导读: DL/T 5044 电力工程直流系统设计技术规程 DL/T 724 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程 DL/T 5137 电测量及电能计量装置设计技术规程 DL/T 857 发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件 DL/T 5136 火

DL/T 5044 电力工程直流系统设计技术规程

DL/T 724 电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护规程 DL/T 5137 电测量及电能计量装置设计技术规程

DL/T 857 发电厂、变电所蓄电池用整流逆变设备技术条件 DL/T 5136 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T 621 交流电气装置的接地

DL/T 5153 火力发电厂厂用电设计技术规定 DL/T 5120 小型电力工程直流系统设计规程 JB/T 8456 低压直流成套开关设备和控制设备 IYSA2C-439 低压成套开关设备及控制设备 ZBK36001 低压抽出式成套开关设备 JB/T 9661 低压抽出式成套开关设备

JB794 电机、电器和变压器用绝缘测量耐热分级 IYSA2C-470 交流接触器 生产输电 [2003]95 号

国家电网公司电力生产设备评估管理办法 生产输电 [2003]29 号

国家电网公司关于加强电力生产技术监督工作意见 国家电网生 [2004]641 号

国家电网公司预防直流电源系统事故措施 国调[2005]222号 2 系统构成

※直流电源系统主要由充电单元、馈电单元、蓄电池组及各类监控管理模块组成,应能够为全站交直流设备提供安全、可靠的工作电源。投标人应优先采用自行生产的的直流电源系统,利于服务的统一。 3 系统功能 3.1 直流系统 3.1.1 系统要求

36

系统容量:200AH 直流系统电压: 220V

直流系统接线:单母线不分段接线 交流电源电压: 380V±10﹪ 交流电源频率: 50Hz±5﹪

设备在正常运行时,交流电源突然中断,直流母线应连续供电,其直流母线电压波动瞬间的电压不得低于直流标称电压的90%。

直流主柜应配置母线电压、蓄电池电压、充电装置电流、蓄电池电流等表计。分电柜应配置直流电压表。

设备应满足GB/T 17626 关于电磁兼容、抗干扰的要求。 柜内元件的布置应便于安装和维护。

设备在正常浮充电状态下运行,当提供冲击负荷时,要求其直流母线上电压不得低于直流标称电压的90%。

每套直流系统应提供4台高频充电模块(220V/10A) 3.1.2 充电及浮充电装置

充电装置配置两路交流电源进线,两路交流电源采用ATS 自动切换。 ATS 开关技术规格要求: a、ATS 选择国内外优质品牌。

b、选型PC 级ATS 切换开关,开关极数为 4 级。

c、开关具备可靠的电气及机械互锁,双投开关,无中间暂停位置,具有手 动切换操作手柄;

d、控制器控制面板,显示开关位置、电源状态等,并设有测试开关、时间 延时旁路开关、定期发电机自动启动测试设置开关等; e、控制器具有相角侦测器,可同步切换到备用发电机。

f、动作简单可靠,维护方便。不接受断路器式自动切换开关复杂的控制回 路;

充电及浮充电装置应具备按蓄电池的充电特性进行均充、浮充电自动转换和 控制功能,防止蓄电池欠充电或过充电影响蓄电池寿命。

恒流充电时,充电电流的调整范围为20% In~130%In(In-额定电流,A,下同)。 恒压运行时,充电电流的调整范围为0~100%In。

37

充电单元电压调整范围为90%~125%直流标称电压。

充电单元应具有根据蓄电池组温度对充电电压进行补偿的功能,补偿系数为-3~-5mV/℃/节,基准补偿温度为25℃。

充电单元应集成功率因数校正功能,提高充电效率和电网电能质量。

充电单元的系统开关应选用优质高分断直流断路器,上下级断路器应满足选择性配合要求,各断路器应配备跳闸报警接点,同一变电站的断路器原则上应选用同一制造厂系列产品。 基本技术参数:

型式: 高频开关电源充电系统 数量: 1套

输入电压:323~475V,三相三线制

输出电压调节范围: DC198V~280V 连续可调 输出电流调节范围: 0~100﹪Ie 连续可调 负载适应能力: 20~100﹪Ie 正常工作 稳压精度:≤±0.5% 稳流精度:≤±0.5% 纹波系数:≤0.05% 功率因数:≥0.92 模块效率:92%

平均无故障时间(MTBF): 105h 噪声: 1m 处应不大于55dB 3.1.2.1 充电模块

充电模块采用高频开关电源模块,每个模块内部应具有独立监控功能,能不依赖充电监控模块独立工作。正常工作时,模块应与充电监控模块通信,接受充电监控模块的指令。当充电监控模块故障或退出工作时,充电模块应能自主均流,可靠运行。多各充电模块并列运行时,应具有良好均流性能。 充电模块应具有短路保护功能,短路排除后自动恢复输出。 充电模块应具有带电插拔功能,且不影响系统运行。 充电模块应具有软启动、软停止,防止电压冲击。

充电模块应具有过电压、欠电压、过电流、短路、过温等保护和自动限流、

38

交流欠压、交流过压、缺相报警等功能。当散热器温度超过75±5℃时,能自行 关机并报警。

充电模块冷却方式为自冷或智能风冷。在正常运行时,采用自冷式充电模块 的充电设备噪声应不大于50dB,智能风冷式设备的噪声平均值应不大于55dB。 3.1.2.2 微机型直流监控系统

直流监控系统是对充电单元进行测量和控制的核心部分,应能综合分析充电单元各种数据和信息,对整个充电单元实施控制和管理。监控系统采用微机型工控机,人机对话采用大屏幕彩色触摸屏(10 寸以上),且可显示直流系统一次接线图。 ※ 每套充电装置必须配备一套监控系统。

※ 监控系统应能适应充电单元各种运行方式,人机对话采用大屏幕彩色触摸屏,且具有与上位机信息平台进行信息交互功能。

直流监控系统应能显示充电单元一次接线图以及两路交流输入电压、各充电模块输出电压电流、、母线电压、母线电流、蓄电池电压、蓄电池电流、蓄电池组温度及各种历史故障等信息。

监控系统应具有故障告警功能,告警信息包括:交流输入过压、欠压、缺相;直流母线过压、欠压;充电模块故障;蓄电池组过、欠压;蓄电池单体过压、欠压等;且具有自身故障硬接点输出。 充电系统采用三级防雷系统。 3.1.2.3、直流绝缘监测单元

直流绝缘监测单元采用微机型直流绝缘在线检测装置,主要功能:在线监测直流母线对地绝缘状况(包括直流母线和各馈线支路绝缘状况),并自动检测出故障支路,能监测母线正对地、母线负对地电压,能检测出每个支路的正对地电阻和负对地电阻。

被测母线及支路正极、负极对地绝缘电阻报警值可由直流馈线监测模块设置,母线对地电压检测误差≤±2%,支路电阻检测误差≤±10%。直流系统绝缘监测装置不应对直流电源系统注入交流信号。

直流系统绝缘监测装置应具有与系统监控单元进行信息交互功能。 3.1.2.4、馈线单元

系统馈线开关应带辅助报警和辅助信号接点,系统应配置直流馈线监测模块,应能监测馈线断路器位置和报警接点信息。且能在主监控器上显示每路馈线开关通

39

断状态并配直流监测模块采集位置、跳闸信号、每路馈线开关输出电流。 直流主母线及接头,应能满足相关规范要求的通流能力,母线应有阻燃绝缘套管。 直流采用放射状结构供电,严禁环路。

直流进线柜及直流馈线电柜上应装设直流监测模块,监测直流母线及馈线绝缘状况及跳闸信号。

直流馈线柜每面柜内安装20 路的直流馈出开关(合闸:10路 32A;控制10路 16A),分别接于直流母线汇流排上。

汇流排和主电路导线相序和颜色应符合GBJ149 标准。 3.2 降压装置

系统应设置一套自动调节装置(20A),调压器应有独立的运行状态遥信接点信号输出。 …… 此处隐藏:1877字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

高低压开关柜设备技术规范书(8).doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/404240.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)