教学文库网 - 权威文档分享云平台
您的当前位置:首页 > 精品文档 > 综合文档 >

高低压开关柜设备技术规范书(9)

来源:网络收集 时间:2026-08-22
导读: 蓄电池组按规定的试验方法,10h 率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10,三次循环应达到1C10。 供方应提供蓄电池接线板及抗振型安装支架。 蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料,并具有防腐蚀措

蓄电池组按规定的试验方法,10h 率容量应在第一次充放电循环时不低于0.95C10,三次循环应达到1C10。

供方应提供蓄电池接线板及抗振型安装支架。

蓄电池间接线板、终端接头应选择导电性能优良的材料,并具有防腐蚀措施。 蓄电池槽、盖、安全阀、极柱封口剂等材料应具有阻燃性。

蓄电池必须采用全密封防泄漏结构,外壳无异常变形、裂纹及污迹,上盖及 端子无损伤,正常工作时无酸雾溢出。

蓄电池极性正确,正负极性及端子应有明显标志。极板厚度应与使用寿命相 适应。

同一组蓄电池中任意两个蓄电池的开路电压差,对于2V 单体蓄电池不应超 过30mV。

两个蓄电池之间连接条的压降,3I10 时不超过8mV。

蓄电池组间互连接线应绝缘,终端蓄电池应提供外接铜芯电缆至直流柜的接 线板。

蓄电池以30I10 的电流放电1min,极柱不应熔断,其外观不得出现异常。 蓄电池封置90 天后,其荷电保持能力不低于85%。 蓄电池的密封反应效率不低于95%。

蓄电池需具有较强的耐过充能力。以0.3I10 电流连续充电16h 后,外观应无 明显变形及渗液。蓄电池自放电率每月不大于4%。 蓄电池在-30℃和65℃时封口剂应无裂纹和溢流。

蓄电池组按规定的事故放电电流放电1h 后,叠加规定的冲击电流,进行10 次冲击放电。冲击放电时间为500ms,两次之间间隔时间为2s,在10 次冲击放 电的时间内,直流(动力)母线上的电压不得低于直流标称电压的90%。 4 其它要求 4.1 屏体要求

屏内的所安装的元器件应有型式试验报告和合格证,宜采用标准化元件和组件。装置结构模式由插件组成插箱或屏柜。插件、插箱的外形尺寸应符合 GB3047的规定。装置中的插件应牢固、可靠,可更换。屏体及包括所有安装在屏上的插件、插箱及单个组件应满足防震要求。插件、插箱应有明显的接地标志。所有元件应排列整齐,层次分明,便于运行、调试、维修和拆装,并留有足够的空间。对装

41

置中带有调整定值的插件,调整机构应有良好的绝缘和锁紧设施。屏内部配线的导线截面应能满足相应开关额定电流要求。导线应无划痕和损伤。投标方应提供配线槽以便于固定电缆,并将电缆连接到端子排。投标方应对所供设备的内部配线、设备的特性和功能的正确性全面负责。所有连接于端子排的内部配线,应以标志条和有标志的线套加以识别。屏体下方应设有接地铜排和端子。接地铜排的规格应满足其相关标准要求,接地端子为压接型。屏间铜排应方便互连。屏柜玻璃门框要有良好接地。

※ 屏体材料选用不低于2.0mm 进口敷铝锌钢板制作,采用C 型材组合式结构,防护等级不低于IP30 级,并充分考虑散热的要求。屏柜应有良好的防电磁干扰的屏蔽功能。 ※ 屏体尺寸:

2260mm(其中60mm 为盘楣高度)×800mm×600mm (高×宽×深)。 屏体数量:共3面(充电柜1面、馈线柜1面、电池柜1面)。

屏体应有足够的支撑强度,应提供必要设施,以保证能够正确起吊、运输、存放和安装设备,且应提供地脚螺栓孔。所有屏面应清洁,进行喷塑处理,以防止在运输、仓储和运行中的腐蚀和锈蚀。屏与屏的内外应清洁,应无灰尘、划痕及油污等。对于必须按制造厂的规定才能运行更换的部件和插件,应有特殊的符号标出。

4.2 端子排布置

所有端子应采用优质可靠的接线端子,一个端子只允许接入一根导线。端子排间应有足够的绝缘,端子排应根据功能分段排列,并应至少留有 20%的备用端子。端子排间应留有足够的空间,便于外部电缆的接线。柜内设备的安排及端子排的布置,应保证各套装置的独立性,在一套装置检修时不影响其他任何一套装置的正常运行。 4.3 测量表计

测量表计采用智能型数字测量表计,带RS485 通信接口,可直接于系统总监控单元实现信息传递,表计采用嵌入式安装,读数直观方便,直接显示两回进线电源的电压值、电流值或用户指定的其它重要测量量(具体内容在设计联络中确定)。抗干扰性好。准确度不低于相应标准。 ※ 4.4 元器件的要求

42

1)屏内安装的元器件均应选用高品质元件,不得选用淘汰的、落后的元器件,投标人在投标文件中应注明主要元器件的型号及厂家。电源模块应通过鉴定并有成熟使用经验。

2)导线、导线颜色、指示灯、按扭、行线槽、涂漆等均应符合国家或行业现行有关标准的规定。导线应选用阻燃低烟无卤多股铜芯导线,按室温40℃时长时间连续负荷工作制选用,直流母线选用铜母线,截面积必须满足系统容量要求。一般小电流接点信号、控制回路截面选用1.5 mm2,大电流控制回路截面选用2.5~4 mm2。

3)面板配置测量表计,其量程应在测量范围内,测量最大值在满量程85%以上。数字表采用四位半表。直流空气断路器、熔断器应具有安-秒特性曲线上下级大于3 级的配合级差,蓄电池出口采用60ms 延时直流空气断路器,如北京人民GMB 系列塑壳断路器。重要位置的断路器、熔断器应装有辅助及报警接点。 同类元件器的接插件应具有通用性和互换性,接触可靠、插拔方便。接插件的接触电阻、插拔力、允许电流及寿命均应符合国家及行业现行有关标准的要求。 断路器、熔断器、接触器等低压元器件采用国际知名品牌,如:施耐德、ABB、西门子产品。 4.5 试验

直流电源系统中所用元件均应按各自的产品标准进行型式试验、出厂试验和现场交接试验。

型式试验应由国家认定的试验站进行,投标时应有合格的型式试验报告供招标方查阅。

每台产品出厂前必须进行出厂试验,并应具有出厂试验合格证书。

招标方对投标方提供的全部或部分产品,进行现场验收试验。招标方在现场验收试验期间,破损零件的更换和试验材料以及试验费用等由投标方提供。 验收试验项目按产品技术条件规定的出厂试验项目进行。

直流电源系统的各主要部件应进行材料试验,以确认部件和材料是否有缺 陷,并应检查部件的设计和结构是否满足本规范书要求。

直流电源系统应在工厂进行全面检查以确保设备功能的完好性、适应性和 满足本规范书及相关标准、规范的要求。 4.6铭牌和标志

43

直流电源系统每一面屏柜均应设一个铭牌,GB7251-2006 标准中第8.1 条a~e 项及m 项的内容应在铭牌上给出,铭牌应装于每个屏的后面的底部。文 字符号用耐檫的颜料打印,所有文字符号应与接线图上的文字符号一致。

44

低压开关设备技术规范

1.*技术条件通用条款 1.1使用环境条件:

1.1.1环境温度:-10℃~+40℃ 1.1.2海拔高度:﹤2000m

1.1.3相对湿度:日平均值≤98%,月平均≤90% 1.1.4最大日温差:25℃

1.1.5环境条件:户内,无明显尘埃和腐蚀性气体 1.1.6抗地震能力:8级烈度 1.1.7污染等级:III级 1.2防护等级:IP40

1.3货物壳体表面处理和颜色:计算机灰,并且由生产厂具备的自动喷塑生产流水线进行表面喷塑,以保证表面涂覆的可靠质量。 1.4标准的适用和执行:

投标人所提供的货物除应满足技术要求以外,还应符合下列相关标准的规定。进口元器件允许适用原国产标准,但必须等同或优于中华人民共和国国家标准,如这些标准内容有冲突,按高的标准执行。 GB7251-05《低压成套开关设备和控制设备》 GB762-81《电气设备额定电流》 IEC157-1《低压开关设备及控制设备》 IEC229-1A《短路保护并列设备》

IEC60439《低压 …… 此处隐藏:1685字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

高低压开关柜设备技术规范书(9).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404240.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)