麒麟山风电场运行规程

2.2.7.3.1变压器加油滤油(由油枕顶部补油除外)。 2.2.7.3.2变压器放油(取油样除外)。 2.2.7.3.3拆装散热器或倒换油枕截门。

2.2.7.3.4开闭瓦斯继电器连接管道上的阀门时。 2.2.7.3.5瓦斯保护及其二次回路上进行工作时。

2.2.7.3.6打开各种放气门处理假油位(放瓦斯继电器内气体除外)。 2.2.7.3.7清理呼吸器或更换硅胶。 2.2.7.3.8变压器附近爆破施工。

2.2.7.4 新装或大修后的变压器充电前应将重瓦斯投跳闸,带负荷前将重瓦斯投信号,24小时后检查瓦斯继

电器内无气体后改投跳闸。

2.2.7.5 发生地震或得到地震预报时, 请示调度,可退出重瓦斯保护跳闸压板。

2.2.7.6 当油位计上指示的油面有异常升高应先退出重瓦斯保护跳闸压板,然后才能进行放气、放油、清理呼

吸器孔眼及其它工作。

2.2.8 变压器的运行和维护

2.2.8.1 新装或大修后的变压器,投运前应具备以下条件 2.2.8.1.1 保护和断路器传动良好。

2.2.8.1.2 变压器各侧线圈绝缘电阻、介损、直阻合格。 2.2.8.1.3 调压装置的操作回路试验良好。 2.2.8.1.4 测量变压器极性正确。

2.2.8.1.5 测量绕组所有分接头下的变压比,测量结果应与出厂值一致。 2.2.9 变压器投运前应进行如下检查

2.2.9.1 所有工作票全部结束,检修工作所设安全措施全部拆除。 2.2.9.2 变压器本体清洁无杂物,各引线、电缆接头处接触良好。 2.2.9.3 散热器完好,各油路阀门在开启状态。

2.2.9.4 变压器油位、油色正常,各部无漏油、无渗油现象。 2.2.9.5 瓷瓶、套管清洁完好,无裂纹及损伤。 2.2.9.6 呼吸器完整,硅胶不潮解,不变色。

2.2.9.7 瓦斯继电器内充油正常、无气体,继电器与储油柜之间的阀门应打开。 2.2.9.8 变压器外壳接地良好。

2.2.9.9 室内变压器门窗完好,照明充足,温度适宜。

2.2.9.10 各温度表完好,指示正确,其信号及温度报警值整定符合要求。 2.2.9.11 变压器保护投、停正确。

2.2.9.12 有载调压装置完好,并检查有载调压机械传动装置动作正常。 2.2.9.13 有载调压装置的气体保护应投入跳闸。

2.2.9.14 消防器材齐备完好,设备标志齐全,常设遮栏、标示牌完善。 2.2.10 变压器正常运行时,巡视检查项目如下:

21

麒麟山风电场运行规程

2.2.10.1 变压器的油温正常,两侧油温差值不过大,冷却装置运行正常。 2.2.10.2 变压器声音正常,无放电现象。

2.2.10.3 油位计指示正常,油色透明,无发黑状态。压力释放器或防爆膜完整,无喷油现象。 2.2.10.4 变压器套管清洁,无裂纹及放电现象,引线接头无发热,变色现象。 2.2.10.5 呼吸器完整,硅胶颜色正常,无严重受潮变色。 2.2.10.6 瓦斯继电器内充满油、无气体。

2.2.10.7 变压器的主、附设备不漏油,渗油及外壳接地线良好不松动。 2.2.11

下列情况应对变压器进行特殊检查,增加巡视检查次数:

2.2.11.1 新设备或经检修、改造过的变压器在投运72h内; 2.2.11.2 有严重缺陷时。

2.2.11.3 气象突变(如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)。 2.2.11.4 雷雨季节特别是雷雨后。 2.2.11.5 高温季节、高峰负荷期间。 2.2.11.6 变压器过负荷运行时。 2.2.12

当气候等异常情况时,应对室外变压器进行下列检查

2.2.12.1 大风时,变压器上部引线有无剧烈摆动和松脱现象。 2.2.12.2 冬季雪后瓷瓶上是否有冰柱生成。 2.2.12.3 大雾天套管是否有放电及电晕现象。

2.2.12.4 天气剧冷,剧热时,应注意监视油温、油位的变化。

2.2.12.5 过负荷时,检查油温和油位是否正常,各引线接头是否良好。 2.2.12.6 出口发生短路后,检查变压器引线接头及有关设备无异常。

2.2.12.7 雷雨天气过后,检查套管是否有放电闪络,避雷器的放电记数器是否动作。

2.2.13 变压器出现以下可能危及主变安全的异常情况时,运行人员经过判断,应不经请示上级调度和公司总

工,立即将其退出运行,迅速解除对该变压器的威胁。但事后应立即将异常情况及处理过程向上级调度机构和领导汇报。

2.2.13.1 变压器内部响声很大,很不均匀,有爆裂声。

2.2.13.2 在同样的冷却条件下,变压器油温不断上升,且无法控制。 2.2.13.3 油枕或防爆膜、释压阀向外喷油。 2.2.13.4 油色变化过甚,油内出现明显碳质。

2.2.13.5 变压器严重漏油,至使油面低于油位计量低限度。 2.2.13.6 套管有严重破损和放电,端头熔断现象。 2.2.13.7 对人身安全构成威胁。

2.2.13.8 主变本体及辅助设备设施着火、爆炸。

2.2.13.9 反映主变故障的保护装置动作出口,开关应跳闸而未跳开。 2.2.13.10 2.2.13.11

相关表计指示异常,反映主变内部的保护装置应动作而未动作。 发生严重自然灾害危及主变安全。

22

麒麟山风电场运行规程

2.2.13.12 2.2.13.13

主变过载且采取减载措施无效,超过规程规定的时限。 值班人员认为可能威胁主变安全的其它情况。

2.2.14 检查及试验项目:

2.2.14.1 检查记录变压器各测量仪表的读数,测量变压器外部结构件的温升。 2.2.14.2 检查变压器的密封情况,发现渗漏油情况应及时处理。

2.2.14.3 取油样化验,化验项目包括测定耐压、含水量、含气量、介质tgδ、色谱分析等。 如有异常情况,

应与制造厂联系,共同协商及时处理。

2.3 变压器异常事故处理 2.3.1 变压器温度异常升高

处理:

2.3.1.1 检查冷却系统运行是否正常,风扇和散热器上下部阀门是否全开,变压器周围的温度是否过高(指室

内的厂用变压器)。

2.3.1.2 检查变压器负荷是否超过额定值。

2.3.1.3 如发现油温较平时同样负荷及冷却条件下高出10℃以上,且不断上升检查后未发现其它任何异常,

汇报领导,进行检查处理。

2.3.2 变压器油面显著降低的处理:

2.3.2.1 详细检查变压器本体是否有漏油处,如因大量漏油使油位下降,应汇报领导,安排人员处理。 2.3.2.2 在处理漏油时禁止将瓦斯脱离跳闸,必须迅速采取停止漏油的措施,立即加油。

2.3.2.3 严重漏油使油位迅速下降,瓦斯继电器窗口内已不见油位,并处理无效停止变压器运行。

2.3.2.4 经检查无漏油处,则说明变压器缺油,应通知检修人员添油,补油时先将瓦斯保护投入信号位置。 2.3.3 变压器着火 现象:

2.3.3.1 变压器冒出烟火。 2.3.3.2 各参数显示不正常。 2.3.3.3 瓦斯、差动保护可能动作。 处理:

2.3.3.4 此时变压器各侧断路器经瓦斯保护或差动保护自动切除,变压器停电。如果保护未动应立即将变压器

停电,拉开变压器各侧断路器,拉开冷却装置电源然后进行灭火。

2.3.3.5 报告值长及领导,通知消防队。

2.3.3.6 变压器的油溢在变压器顶盖上着火,应打开变压器下部的放油门放油使油面低于着火处。

2.3.3.7 变压器铁壳爆裂着火时,应将油全部放出,但应注意不使油流到电缆沟和其它设备上,并注意周围有

无火灾蔓延危险。

2.3.3.8 用干式灭火器进行灭火,当火焰可能危及其它设备时。应用防火沙打断火道。 2.3.3.9 不允许用水向着火的油上浇,以免火势蔓延 …… 此处隐藏:3724字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

山风电场运行规程1.30(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/411851.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)