国家现行包装运输标准。 1.5铭牌:

每台开关柜、每段母线桥均应配备铭牌,铭牌要铆固固定在明显易见的外壳表面上。

铭牌上标记的内容: (1) 产品名称、型号规格 (2) 制造厂商名称和商标 (3) 制造年、月和出厂日期 (4) 出厂编号 (5) 标准代号 (6) 额定频率 (7) 额定工作电压 (8) 额定绝缘电压 (9) 额定电流 水平母线: 垂直母线: (10)短时耐受电流: 水平母线: 垂直母线: (11)防护等级

1.6所有设备、装置的操作指示、警告指示等用英文标示的,必须在相同位置牢固粘贴内容相同的简体中文标示。

1.7货物的所有电气连接铜端子表面、铜母线连接段搭接面的表面均应做表面搪锡处理。货物的所有装配螺栓、螺母、垫片均应镀锌件。表面搪锡处理工艺、镀锌处理工艺必须符合相应的国家标准要求。

1.8开关的操作机构应清楚地标示接通、断开位置和试验位置。

1.9各进、出线回路和接线端头应清楚地标示出相应的回路编号、相序编号,所有的编号均应与设计图或投标人提供并经设计确认的接线图上的标示编号一致。 1.10配电柜的正面的操作手柄上方应粘贴该回路的用途、回路编号的标示牌(黑底白字),标示牌应用不易毁损的材料制作。

46

1.11按设计图或投标人提供并经设计确认的图纸在配电柜的右上角清楚地标注配电柜编号。

1.12在每台配电柜的电缆接线室的背板内表面上粘贴该柜的电气系统图、接线展开图。电气系统图、接线展开图采用不干胶印制。 1.13配电柜内的接线端子均应预留20%的接线端子。

1.14母线应按IEC431相关标准,采用GB(T2)铜排,材质必须满足或高于国家标准要求。

2.*低压配电柜内部元器件选型通用要求

2.1内部元器件应符合其本身的制造标准,同时还应通过3C认证(国家有强制要求的)或CQC认证。3C认证、CQC认证和颁发生产许可证的元器件均应具有相应标志。中标人在采用时必须严格审查每一种元器件的检测报告和相应认证证书的有效性。检测报告和认证证书应留底备查(随机)。

2.2所有元器件均应按照其制造厂的说明进行安装;并且其安装与接线不应因相互影响而使功能受到损害。

2.3所有元器件选型必须严格按本招标文件的相关技术要求。 2.4中标人采用的同一种功能元器件应统一品牌。 2.5本技术要求如与蓝图不一致时以招标文件为准。

2.6投标人在投标书中所填报的拟用于本项目的元器件品牌和系列在合同实施过程中不得变更。

2.7交货时,若业主发现有采用不合格元器件的情况,中标人必须无条件予以更换。业主保留索赔的权利。 3.*密集型母线槽的技术条件

3.1密集型母线槽采用3相5线制,PE排占相线70%铜排。

3.2外壳材料采用热侵锌钢板(厚度不小于2mm),静电喷塑处理,防护等级IP4X。 3.3母线铜牌材料:高纯度T2电解铜。

3.4温升:在室温不超过40摄氏度时外壳温升不超过65摄氏度。 3.5 短路电流承载能力:100KA;额定电流:4000A; 3.6电压降:功率因素0.9时,≤0.7v/m。 4:* 低压开关柜技术条件 4.1额定绝缘电压:1000V(690V)

47

4.2额定运行电压:400V 4.3额定冲击耐受电压:8KV 4.4额定频率:50HZ 4.5额定电流:

水平母线:按设计图要求 4.6额定短时耐受电流(Is):80kA 4.7额定峰值耐受电流:176kA 4.8接线形式:采用单母线结构接线

4.9进出线形式:进线采用密集型母线槽从屏顶引入,出线采用电缆。 4.10结构要求:

4.10.1柜体及柜内功能区分隔:

4.10.1.1低压开关柜基本框架为抽屉式,低压柜柜型采用性能参数相当于或高于组装模数化BLOCKSET、SIVACON、MNS2.0或同档次柜型(提供开关柜3C试验报告),框架表面采用喷塑处理,涂层厚度≥50μm,柜体及内部结构件均采用敷铝锌板(厚度δ=2.0㎜)制作,并用插件、插片、专用联角器通过专用螺栓紧固联接而成。 4.10.1.2整个柜体为全组装框架式结构,具有较高的机械、电气强度。 4.10.1.3应采用模块化设计,确定一个合适的尺度作为基本模数,柱、梁间用插片形式安装,组合灵活。

4.10.1.4外壳防护等级不低于IP40;低压开关柜内分隔形式采用3b(GB7251-2005《低压成套开关设备和控制设备》),各功能区域之间完全分隔,开关功能室的各开关功能单元之间完全分隔,柜内带电体应不外露,防手指触摸。 4.10.1.5各功能区在柜中的位置应合理布置,方便操作、维护及电缆进出。 4.10.1.6柜体颜色:计算机灰7035; 4.10.2各开关功能单元防误联锁:

4.10.2.1功能单元采用插入式结构形式,可按需要任意组合,且检修方便、安全,可缩短事故停电时间。

4.10.2.2功能单元均有机械联锁,只有在开关断开后,门才可以打开。 4.10.3柜内母排:

4.10.3.1水平母线、垂直母线、元件连接支母线均要求布置于独立分隔的母线室内。母线室内尺寸应适宜,以便于散热,保证开关柜长期运行的热稳定。

48

4.10.3.2柜内使用的母排均采用铜母线,铜排的导电率不低于0.018Ωm㎡/m。 4.10.3.3 母排截面按设计图及本技术要求采用。母线截面在整个长度内都应均匀,其截面应能保证在最大运行方式下,该处发生三相短路时的热稳定和动稳定,并且在故障消除后仍可继续正常工作。

4.10.3.4垂直母线与支母线搭接全部由螺栓连接。

4.10.3.5产品出厂时水平母线应已经安装就绪,并提供组合间的母线连接件。 4.10.3.6对于封闭式母线桥进出单元,柜内应设置专门连接系统至柜顶,以便和柜外密集型母线槽直接在现场用螺栓联接。每个系统的柜体总尺寸不应超过设计要求尺寸,并符合规范要求。 4.10.4柜内电缆室:

4.10.4.1电缆室尺寸应适宜,以便于进出电缆的安装接线和运行维护。 4.10.4.2采用柜后、底部电缆进出线方式。 4.10.4.3电缆室装有电缆支架,方便安装进出电缆。

4.10.4.4所有进出线回路都必须根据电缆截面的大小配备专用的电缆连接端子。 4.11附件 包含:

4.11.1安装低压开关柜所需要的材料(绝缘子、金具等)。 4.11.2每台低压开关柜所配的仪表元件。 4.11.3每台低压开关柜应设有专门的接地装置。

4.11.4除应提供的上述附件外,还应有保证设备安全运行及检修所需的其他附件。 4.12*其他

4.12.1低压开关柜在出厂前应按照设计图在柜顶预留与母线槽连接的开孔和螺栓固定孔;在柜底部预留电缆进出线的敲落孔。该部分应充分考虑到与安装施工单位的配合,开孔位置和大小尺寸、敲落孔的孔径、数量应与安装施工单位根据现场安装实际情况确定,并得到招标人、设计的确认,以上确认应在待低压开关柜出厂前60天由投标人书面向招标人提出。不允许现场开孔。

4.12.2 电力测控仪表要求集数字化、智能化、网络化于一身的新一代多功能智能仪表,具有可编程、自动化测量、LCD显示、电能累加、谐波测量、事件记录、数字通讯等功能,具有较强的电磁兼容能力. 多功能智能仪表应采用北京展杰,

49

广东雅达,上海涌纬自控三家制造商之一的产品。

三相多功能智能仪表(进线柜、母线联络柜、电容补偿柜均设置多功能仪表): 基本测量

电流、平均电流、相电压、线电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率。 谐波要求

各相电压的总谐波含量、各相电流的总谐波含量、各相电压的3~63次谐波含量、各相电流的3 …… 此处隐藏:1833字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

高低压开关柜设备技术规范书(10).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404240.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)