深圳地铁10号线1012标隧道区间施工组织设计 - 图文(3)
深圳地铁10号线甘坑~凉帽山区间隧道 1012标段实施性施工组织设计
层顶埋深0.00~49.10m。
⑩2-2块状强风化角岩:褐黄色,原岩组织结构大部分破坏。岩石锤击易碎,部分手可折断,为极软岩~软岩,岩体呈碎块状,极破碎,岩体基本质量等级为Ⅴ级。该层在场地内广泛分布揭露层厚0.00~23.00m,平均厚度7.75m,层顶高程31.82~127.92m,层顶埋深7.00~59.50m。
⑩3中等风化角岩:青灰色,鳞片粒状变晶结构,块状构造,RQD约0~10%,岩石饱和单轴抗压强度为31.90~70.40MPa,平均值为47.90MPa,为较硬岩~坚硬岩,主要为较硬岩,实测岩体完整性指数平均值为0.332,岩体破碎,岩体基本质量等级为Ⅳ级。该层在场地内广泛分布,揭露层厚1.00~14.90m,平均厚度5.02m,层顶高程24.50~109.32m,层顶埋深14.00~57.00m。
⑩4微风化角岩:青灰色,鳞片粒状变晶结构,块状构造,RQD约80~90%,岩石饱和单轴抗压强度范围值为41.70~113.10MPa,标准值为64.70MPa,为较硬岩~坚硬岩,主要为坚硬岩,实测岩体完整性指数平均值为0.733,岩体较完整,岩体基本质量等级分类为Ⅱ类。该层在场地内广泛分布,层顶高程22.50~108.07m,层顶埋深15.50~65.00m,最大揭露厚度40.00m。 (4)特殊土及不良地质
1)人工填土:本场地普遍分布人工填土,场地回填土成份复杂,土质不均,主要成份为黏性土、砂砾、碎石、块石,局部为块石和生活垃圾、建筑垃圾。填土的分布区域和厚度有很大的不均匀性,局部区域回填厚度大(揭露最大厚度达48m,原白沙岭站位附近),根据新老地形图对比结果显示该区域的填土堆填时间少于10年。
根据现场调查,车辆段区域内的填土主要周边建筑工程的无序弃渣形成(基坑开挖的土、石及建筑垃圾),填土未经过专门的压实处理,仅由运输车辆通过时简单压实。
受成分的不均匀性和堆填时间较短且未经专门压实,填土的工程性质较差,对工程的影响非常大,场坪以下的填土层需要进行处理,桩基成孔时容易塌孔,边坡上存在填土时需要加强支护措施。
2)软弱土
据调查,竹坑水库库底经过人工清理,由于库区地表水的长期浸泡,库底表层土含水率高,土质较软。本段沿线存在大范围的堆填,填土及原始山体冲沟中
中国铁道建设总公司
5 深圳地铁10号线甘坑~凉帽山区间隧道 1012标段实施性施工组织设计
也可能存在软弱土。
3)风化岩与残积土
残积土以硬塑为主,局部为可塑、坚硬;全风化岩呈坚硬土状;强风化岩呈密实砂土及碎石状。软硬不均,具不均匀性、各向异性、结构性强的特点;在天然状态下,压缩性低、承载力高、抗剪强度大,但遇水浸泡时易软化、崩解、强度降低、自稳性差。
由于花岗岩、角岩残积层均匀性较差,强度不一,接近地表的残积土受水的淋滤作用,形成网纹结构,土质较坚硬,而其下强度较低,再下由于风化程度减弱强度逐渐增加。全、强风化岩与中微风化岩接触面具有上下软硬不均的特点。花岗岩残积层和风化岩中普遍存在不均匀风化现象。在本次勘察中虽未揭示孤石,但在设计施工时仍需引起足够的重视。
残积土及全、强风化岩颗粒成分具有“两头大,中间小”的特点,即颗粒成分中,粗颗粒(>0.5mm)的组分及颗粒小的组分(<0.075mm)的含量较多,而介于其中的颗粒成分则较少。这种独特的组分特征,使其既具有砂土的特征,亦具黏性土特征,同时也为小颗粒从大颗粒的孔隙中涌出提供可能的条件,因此当动水压力过大时,容易产生管涌、流土等渗透变形现象。应采取有力的止水措施,避免残积土及全、强风化岩遇水强度急剧降低,甚至产生管涌、流土等渗透变形现象。
4)不良地质
根据区域地质资料、现场调绘及勘察钻孔揭露资料,本段沿线范围内土岩层基本稳定,未揭露到采空区、岩溶、地裂缝、地面沉降等不良地质作用 1.2.3.2 水文地质 (1)地表水
本段地表水体主要为竹坑水库,水域面积约31935m2,最大水深约9m,水质较清澈。水库西南侧发育一水沟,由周围山体渗流汇集形成。雨季时,场地多发育暂时性水流,水量及延续时间由雨量及降雨频率决定。 (2)地下水
根据其赋存介质的类型,本段地下水主要有二种类型:一是第四系地层中的孔隙潜水,主要赋存于第四系全新统填土层、冲洪积黏土层和残积黏性土层中;
中国铁道建设总公司
6 深圳地铁10号线甘坑~凉帽山区间隧道 1012标段实施性施工组织设计
另一类为基岩裂隙(构造裂隙)水,主要赋存于块状强风化、中等风化带及构造节理裂隙中,略具承压性。
1)第四系地层孔隙潜水
主要分布于第四系全新统填土层和残积层中,属松散土层的孔隙潜水,为场地主要含水层,主要由大气降水补给,水量较丰富,水质易被污染。
2)基岩(构造)裂隙水
1.2.4地震烈度
根据《中国地震动参数区划图》(GB18306-2001)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010),深圳市龙岗区抗震设防烈度为6度,设计基本加速度值(地震动峰值加速度)为0.05g,设计地震分组为第一组(一区)。
根据《深圳城市轨道交通10号线工程场地地震安全性评价报告》(广东省工程防震研究院 ),10号线的抗震设防烈度为7度,工程场地类别为Ⅱ类。
1.2.5结构形式及结构防水
1.2.5.1结构形式
⑴甘坑站~凉帽山暗挖区间,本管段起点里程DK21+731,终点里程DK22+806.733,全长1075.73m。暗挖隧道为矿山法标准断面,为单洞单线断面。其中有也有双连拱及三连拱断面结构。隧道结构采用复合式衬砌(初期支护+二次衬砌),初期支护以C25喷射混凝土、钢筋网、格栅钢架为主要支护手段,并以φ42超前小导管作为辅助施工措施。二次衬砌采用C35防水钢筋混凝土,整体式模板台车浇筑。
⑵明挖起讫里程为DK22+806.733~DK22+869.870,长61.137m。宽度为21.1m,基坑开挖深度30m,主体结构及附属结构采用明挖法施工,基坑围护采用直径φ1500钻孔灌注桩和旋挖桩加六道支撑(其中包括3道钢筋砼支撑和3道钢支撑)。
(3)暗挖隧道为矿山法标准单洞单线断面,隧道结构采用复合式衬砌(初期支护+二次衬砌),初期支护以C25喷射混凝土、钢筋网、格栅钢架为主要支护手段,并以φ42超前小导管作为辅助施工措施。二次衬砌采用C35防水钢筋混凝土,整体式模板台车浇筑。
(4)明挖衬砌结构采用C35P10防水钢筋混凝土,支模浇筑。
中国铁道建设总公司
7 深圳地铁10号线甘坑~凉帽山区间隧道 1012标段实施性施工组织设计
1.2.5.2结构防排水
1)防水原则
(1)遵循“以防为主、刚柔结合、多道防线、因地制宜、综合治理”的原则。防水根据不同的结构形式、水文地质条件、施工方法、施工环境、气候条件等,采取相适应的防水、限量排水措施,只有在漏水量小于设计要求、疏排水不会引起周围地下层下降的前提下,允许对进入主体结构内的极少量渗水进行疏排。
(2)确立钢筋混凝土结构自防水体系,以结构自防水为根本,加强钢筋混凝土结构的抗裂防渗能力,改善钢筋混凝土结构的工作环境,进一步提高其耐久性。施工缝、变形缝、穿墙管、桩头等细部 …… 此处隐藏:2448字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
相关推荐:
- [综合文档]应答器设备技术规范(征求意见稿)A1
- [综合文档]教师 2012年高考政治试题按考点分类汇
- [综合文档]保险公司的总经理助理竞职演说
- [综合文档]卫生应急大练兵大比武活动考试--题库(
- [综合文档]徐州经济技术开发区总体规划环境影响报
- [综合文档]汉语拼音表(带声调)
- [综合文档]二年级 上 思维训练( 1~18)
- [综合文档]特色学校五年发展规划
- [综合文档]机床经常出现报警“X1轴定位监控”
- [综合文档]《电子技术基础》21.§5—2、3、4 习题
- [综合文档]浙江省深化普通高中课程改革
- [综合文档]CRISP原理 - 图文
- [综合文档]2017年电大社会调查研究与方法形考答案
- [综合文档]浅析建筑施工安全毕业论文
- [综合文档]《回忆我的母亲》名师教案
- [综合文档]装饰装修工程监理规划
- [综合文档]三下乡心得体会-文艺
- [综合文档]柱计算长度系数 - 图文
- [综合文档]全流程思考,提高燃电系统热电转换率--
- [综合文档]2018年嘉定区中考物理一模含答案
- 433M车库门滚动码遥控器
- 8、架空线路施工规范
- 大学四年声乐学习的体会
- 新北师大版五年级数学上册《轴对称再认
- 部编版五年级上册语文第六单元小结复习
- 小学六年级英语形容词用法
- 第2课 抗美援朝保家卫国 课件01(岳麓版
- 2015年天津大学运筹学基础考研真题,考
- 微机计算机控制技术课后于海生(第2版)
- 安全教育实践活动
- Delphi程序设计教程_第1章_Delphi概述
- 第八讲 工业革命与启蒙运动
- 《中华人民共和国药典》2005年版二部勘
- 科粤版九年级化学2.3构成物质的微粒(1)
- 西师大版数学三年级下册《长方形、正方
- ch6_冒泡排序演示
- 第4章 冲裁模具设计
- 浙江中小民营企业员工流失论文[终稿]
- 再议有线数字电视市场营运模式
- 昆明供水工程监理大纲