山风电场运行规程1.30(10)
麒麟山风电场运行规程
1.1 系统运行方式
1.1.1 系统运行方式的概况
麒麟山风电场220kV升压站分为220kV和35kV两个电压等级。35kV终期主接线为单母线四分段,最终出线(16)回,本期主接线单母线分段接线 ,出线( 8 )回。中性点接地方式:220kV中性点采用直接接地,但为适应主变压器220kV中性点不接地运行方式,在主变压器220kV中性点与接地隔离开关并接了放电间隙、35kV经消弧线圈接地方式。 1.1.1.2 0.4kV系统采用中性点直接接地方式。 1.1.1.3 站用电的正常运行方式
正常情况下,#1、#2站用变运行,两路电源同时供电,#1站用电经进线1QF及1ATS切换开关供0.38kVⅠM母线,选择工作模式为自动电源I;#2站用电经进线4QF及2ATS切换开关供0.38kVⅡM母线,选择工作模式为自动电源II,进线2QF、3QF空气开关合上(见下图)。
TS自动转换开关的切换动作是根据电压监视模块的信号作为判断依据的,
只有当#1站用电异常同时#2站用电正常时才会切换。为避免ATS自动转换开关带有故障的母线切换使故障扩大,在进线的电压监视模块取样点取在进线开关上端(电源端),用于自投切换装置。
以1ATS为例,#1站用变电压监视位置在1QF空气开关上端,#2站用变电压监视位置在2QF空气开关上端,ATS置Ⅰ位置。若1ATS所带0.38kVⅠM母线上发生故障,则1QF保护动作,其动作时间远远小于设定的ATS动作时间,因1QF跳闸后故障切除,站用电电源端的电压很快恢复正常,所以ATS不会转换到Ⅱ位置上,此时0.38kVⅠM母线失压。若#1站用电变压器出现故障使两侧开关跳闸或其它原因失压,则电源端的电压监视模块检测异常后,ATS动作合至Ⅱ位置上,由#2站用电供电ⅠM母线。若此时0.38kVⅠM母线出现故障,则2QF保护动作跳闸,由于#1站用电失压,ATS不会再动作,此时0.38kVⅠM母线失压。
1.2 调度范围的划分
46
麒麟山风电场运行规程
系统中与电网环网的区域变电站的220kV主变压器间隔及以上设备、线路,原则上归网调调度。 1.3 倒闸操作
1.3.1 倒闸操作的一般规定:
1.3.1.1 倒闸操作应根据值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。发布指令应准确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,即设备名称和编号。操作人员(包括监护人)应了解操作任务和操作顺序。
1.3.1.2 倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。遥控操作、程序操作的设备应满足有关技术条件。
1.3.1.3 倒闸操作必须由两人进行,一人操作,一人监护(对设备较为熟悉者监护;特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的运行人员操作,运行值班负责人监护)并按值班负责人命令由操作人填写操作票,履行签字手续,方能进行操作。
1.3.1.4 正式操作前,先进行模拟操作,核对无误后,按操作票顺序,逐项进行操作。严格执行“模拟、唱票、复诵、执行”的步骤进行倒闸操作,每完成一项操作时在操作票标记栏内划√。记录操作开始和终了及间断操作时间。全部操作完后加盖“已执行”章,并向区调(地调)或者向风场场长汇报。
1.3.1.5 操作过程必须使用电气闭锁,严禁手动打开或用备用钥匙解锁操作,特殊情况下,必须经值班负责人批准并核对无误后,方能进行解锁操作。联系检修尽快处理恢复投入正常使用。
1.3.1.6 设备停电应先断开关,再断负荷侧刀闸,后断母线侧刀闸。送电操作顺序与停电相反。 1.3.1.7 装设接地线或合接地刀闸前,应先验明确无电压。
1. 3.1.8 新投或大修后的设备投运前,应作保护动作和开关传动试验。
1.3.1.9 刀闸误合后,严禁立即拉开;误拉后,禁止立即合入。必须判明误操作刀闸的回路开关断开后,才能拉、合纠正错误操作。
1.3.1.10 倒闸操作过程中发生事故时,应立即停止操作,先进行事故处理,采取安全措施后,征得值班负责人同意后继续或终止原操作。但事后应立即报区调或公司领导汇报。
1.3.1.11 紧急事故处理可不填写操作票,但应严格执行监护制,事后详细记入运行记录簿并补填操作票。 1.3.1.12 值班人员不许同时接受两个操作令(区调或者风场场长的命令),一张操作票上只许填写一个操作令。值班负责人审查操作票,除应对操作项目,操作顺序的正确性负责外,还应对监护人,操作人指出操作中应注意的问题。
1.3.1.13 在任何情况下严禁约时停送电、约时拆接地线和约时开工;接受操作命令时应进行录音。 1.3.2 倒闸操作应考虑的问题:
1.3.2.1 风电场站用电源、UPS电源及220V直流电源的可靠性。 1.3.2.2 系统运行方式,负荷分配,保护定值的配合及压板的投停。 1.3.2.3 风电场内各系统的同期点及系统间的同期性。 1.3.2.4 事故影响面小,并有利于事故处理。 1.3.3 下列项目应填入操作票内
1.3.3.1 应拉合的设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等],验电,装拆接地线,安装或拆除控制回路或电压互感器回路的断路器,切换保护回路和自动化装置及检验是否确无电压等; 1.3.3.2 拉和设备[断路器(开关)、隔离开关(刀闸)、接地刀闸等]后检查设备的位置;
47
麒麟山风电场运行规程
1.3.3.3 进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关(刀闸)、手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置;
1.3.3.4 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况; 1.3.3.5 设备检修后合闸送电前,检查送电范围内接地刀闸已拉开,接地线已拆除。 1.3.4 下列工作可以不用操作票: 1.3.4.1 事故应急处理。
1.3.4.2 拉合断路器(开关)的单一操作。
1.3.4.3上述操作在完成后应做好记录,事故应急处理应保存原始记录。 1.3.5 允许用刀闸进行的操作。 1.3.5.1 拉合空载母线的电容电流。 1.3.5.2 拉合与开关并联的旁路电流。 1.3.5.3 拉合正常运行的电压互感器。 1.3.5.4 拉合无雷电时的避雷器。
1.3.5.5 拉合系统无接地时的变压器中性点。 1.3.5.6 拉合励磁电流不超2安培的空载变压器。
1.3.5.7 拉合电容电流不超5安培的空载线路,电压在20千伏以上的应用三联隔离开关。 1.3.6 变压器倒闸操作原则:
1.3.6.1变压器充电前,合入变压器中性点接地隔离开关。
1.3.6.2 变压器充电应用保护装置齐全的电源侧进行,停电时应先拉开负荷侧开关,再拉开电源侧开关。 1.3.6.3 变压器的并列应考虑环流,满足并列条件。
1.3.6.4新投或大修后变压器投运前应检查接线组别,并有绝缘报告、油质分析报告、定相报告、保护校验及传动报告。
1.3.6.5新投变压器应在额定电压下冲击合闸五次,更换线圈或大修后的变压器,应在额定电压下冲击合闸三次。 1.3.6.6 变压器并联倒换,应确证并入变压器带上负荷后,方能将原变压器退出运行。 1.3.7 电压互感器停送电规定
1.3.7.1 运行中的电压互感器停电时,应考虑对继电保护和低电压保护及自投装置的影响。 1.3.7.2 电压互感器停电顺序: 应先断开二次空气开关或熔断器。 再断开一次隔离开关。 送电顺序相反
1.4 系统异常运行中事故处理规定 1.4.1 事故处理的主要任务:
1.4.1.1 首先解除对人身和设备的威胁,尽快限制事故的发展,消除事故的根源。 1.4.1.2 设法保证风电场站用电源的 …… 此处隐藏:2076字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [资格考试]机械振动与噪声学部分答案
- [资格考试]空调工程课后思考题部分整合版
- [资格考试]电信登高模拟试题
- [资格考试]2018年上海市徐汇区中考物理二模试卷(
- [资格考试]坐标转换及方里网的相关问题(椭球体、
- [资格考试]语文教研组活动记录表
- [资格考试]广东省2006年高应变考试试题
- [资格考试]LTE学习总结—后台操作-数据配置步骤很
- [资格考试]北京市医疗美容主诊医师和外籍整形外科
- [资格考试]中学生广播稿400字3篇
- [资格考试]CL800双模站点CDMA主分集RSSI差异过大
- [资格考试]泵与泵站考试复习题
- [资格考试]4个万能和弦搞定尤克里里即兴弹唱(入
- [资格考试]咽喉与经络的关系
- [资格考试]《云南省国家通用语言文字条例》学习心
- [资格考试]标准化第三范式
- [资格考试]GB-50016-2014-建筑设计防火规范2018修
- [资格考试]五年级上册品社复习资料(第二单元)
- [资格考试]2.对XX公司领导班子和班子成员意见建议
- [资格考试]关于市区违法建设情况的调研报告
- 二0一五年下半年经营管理目标考核方案
- 2014年春八年级英语下第三次月考
- 北师大版语文二年级上册第十五单元《松
- 2016国网江苏省电力公司招聘高校毕业生
- 多渠道促家长督导家长共育和谐 - 图文
- 2018 - 2019学年高中数学第2章圆锥曲线
- 竞争比合作更重要( - 辩论准备稿)课
- “案例积淀式”校本研训的实践与探索
- 新闻必须客观vs新闻不必客观一辩稿
- 福师大作业 比较视野下的外国文学
- 新编大学英语第二册1-7单元课文翻译及
- 年产13万吨天然气蛋白项目可行性研究报
- 河南省洛阳市2018届高三第二次统一考试
- 地下车库建筑设计探讨
- 南京大学应用学科教授研究方向汇编
- 2018年八年级物理全册 第6章 第4节 来
- 毕业论文-浅析余华小说的悲悯性 - 以《
- 2019年整理乡镇城乡环境综合治理工作总
- 广西民族大学留学生招生简章越南语版本
- 故宫旧称紫禁城简介