母线相间及
三相对地的绝缘电阻,绝缘电阻值与过去记录进行比较,如果有显著降低,则可能有个别支持瓷瓶损坏或母线上遗留杂物,应进行详细检查,必要时通知检修人员处理。
4.2.2 母线和隔离开关在运行中应不过热,色漆不应变色。最高允许温度为75℃,最高温度升为45℃ 4.2.3 在手动合隔离开关时,必须迅速果断,但在合闸行程终了时不得有冲击,以防合过头或损坏支持瓷瓶,
在合闸操作中如错合隔离开关或合闸时发生弧光,应将隔离开关迅速合上。不准将其拉开。因为此时带负荷拉开隔离开关,会使弧光扩大,造成设备更大的损坏,只能用断路器切开该回路后,才允许将误合的隔离开关再拉开。
4.2.4 在手动拉开隔离开关时,应缓慢而谨慎,特别是隔离开关动触头刚离开静触头时,若发生电弧,应立即
合上,便可熄灭电弧,避免事故,若隔离开关已全部拉开,则不许将误拉的隔离开关再合上,查明原因后再进行操作。
4.2.5 在操作隔离开关后,必须检查隔离开关的实际开合位置,因为有时可能由于操作机构有毛病或调整得不
好,经操作后实际上未合好或未拉开。对机构过紧的隔离开关应停止操作。以免造成设备损坏及短路事故。
4.2.6 线路停、送电操作的规定:停电操作必须按照断路器、负荷侧隔离开关、母线侧隔离开关的顺序依次操
作,送电的顺序与此相反。
4.2.7 配好隔离开关转动主轴与机构输出轴之间的连接管,用接头连接。用手操作机构,再次检查隔离开关(或
接地隔离开关)转动主轴与机构输出轴是否同心,有无卡滞现象,然后使隔离开关(或接地隔离开关)和机构都处于合闸终点位置,然后将接头紧固,再操作几次,确保隔离开关(或接地隔离开关)和机构分、合正常。
32
麒麟山风电场运行规程
4.2.8 按相应的接线图连接控制线,检查无误后接通电源进行电动试操作。
在电动操作前,应先将机构手摇至分合闸中间位置,并将正常测试旋钮旋至测试位,拉下手动闭锁滑板,再按分合闸按钮检查电动机旋转方向是否正确,若发现隔离开关(或接地隔离开关)运动方向与指令不符,则切断控制电源,将三相电源任意二相互换一下,再重复以上过程。转向正确后将正常测试旋钮至正常位。 4. 注意事项
1 当进行手动操作时,先将手动闭锁滑板拨至上方,将手柄插入;拨出手柄将手动闭锁滑板拨回下方闭锁孔时方可进行电动(或远动)操作。移动手动闭锁滑板时注意要先拨后拨闭锁螺钉,不必旋转。 2 除调试及检查电动机操动机构外,严禁内门未关闭时操作电动机操动机构; 3 未防止意外,现场在正门把手处必须加挂明锁。
主轴转角 输出转矩(N.m) 电动机电压 控制电压 额定电机电流 分合闸时间(S) 重量 4.2.9 可以使用隔离开关或隔离插头进行下列操作: 4.2.9.1 拉合电压互感器和避雷器。 4.2.9.2 拉合无故障的空母线。
4.2.9.3 拉合变压器中性点的隔离开关。 4.2.9.4 倒闸操作中等电位操作。 4.2.10
90° 700—1200 AC380V 180° AC220V DC220V DC110V 1.6A 2.5±1 60kg 5±1 正常运行中的检查项目:
4.2.10.1 母线各螺丝应无松动,脱落及振动现象。 4.2.10.2 母线接头牢固无过热及放电现象。 4.2.10.3 刀闸接触应紧密无过热及放电现象。 4.2.10.4 瓷瓶应无裂纹及放电痕迹。
4.2.10.5 操作机构指示应正确,机构闭锁销子应良好。
4.2.10.6 配电室门窗照明应 …… 此处隐藏:3459字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介