并应配线连接至端子排上,以便接入变电站计算机监控系统。

2.4.3.15二次接线芯线号头编号应用标签机打印,不得用油性笔编写。标识应齐全、统一,字迹清晰、不易脱落。

2.4.3.16 电能表垂直安装在开关柜里面(即不安装在活动的柜门上),安装电能表空间应满足要求:电能表与其他设备之间左右间隔至少有200mm,上下两个安装单元间隔至少有150mm,电能表与左右柜边的距离应大于40mm,与柜内侧上沿的距离应大于25mm,电能表与联合接线盒应设计安装在同一个垂直平面上,柜内电能表、联合接线盒一一对应设置,联合接线盒与计量柜的边沿距离至少80mm。距离其他相邻的设备应能方便进行电能表的测试、更换操作。电能表的读数对柜门观察窗的距离不得大于80mm,以方便抄表。

2.4.3.17 继电器、仪表、指示灯及操作开关、按钮的安装位置应便于观察及操作。

2.4.3.18二次回路应采用接地的金属封闭线槽配线,并与高压室隔离,既防止了高压带电设备产生的电磁干扰,也能提高运行的安全性和可靠性。要求过门导线(包括接地线)采用透明保护管进行保护。 2.4.4 螺栓的要求(针对矩形母线的连接螺栓)

2.4.4.1必须全部使用国标螺栓,导电回路的连接或紧固螺栓要求使用强度等级达8.8级或以上的高强度螺栓。

2.4.4.2母线平置时,贯穿螺栓应由下往上穿,其余情况下,螺母应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2~3扣。

2.4.4.3贯穿螺栓连接的母线两外侧均应有平垫圈,相邻螺栓垫圈间应有3mm以上的净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或锁紧螺母,导电回路使用的螺栓平垫应使用加大加厚、带微量凹凸型的电工平垫。

2.4.4.4厂内进行的装配或连接件完成紧固及逐一检验合格后,应立即做好标识及相关记录。

2.4.4.5厂家应提供柜内用所有螺丝的装配标准,如柜内母排连接、主母排与分支排的连接、母排与大电流电流互感器连接所用的螺丝的级数,要求达到的力矩,压强等。

2.4.5 开关柜的接地

2.4.5.1接地母排截面积不小于240mm2。按照短路容量的不同,推荐选用接地铜

21

母排规格为40×6、 50×5或30×8。

2.4.5.2开关柜的金属隔板应可靠接地,接地导体和接地开关应能耐受额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流。

2.4.5.3二次接地系统采用截面不小于100mm2的铜排。

2.4.5.4开关柜的接地采用横贯于整个开关柜宽度的铜质接地干线,并方便与主地网连接,并按标准涂黄绿双色漆或热塑套,搭接面镀锡。

2.4.5.5当断路器处于“试验”和“工作”位置时,手车应自动与接地母线相联接(接地母线应能满足本断路器动热稳定的要求)。

2.4.5.6 所有柜门的接地应采用6mm镀锡的编织铜带加透明套管

2.4.5.7 PT 小车应采用关上开关柜门后,摇动操作手柄移入PT 小车的方式。 2.4.5.8 断路器动静触头啮合深度为15~25mm。 2.4.6 开关柜加工设备要求

开关柜的板金加工设备应采用数控冲床、数控剪板机和数控折弯机,其中数控折弯机的折弯精度应达到0.02 mm,以保证开关柜不同尺寸的板金加工质量稳定性。

2.4.7 开关柜内其他要求

2.4.7.1柜与柜之间通过母线的柜板应采用非导磁材料,主回路带电体边缘部分和柜体内金属凸出部分应采用倒角结构,以降低开关柜内金属物体和导体边缘场强。

2.4.7.2断路器手车

2.4.7.2.1断路器为三相手车式,主回路及所有辅助回路的隔离插头应为免维护型。每个断路器应有一套机械联动的关合位置指示器及动作计数器,其安装位置要易于观察。

2.4.7.2.2具有相同参数和结构的断路器应能互换。 2.4.7.2.3手车推至运行位置应有位置标识。

2.4.7.2.4在运行位置的隔离插头应能耐受额定短时耐受电流各额定峰值耐受电流的冲击,并保证接触良好。

2.4.7.2.5当小车位于试验位置时,隔离插头完全断开,安全挡板自动关闭。 2.4.7.2.6手车二次插头采用航空针式插头。手车在工作位置时,插件插头不得拔出。

22

22.4.7.2.7手车室导轨应可靠和便于断路器推进和滑出,在静触头的前端应装有活门机构,活门上应有功能标识,并能加机械锁扣,当活门为SMC材质时,裁断面要做防潮处理,当断路器在工作位置时挡板对断路器触臂的最小距离应大于30mm保障操作人员及维修人员的安全。主回路带电部分与绝缘隔板和活门的内表面之间,至少应能耐受1.5倍的额定电压;如果通过绝缘表面的连续路径或通过被小的气体或液体间隙隔断的路径在绝缘隔板和活门的可触及表面产生泄漏电流时,其值在规定的泄漏电流试验条件下不得大于0.5mA。,活门机构应采用两侧双臂式。

2.4.7.3开关柜和断路器运动部件所用润滑脂应选用在高低温情况下仍能保持良好性能的锂基润滑脂。 2.4.7.4开关柜内绝缘材料

开关柜内的绝缘件(如绝缘子、套管、隔板和触头罩等)应采用耐电弧、耐高温、阻燃、低毒、不吸潮且具有优良机械强度和电气绝缘性能的材料(如环氧树脂或SMC、DMC材料),严禁采用酚醛树脂、聚氯乙烯及聚碳酸脂等有机绝缘材料。

母线穿越柜间的绝缘套管采用大小伞裙结构形式的产品。

招标方应提供开关柜内绝缘子、绝缘隔板、绝缘拉杆、绝缘支撑件等主绝缘材料名称、材质、合格证、制造商;绝缘隔板还应提供表面起痕指数、绝缘击穿强度,抗老化参数。 3 试验

根据相关国标和行标等有关标准及其补充说明进行各项试验,有关条款的特殊要求和补充应在试验期间遵守并执行。 3.1型式试验

型式试验目的是验证金属铠装移开式中置开关设备装置的各种性能。作为一般的规则,金属铠装移开式中置开关设备中的断路器、隔离开关、互感器、避雷器等应按各自的标准进行型式试验并提供报告。

型式试验应在有代表性的金属铠装移开式中置开关设备间隔的完整单极或

23

三极功能单元上进行。 3.1.1 绝缘试验

3.1.2 温升试验(2.1倍额定电流)和主回路电阻的测量 3.1.3 短时耐受电流和峰值耐受电流试验 3.1.4 关合和开断能力的试验 3.1.5 机械操作和机械特性测量试验 3.1.6 防护等级检验

3.1.7 辅助和控制回路的附加试验 3.1.8 内部电弧试验

3.1.9 电缆充电开断电流试验(C2级) 3.1.10 投切电容器组试验(C2级) 3.1.11 无线电干扰电压试验 3.1.12 电磁兼容性试验(EMC) 3.2例行试验

3.2.1 主回路的绝缘试验

3.2.2 辅助回路和控制回路的绝缘试验 3.2.3 主回路电阻的测量

3.2.4 局部放电测量(按绝缘件提供,必要时用户可要求做整柜局部放电测量) 3.2.5 机械性能、机械操作及机械防误操作装置试验 3.2.6 仪表、继电器元件校验及接线正确性检定

3.2.7 必要时(如用户对产品有异议时),3150A/4000A大电流柜应做2.1倍额定电流的温升试验,试验时通知使用方现场监造。 3.3安装后的现场试验

高压开关设备安装后应进行试验,以检查设备性能、动作的正确性和绝缘强度,试验验证项目包括: 3.3.1 主回路耐压试验

3.3.2 辅助回路和控制回路绝缘试验

3.3.3 断路器、隔离车回路电阻测量、电流互感器和电压互感器直流电阻测量

24

3.3.4 断路器、隔离车的机械特性和机械操作试验 3.3.5 电流互感器、电压互感器、避雷器特性参数试验 3.3.6 电气表计、继电器等电器元件性能试验 3.3.7 辅助回路和控制回路接线正确性试验 3.3.8 “五防”装置联 …… 此处隐藏:2040字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

高低压开关柜设备技术规范书(5).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404240.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)