广州市地铁五号线【大—西区间】盾构工程

临时用电方案编制说明

为了实现施工用电安全,确保工程按时按质完成,特根据本工程的实际情况编写了《广州市地铁五号线【大—西区间】盾构工程临时用电方案》。本方案是依照以下规范及文件进行编写的:

1、

建设部颁布的标准《施工现场临时用电安全技术规程》

(JGJ-46-2005)。 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、

《建筑施工安全检查标准》(GB50194-93)。 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。

《建筑电气工程施工验收统一标准》(GB50303-2002)。 《地下铁道工程施工及验收规范》(GB50299-1999)。 《广州地铁五号线【大—西区间】盾构工程招标文件》。 《广州地铁五号线【大—西区间】盾构工程投标文件》。 《广东省基础工程公司质量、环境、职业安全健康工作文件》。 《广东省基础工程公司质量、环境、职业安全健康程序文件》。

10、 《广东省基础工程公司质量、环境、职业安全健康管理手册》。 11、 《广东省基础工程公司质量、环境、职业安全健康记录表格》。

(CJ-C-2003第一版)

临时用电组织设计

一、现场勘测及工程概况

1、本标段主体工程由一个长约240m的明挖区间、2个总长约3997m盾构区间组成,主要附属工程包括5根桩的托换、8个洞门、4条联络通道(含2个污水泵房)、四次盾构机过站(地面地下各两次)。本标段大~中区间线路纵剖面左右线各有2个R=5000m凹曲线和1个R=3000m的凸曲线,最大下坡为55‰,最大上坡为21.785‰,覆土厚度最大为26m,最小为5m,中~西区间线路纵剖面左右线各有5个竖曲线,其中凸曲线4个(其中R=3000m的有2个,R=5000m的有2个),凹曲线1个(R=5000m)。最大下坡为23.585‰,最大上坡为25.397‰,覆土厚度最大为27m,最小为15m。 2、本标段我司总的设备用电功率为6706KW,其中隧道内盾构施工用电功率为5322KW,地面施工用电功率为1398KW。取电点总电量为7700KVA,其中隧道内盾构施工电量为2×3100=6200KVA,地面施工用电量为3×500KVA=1500KVA。

二、确定变电所、用电设备位置及线路走向。 1、变电所安置位置:

项目部的明挖段施工用电主要是由三台500KVA的变压器(1#、2#、3#)和一台6200KVA的高压开关柜进行供电施工。变压器安置地点,从施工总平面图可以看出,施工现场北和南边较为距离用电地点较近,而且有道路可以直接抵达,所以1#变压器安置在泥水处理场附近,2#、3#变压器、一台6200KVA的高压开关柜按一字排开分布在现场北边围墙边。每条隧道内变压器4~7对隧道内的各自的P3~PE泵进行供电,是根据工程施工的进展需要在隧道内逐个安装的,所以变压器的位置应安置在P3~PE泵附近,以便合理地进行供电(按最长隧道线计算)(见附图1隧道内主要供电线路示意图)。

2、用电设备位置:(详见《施工用电总平面布置图》) 3、线路走向:

(1)1#变压器(T1):主要对左线的P1和Pm泵、制浆机、搅拌器、浆液搅拌站、

生活用电、地面操作柜、井口排污排水泵、左右隧道照明等进行供电。

500kVA的1#变压器变为380伏/220伏的电压,然后经过配电箱并分T1-1线路、T1-2线路、T1-3线路三条线路。其中T1-1线路对左线的P1和Pm泵供电(P1泵和Pm泵不同时用电);T1-2线路通过配电箱对制浆机、搅拌器、浆液搅拌站、生活用电供电;T1-3线路通过配电箱分对中控室(地面操作柜)、井口排污水泵、左右线隧道照明。

(2)2#变压器(T2):主要对左、右线隧道的轴流风机、龙门吊、加工场电焊机、充电房、备用泥水处理系统和其它用电设备等进行供电。

500kVA的2#变压器变为380伏/220伏的电压,然后经过配电箱并分T2-1线路、T2-2线路、T2-3线路三条线路。T2-1线路主要对左右线隧道轴流风机供电;T2-2线路主要对龙门吊、充电房、加工场电焊机等设备供电;T2-3线路主要对备用泥水处理系统和其它用电设备等供电。

(3)3#变压器(T3):主要对右线P1和Pm泵、左线和右线泥水处理系统供电。

500kVA的2#变压器变为380伏/220伏的电压,然后经过配电箱并分1#线路、2#线路、3#线路三条线路。1#线路主要对右线P1和Pm泵供电;2#线路、3#线路分别对左线和右线泥水处理系统供电。

(4)高压开关柜:高压开关柜分出两路盾构高压线路1#线路、2#线路,分别从盾构井口进入隧道供盾构机及其隧道中继泵用电。1#线路供右线1#盾构机及其隧道中继泵用电;2#线路供左线2#盾构机及其隧道中继泵用电。 (5)隧道内变压器:

4#变压器(T4)变压后通过配电箱分成两路线路分别对PE、P9泵进行供电; 5#变压器(T5)变压后通过配电箱分成两路线路分别对P8、P7泵进行供电; 6#变压器(T6)变压后通过配电箱分成三路线路分别对P1-2、P6、P5泵进行供电;

7#变压器(T7)变压后通过配电箱分成两路线路分别对P4、P3泵进行供电; (6)备用电源:将一台200KV的发电机和地面1#变压器并联,通过变压器自带的切换系统来进行切换,作为市电的备用电源,保证生活用电和隧道照明、隧道排污

三、进行负荷计算 1、估算施工中的总用电量

根据【大—西区间】盾构工程施工方案和施工进度计划安排,在使用盾构机施工期间,我项目部使用至下列机械设备: 表-1

表-1 隧道内盾构施工用电设备

表-2 地面施工用电设备

表-3 盾构机及隧道内用电设备容量概算

结论:每条隧道的用电量为3100KVA>3000.4KVA,满足要求。

四、选择变压器

同时考虑施工现场的动力、生活用电和照明用电可按下列公式估算:

∑P1

∑P(KVA)=K(

1 + ∑P2 K2)

式中:S——工地总用电量(kVA)

K——备用系数,一般取K=1.05~1.1

∑P1——全工地动设备的定额输出功率总和(kW) ∑P2——全工地生活用电和照明用电的电量总和(kW) η——动力设备的效率,一般取η=0.85~0.9 cosψ——功率因数,根据实际情况取0.80 K1——全部动力同时使用系数。

K2——生活用电及照明用电设备的同时使用系数,一般取K2=0.6~0.9。 根据我工地使用的机械设备将在不同时期分批次进行进场作业的实际情况,设备同时使用率较低,取参数为:η=0.9;cosψ=0.8;K=1.05;K1=0.5;K2=0.9。

表-4 变压器1的容量概算

结论:变压器1的容量为500KVA>470.4KVA,满足要求。

表-5 变压器2的容量概算

结论:变压器2的容量为500KVA>489.8KVA,满足要求。

表-6 变压器3的容量概算

结论:变压器3的容量为500KVA>464.3KVA,满足要求。

表-7 (左右线)变压器5容量概算

结论:变压器5的容量为400KVA>345.1KVA,满足要求。

表-8 (左右线)变压器5容量概算

结论:变压器6的容量为315KVA>270.6KVA,满足要求。

表-9 (左右线)变压器6量概算

结论:变压器2的容量为

400KVA>313.7KVA,满足要求。

表-10 (左右线)变压器7的容量概算

结论:变压器2的容量为200KVA>196.1KVA,满足要求。

五、设计配电系统

1、 设计配电线路,选择导线或电缆;(以下主要是主线路的截面选择) 1-1.计算公式

(1)工作电流的计算

式中: K1——用电设备的的同时使用系数

∑P总——用电设备的定额输出功率总和

U——输出电压

…… 此处隐藏:5083字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

临时用电方案--大西(盾构)2006-6.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1484558.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)