导读: 2.3.1.3 真空灭弧室允许储存期不小于20年,出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×10-4Pa. 。在允许储存期内,其真空度不得小于1.33×10-2Pa,应满足运行要求。必须提供真空灭弧室的真空度测试报告。 2.3.1.4 真空断路器

2.3.1.3 真空灭弧室允许储存期不小于20年,出厂时灭弧室真空度不得小于1.33×10-4Pa. 。在允许储存期内,其真空度不得小于1.33×10-2Pa,应满足运行要求。必须提供真空灭弧室的真空度测试报告。

2.3.1.4 真空断路器合闸弹跳时间不大于2ms;分闸反弹幅值(mm)不应超过额定开距的20%。必须提供出厂试验报告。 2.3.1.5真空断路器电寿命:E2级。

2.3.1.6真空断路器机械寿命:M2级(延长的机械寿命,10000次操作循环)。 2.3.1.7真空断路器额定短路开断电流的开断次数:31.5kA及以下为30次,40kA为20次。

2.3.1.8绝缘拉杆绝缘要求

出厂试验时,对真空断路器的绝缘拉杆施加直流电压20kV测量泄漏电流,应符合产品技术条件规定值,并提供试验报告。

2.3.1.9断路器使用年限:保证20年。机械部分免维护时间不得少于3年。 2.3.2 对断路器操动机构要求

2.3.2.1 操动机构应配备断路器的分、合闸指示,断路器、储能状态指示应明显清晰,便于观察,且均用中文表示。

分闸、合闸按钮颜色分别为绿色、红色,并标有“分”、“合”字样。 储能指示、分合闸指示采用永久性标记,不允许采用不干胶标签粘贴。 2.3.2.2 应安装能显示断路器操作次数的计数器。该计数器与操作回路应无电气联系,且不影响断路器的合分闸操作。

2.3.2.3 弹簧操动机弹簧储能构应能电动机储能并可手动储能。 2.3.2.4 弹操机构应具有可靠机械或电气防跳功能。

2.3.2.5 在正常情况下,合闸弹簧完成合闸操作后要立即自动开始再储能,合闸弹簧应在12s内完成储能。

2.3.2.6 弹簧操动机构储能系统应为自由离合式储能系统,手动、电动储能到位后应能使电机、齿轮空转。

2.3.2.7 弹簧操动机构的合分闸脱扣系统应采用半轴式脱扣结构。

2.3.2.8 额定电流为1250A的断路器处于合闸位置和储能状态时,能可靠地进行一次分-0.3s-合分操作循环。

2.3.2.9 合分闸脱扣线圈功率不得大于220W,以减小辅助开关的切合电流。

11

2.3.2.10 机械动作应灵活,储能及手动或电气分、合闸等各项操作过程中不应出现卡死,阻滞等异常现象。

2.3.2.11电动机、分闸线圈、合闸线圈、行程开关在明显可见位置,更换分闸线圈、合闸线圈、储能行程开关时不需拆卸其他部件。 2.3.2.12防护等级应不低于IP2X。

★2.3.3 互感器(采用国内知名品牌:大连第一互感器厂;大连中广互感器厂;上海MWB;)

2.3.3.1互感器二次回路不设置插拔连接头,电流互感器应固定安装在柜内,不能安装在可移动的手车上。互感器的安装位置应便于运行中进行检查、巡视。 2.3.3.2互感器的伏安特性、准确度级及额定负载均应能满足继电保护及仪表测量装置的要求。

2.3.3.3互感器采用固体绝缘浇注式,其局部放电水平:在测量电压1.2Um/√3(Um为设备最高工作电压)下,局部放电量不大于20pC;在测量电压1.2Um下,局部放电量不大于50pC。提供局部放电试验报告,并提供局部放电起始电压和熄灭电压。

2.3.3.4互感器的二次接线端子的螺钉直径应为6mm,螺钉头为外六角加十字槽。螺钉应为铜或铜合金制成,螺钉的连接处应有平坦的金属表面,螺钉及连接处应有可靠的防锈镀层。接线螺钉中心线对接线盒底部的距离应不小于20mm。 二次接线端子应有用聚碳酸脂制成的透明防护罩。此防护罩应可方便加封,应能防止直接或间接接触到接线螺钉。

2.3.3.5铭牌标志应清晰,在使用寿命期内不褪色。编码方式可采用自动喷码和激光蚀刻(不能采用钢凿码),必须达到长期不褪色、易读取的要求。铭牌上必须留有条形码标志位置,且可按订货单位要求将条形码直接印刷在铭牌上。铭牌与互感器本体应紧密结合,应能防伪和防撬,不允许采用不干胶进行粘贴。

在互感器的本体位于二次接线端子面的上方,应用激光蚀刻出电流互感器的编号,其字体高度应不小于8mm。 2.3.3.6电流互感器

测量用电流互感器在1%~120%额定电流下,在25%~100%任意负载点,功率因数Cosф=0.8~1.0范围内,误差均应满足《测量用电流互感器检定规程》(JJG 313-1994)“误差限值”的要求。特别强调,在100%额定负载、Cosф=1.0

12

下,误差应控制在《测量用电流互感器检定规程》(JJG 313-1994)所规定的额定功率因数下误差限值的60%范围内。

当二次侧开路时,二次侧能承受电压3000V/1min,每个CT的二次绕组单独接地。应提供每种型式各参数电流互感器的磁化特性曲线和误差曲线。每个电流互感器应独立标号并提供接线图。

电流互感器的短时耐受电流及短路持续时间、峰值耐受电流均应满足高压开关柜铭牌的要求。 2.3.3.7电压互感器

采用低磁密的电磁式电压互感器,其高压侧熔断器的开断电流应与高压开关柜铭牌参数相匹配。在1.9Um/3试验电压下,空载电流不应大于10mA;若从二次绕组加压试验,同时测量二次绕组工频空载电流,折算到一次绕组空载电流不应大于10mA。交接时的增量不应大于出厂试验值的5%。且满足1.9Um/3电压下的空载电流不大于额定电压下的空载电流的10倍,三相互差不大于50%的标准。

测量用电压互感器在80%~120%额定电压下,在25%~100%任意负载点,功率因数Cosф=0.8~1.0范围内,误差均应满足《测量用电压互感器检定规程》(JJG 314-1994)“误差限值”的要求。特别强调,在二次负载为0VA、Cosф=1.0下,误差应控制在《测量用电压互感器检定规程》(JJG 314-1994)所规定的额定功率因数下误差限值的60%范围内。

各组电压互感器相序排列应确保一致,电压互感器一次设计相位应与二次端子标示相符。电压互感器的一次绕组接地端应与二次分开。 2.3.4 避雷器(采用国内知名品牌:西安神电、宜宾红星) 2.3.4.1 避雷器顶端最大允许水平拉力不小于147N。

2.3.4.2 避雷器应在额定电压下承受20次动作负载试验。幅值为避雷器的标称放电电流。

2.3.4.3 避雷器应有可靠的密封。在运行寿命内不能因密封问题而影响避雷器性能。

2.3.4.4 避雷器的接地应接至开关柜的接地铜排上。

2.3.4.5避雷器的其它技术要求及参数应符合GB11032和IEC99-1998标准。 2.3.5 熔断器(采用国内知名品牌:西安熔断器有限公司;西安翰德)

13

2.3.5.1 用于PT回路的保护,熔断器安装在易于移动的地方。 2.3.5.2额定开断电流 31.5kA 2.3.5.3 额定1min工频耐受电压 42kV 2.3.5.4 额定雷电冲击耐受电压 75kV 2.3.6 接地开关

2.3.6.1 接地开关在闭合位置时应能承受相应回路的最大故障电流。 2.3.6.2额定值:

额定电压 12kV

额定热稳定电流(R.M.S)及时间 31.5kA/4s 额定动稳定电流(峰值) 80kA 额定关合电流 80kA 2.3.7隔离手车 2.3.7.1 额定值

额定电压12kV 额定频率50Hz 额定电流1250A 额定动稳定电流80kA

额定热稳定电流(4s)31.5kA 额定绝缘水平: 雷电冲击耐受电压 对地、相间75kV(峰值) 1min工频耐压

对地、相间42kV(有效值)

2.3.7.2 隔离手车和相应断路器应设电气联锁(防止带负荷拉合隔离手车)。 2.3.8 其它要求

2.3.8.1柜上信号指示灯宜选用节能型长寿命的LED。

2.3.8.2 柜内应选用UL标准V0级阻燃型端子,导线应具有阻燃性能。。 2.3.8.3连接片(压板)使用限位型。优选绝缘型。

2.3.8.4 智能操控及在线测温装置(选 …… 此处隐藏:2365字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

高低压开关柜设备技术规范书(3).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404240.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)