1.设备概况

1.1 概况:

麒麟山风电场220kV电气主接线采用单母线分段接线,变压器 2 × 100 MVA,35kV主接线为单母线分段,

出线8回。中性点接地方式:220kV中性点采用直接接地,主变压器220kV中性点与接地隔离开关并接了放电间隙、35kV经消弧线圈接地方式。 2 变压器

2.1 变压器的正常运行 1号、#2主变规范 名 称 型 号 额定容量 额定电压 额定电流 额定频率 联接组别 负载损耗 空载损耗 空载电流% 符合标准

1号、#2主变分接开关规范 型号 分头 位置 出厂日期 高压侧 电压 1 2 3 4 253000V 250125V 247250V 244375V 电流 228.2A 230.8A 233.5A 236.3A 17

内 容 SFZ11-100000/220 100000KVA 230/36.75kV 251/1571A 50Hz YN d11 286.2KW 63.9kW `0.0948% GB1094 油重/总重 带油运输重量 220kV套管型式 阻抗电压 调压范围 冷却方式 出厂号 出厂日期 制造厂家 39.3t/138.1t 114.8t BRLW-252/630-4 14% ±8×1.25% ONAN/ONAF(70%/100%) 200911T06-1 2009年11月 保定天威集团特变电气有限公司 厂家 上海华明电力设备制造有限公司 低压侧 电压 电流

麒麟山风电场运行规程

5 6 7 8 9a 9b 9c 10 11 12 13 14 15 16 17 型 式 出厂编号 241500V 238625V 235750V 232875V 239.1A 241.9A 244.9A 247.9A 230000V 227125V 224250V 221375V 218500V 215625V 212750V 209875V 207000V CMDⅢ-600Y/123C-10193W CMD09-173 251A 254.2A 257.5A 260.8A 264.2A 267.8A 271.4A 275.1A 278.9A 出厂日期 额定级电压 36750V 生产厂家 额定通过电流 15713A 上海华明电力设备制造有限公司 238.6A 18

麒麟山风电场运行规程

2.1.1 变压器运行的一般规定

2.2.1.1主变运行电压不应高于该运行分接额定电压的105%, 站用变不超过相应分接电压的5%,站用变可安全运行。

2.2.1.2 变压器上层油温最高不得超过95℃。为防止变压器绝缘老化,上层油温不得经常超过85℃。上层油温55℃时冷却风扇停运;上层油温55℃时或达到70%负荷时应开启风扇运行。若冷却电源故障,允许的负荷为其额定容量的70%,上层温度警报定在85℃,上层温度97℃跳闸。 2.2.2变压器并列运行条件应满足下列条件: 2.2.2.1接线组别相同 2.2.2.2变比相等 2.2.2.3短路电压相等 2.2.2.4容量接近 2.2.2.5相序相同

2.2.3变压器投运的操作规定

2.2.3.1变压器的投入运行,应根据值长的命令执行。

2.2.3.2厂用变压器应由高压侧向低压侧充电,任何情况下,严禁变压器由低压侧向高压侧全电压充电。投运时应观察励磁涌流的冲击情况,若发生异常,应立即拉闸,使变压器脱离电源。

2.2.3.3高压变压器投运前,必须先合入其系统相连一侧的中性点接地刀闸,正常运行中按调度命令执行。 2.2.3.4变压器充电时,重瓦斯保护必须投入跳闸位置,投运后,可根据有关的命令和规定,投入相应的位置。 2.2.3.5新投运的变压器,其冲击合闸次数为5次;更换绕组后的变压器其冲击合闸次数为3次。 2.2.3.6长期停电备用的变压器3个月进行一次充电,充电时间为1小时。

2.2.3.7无载调压变压器,切换分接开关位置工作,必须在停电后由检修人员进行,且经试验三相直流电阻合格后,方可投入运行。分接开关的切换应记录在专用记录本上。 2.2.4变压器绝缘电阻的規定

2.2.4.1新安装或检修后及停运过的变压器投前均应测量其绕组的绝緣电阻。测得的结果应记录在专用的记录内。

2.2.4.2 主变压器的绝缘电阻吸收比R60″/ R15″≥70%,吸收比R60″/R15″≥1.3(2500V摇表) 2.2.4.3干式变压器的绝缘规定:在15℃~30℃时,干燥环境下测得的绝缘电阻值;

用2500V摇表测量,高压对低压及地≥600MΩ,低压对地≥100MΩ,铁心、穿心螺栓对地≥20MΩ; 如果测绝缘状况达不到要求,需经干燥处理.干燥处理的方法视现场条件而定,最简单的方法可以用热风干燥或红外线灯烘烤或两者兼用,加温不可急骤、要缓慢,保持变压器周围的环境温度在60℃~80℃,干燥处理一段时间后,待绝缘满足要求时,变压器可以投入运行

如果测绝缘状况达不到要求,需经干燥处理.干燥处理的方法视现场条件而定,最简单的方法可以用热风干燥或红外线灯烘烤或两者兼用,加温不可急骤、要缓慢,保持变压器周围的环境温度在60℃~80℃,干燥处理一段时间后,待绝缘满足要求时,变压器可以投入运行

19

麒麟山风电场运行规程

2.2.5 变压器过负荷运行规定

2.2.5.1存在较大缺陷、冷却系统有故障的变压器不允许过负荷运行。 2.2.5.2全天满负荷运行的变压器不宜过负荷运行。

2.2.5.3允许过负荷的变压器,在过负荷时间内,其上层油温和绕组温度不得超过规定值。 2.2.5.4变压器经过事故过负荷后,应及时记录事故过负荷的大小及运行时间。

2.2.5.5油浸风冷的变压器最大过负荷不得超过额定容量的30%,变压器过负荷运行时,应投入全部冷却器 2.2.5.6在事故过负荷运行时,应投入所有冷却器并尽量减少负载,减少时间(一般不超过0.5h): 表3-1充油变压器的事故过负荷倍数

变压器允许短时间过载能力应满足下表要求(正常寿命,过载前已带满负荷、环境温度40℃)。 过负荷电流/额定电流 过负荷持续时间min 1.2 480 1.3 120 1.45 60 1.6 45 1.7 20 2 10 表3-2 干式变压器的事故过负荷倍数 过负荷电流/额定电流 过负荷持续时间min 1.2 60 1.3 45 1.4 32 1.5 18 1.6 5 2.2.6主变压器有载调压的规定

2.2.6.1 有载调压变压器进行分接头切换操作前,应经风场厂长批准。 2.2.6.2 变压器在满载、过载运行或系统发生短路时,禁止操作调压开关。

2.2.6.3 应首先采用远方电动操作,远方操作失灵时可采用就地电动操作;当电动操作回路故障时,则可就地

手动操作。

2.2.6.4 操作后及时监视分接位置及电流电压的变化,检查三相电压平衡,并将调整后分接头位置记入记录内。 2.2.6.5 电动操作中发生异常现象时,应立即停止操作并切断电机电源,停止电动调节装置。

2.2.6.6 有载调压开关操作时,值班人员应到现场观察指示位置是否正确,切换声响是否正常,切换后有无异

常。

2.2.6.7 当电压过低或过高,需要有载分接开关调节几个分接头才能达到要求时,应一档一档地调节,即每按

一下\或\按钮,中间停顿1min,待档位指示器上出现新的数字时,再按一下按钮。依次重复上面的过程,一直达到最终目标。

2.2.6.8 当电动操作出现\连动\即操作一次,会出现调整一个以上分接头,俗称\滑档\现象时,应在主变控

制屏的档位指示器上出现第二个分接头位置后,立即按\紧急跳闸\按钮,切断驱动电动机的电源,然后在操作箱处手动操作到符合要求的分接头位置,并及时检查处理。

2.2.7变压器瓦斯保护投停的有关规定

2.2.7.1 重瓦斯保护退出运行应经调度和公司总工批准。

2.2.7.2 重瓦斯保护投入跳闸压板前,应检查瓦斯继电器内确无气体,验压板两端无电压。

2.2.7.3 下列工作前应将 …… 此处隐藏:1727字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

山风电场运行规程1.30(4).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411851.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)