导读: 7 8 9 额定短时耐受电流及持续时间 额定峰值耐受电流 kA/s 31.5/4 kA 80 300 0.9~1.2 m∕s 0.5~0.8 ms ms mm ms 次 ≤2 ≤2 重合闸无电流间隙时间 ms 分闸速度 合闸速度 分、合闸平10 均速度(参考) 11 分闸不同

7 8 9 额定短时耐受电流及持续时间 额定峰值耐受电流 kA/s 31.5/4 kA 80 300 0.9~1.2 m∕s 0.5~0.8 ms ms mm ms 次 ≤2 ≤2 重合闸无电流间隙时间 ms 分闸速度 合闸速度 分、合闸平10 均速度(参考) 11 分闸不同期性 12 合闸不同期性 13 分闸反弹幅值 14 合闸弹跳时间 15 机械稳定性 ≤行程的20% 优选≤行程的15% ≤2 30000 分–∮–合分–180s–合分 当断路器用于出线柜体 时,∮=0.3s,当断路器用于进线柜体及分段时,∮=180s。 ≥27.4 16 额定操作顺序 试验电流 kA 17 异相接地故试验电压 kV 12 障开断试验 O–0.3s–CO–180s–CO操作顺序 分 电缆:25, 试验电流 A 电容器组:单个630、背对背400 试验电压 kV 1.4×12/3 C2级: CC1:48×O,CC2:24×O和级 24×CO; BC1:24×O ,BC2:80×CO 容性电流开1合试验(试18 验室) C2 19 操动机构型式或型号

弹簧 31

操作方式 电动机电压 额定操作电压 操作电压允许范围 合闸操作电源 每台线圈数量 每只线圈涌流 每只线圈电流 额定操作电压 操作电压允许范围 分闸操作电源 每台线圈数量 每只线圈涌流 每只线圈电流 检修周期 弹簧机构储能时间(额定电压下) 二 电压互感器 1 2 3 4 5 6 7

三相机械联动 V AC 220V V AC 220V 85%~110% 只 A A V 1 ≤2 AC220 V宜≤1A AC220V 65%~110%,30%不得动作 只 1 A A 年 s ≤2 AC220 V宜≤1A ≥10 ≤12 型式或型号 额定电压比 准确级 接线级别 额定负荷 三相不平衡度 干式、全绝缘、全密封 10/3/0.1/3/0.1/3/0.1/3 0.2/0.5/3P Yn/yn/yn/△ VA V 50VA /50VA /50VA 开口三角绕组不大于10 2 32

低压绕组1min工频耐压 kV 8 9 额定电压因数 熔断器型号 A kA 1.2倍连续,1.9倍8h XRNP-12 0.5 31.5 10 熔断器的额定电流 11 熔断器的额定短路开断电流 三 电流互感器 具体参数请见2.3.. 四 避雷器 复合绝缘金属氧化物避雷1 2 3 4 5 6 7 8 9 额定电压 持续运行电压 标称放电电流 陡波冲击电流下残压峰值(5kA,1/3μs) 雷电冲击电流下残压峰值(5kA,8/20μs) 操作冲击电流下残压峰值(250A,30/60μs) 直流1mA参考电压 75%直流1mA参考电压下的泄漏电流 2ms方波通流容量 2010 次 总的能量吸收能力(比能量kJ/kV) 外套的绝缘耐受能力12 1.2/50?s雷电冲击耐受(峰值) 五 支柱绝缘子 1 绝缘电阻值 MΩ >500 kV 63 kV μA A kV kV kA kV 器 17 13.6 5(峰值) ≤51 V ≤45 V ≤38.3 ≥24 ≤30 ≥400 11 8 33

8备品备件及专用工具

8.1必备的备品备件、专用工具和仪器仪表

投标方应向招标方提供必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单见表12.1, 要求提供的备品备件、专用工具和仪器仪表应是新品, 与设备同型号、同工艺。

表12.1 必备的备品备件、专用工具和仪器仪表清单 (招标方填写) 序名称 号 1 手车操作摇把 2 断路器储能手柄 3 运载小车(不含断路器) 4 断路器分闸线圈 5 断路器合闸线圈 6 储能电机 7 二次插头、插座 8 真空断路器手车 9 微机保护测控装置 多功能测量表

型号及规格 800mm(1000mm) 1250A-31.5KA 单位 个/车 个/种 台/种 个 个 个 套 套 套 套 2 2 数使用量 处 2 2 2 2 2 1 2 1 备 注 与投标选型一致 与投标选型一致 与投标选型一致 10

34

高压柜用免维护直流电源屏技术要求

1 引用标准

标准(文件)号及标准(文件)名称: GB 4208 外壳防护等级(IP 代码) GB 50054 低压配电设计规范

GB 50065 交流电气装置的接地设计规范

GB 50171 电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB 998 低压电器基本试验方法 GB 1497 低压电器基本标准 GB 4942.2 低压电器外壳防护等级 GB 7251 低压成套开关设备和控制设备 GB 191 包装储运图示标志

GB/T 17478 低压直流电源设备的性能特性 GB/T 2900.11 蓄电池名词术语

GB/T 17626.2 电磁兼容试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.12 电磁兼容试验和测量技术 振荡波抗扰度试验 GB/T 19638.2 固定型阀控密封式铅酸蓄电池 GB/T 7261 继电器及继电器保护装置基本试验方法 GB/T 50063 电力装置的电测量仪表设计规范 GB/T 14048 低压成套开关设备及控制设备 GB/T 8349 金属封闭母线 GB/T 191 包装储运图示标志 GB/T 2423 电工电子产品环境试验 GB/T 7260 不间断电源设备

GB/T 3859.1 半导体整流器基本要求的规定

GB/T 14715 信息技术设备用不间断电源通用技术条件 DL/T 637 阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件 DL/T 459 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T 781 电力用高频开关整流模块

35

…… 此处隐藏:637字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
高低压开关柜设备技术规范书(7).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404240.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)