混凝土强度检验评定标准GB107-87

第一章 总则

第1.0.1条 为了统一混凝土强度的检验评定方法,促进企业提高管理水平,确保混凝土强度的质量,特

制定本标准。

第1.0.2条 本标准适用于普通混凝土和轻骨料混凝土抗压强度的检验评定。

有特殊要求的混凝土,其强度的检验评定尚应符合现行国家标准的有关规定 。

第1.0.3条 混凝土强度的检验评定,除应遵守本标准的规定外,尚应符合现行国家标准的有关规定。

注:对按《钢筋混凝土结构设计规范》(TJ10-74)设计的工程,使用本标准进行混凝土强度检验评定时,

应按本标准附录一的规定,将设计采用的混凝土标号换算为混凝土强度等级,施工时的配制强度也应按同

样原则进行换算。

第二章 一般规定

第2.0.1条 混凝土的强度等级应按立方体抗压强度标准值划分。混凝土强度等级采用符号C与立方体抗

压强度标准值(以N/mm2计)表示。

第2.0.2条 立方体抗压强度标准值系指对按标准方法制作和养护的边长为150mm的立方体试件,在28d

龄期,用标准试验方法测行的抗压强度总体分布中的一个值,强度低于该值的百分率不超过5%。

第2.0.3条 混凝土强度应分批进行检验评定。一个验收批的混凝土应由强度等级相同,龄期相同以及生

产工艺条件和配合比基本相同的混凝土组成。对施工现场的现浇混凝土,应按单位工程的验收项目划分验

收批,每个验收项目应按照现行国家标准《建筑安装工程质量检验评定标准》确定。

第2.0.4预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应按本标准规定的

统计方法评定混凝土强度。对零星生产的预制构件的混凝土或现场搅拌的批量不大的混凝土,可按本标准

规定的非统计方法评定。

第2.0.5条 为满足混凝土强度等级和混凝土强度评定的要求,应根据原材料,混凝土生产工艺及生产质

量水平等具体条件,选择适当的混凝土施工配制强度。混凝土的施工配制强度可按照本标准附录二的规定,

结合本单位的具体情况确定。

第2.0.6条 预拌混凝土厂、预制混凝土构件厂和采用现场集中搅拌混凝土的施工单位,应定期对混凝土

强度进行统计分析,控制混凝土质量。可按本标准附录三的规定,确定混凝土的生产质量水平。

第3.0.1条 混凝土试样应在混凝土浇筑地点随机抽取,取样频率应条例下列规定 :

一、每100盘,但不超过100m3的同配合比的混凝土,取样次数不得少于一次;

二、每一工作班拌制的同配合比的混凝土不足100盘时其取样次数不得少于一次。

注:预拌混凝土应在预拌混凝土厂内按上述规定取样,混凝土运到施工现场后,尚应按本条的规定抽样检

验。

第3.0.2条 每组三个试件应在同一盘混凝土中取样制作。其强度代表值的确定,应符合下列规定:

一、取三个试件强度的算术平均值作为每组试件的强度代表值;

二、当一组试件中强度的最大值或最小值与中间值之差超过中间值的15%时,取中间值作为该组试件的强

度代表值;

三、当一组试件中强度的最大值和最小值与中间值之差均超过中间值的15%时,该组试件的强度不应作为

评定的依据。

第3.0.3条 当采用非标准尺寸试件时,应将其抗压强度折算为标准试件抗压强度。折算系数按下列规定

采用:

一、对边长为100mm的立方体试件取0.95;

二、对边长为200mm的立方体试件取1.05。

第3.0.4条 每批混凝土试样应制作的试件总组数,除应考虑本标准第四章规定的混凝土强度评定所必需

的组数外,还应考虑为检验结构或构件施工阶段混凝土强度所必需的试件组数。

第3.0.5条 检验评定混凝土强度用的混凝土试件,其标准成型方法、标准养护条件及强度试验方法均应

符合现行国家标准《普通混凝土力学性能试验方法》的规定。

第3.0.6条 当检验结构或构件拆模、出池、出厂、吊装、预应力筋张拉或放张,以及施工期间需短暂负

荷的混凝土强度时,其试件的成型方法的养护条件应与施工中采用的成型方法和养护条件相同。

第一节 统计方法评定

第4.1.1条 当混凝土的生产条件在较长时间内能保持一致,且同一品种混凝土的强度变异性能保持稳

定时,应由连续的三组试件组成一个验收批,其强度应同时满足下列要求:

mfcu≥fcu,h+0.7 0 (4.1.1-1)

fcu,min≥fcu,k-0.7 0(4.1.1-2)

当混凝土强度等级不高于C20时,其强度的最小值尚应满足下式要求:

fcu,min≥0.85fcu,k (4.1.1-3)

当混凝土强度等级高于C20时,其强度的最小值尚应满足下式要求:

fcu,min≥0.90fcu,k (4.1.1-4)

式中 mfcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的平均值(N/mm2);

fcu,k——混凝土立方体抗压强度标准值(N/mm2);

0——验收批混凝土立方体抗压强度的标准差(N/mm2);

fcu,min——同一验收批混凝土立方体抗压强度的最小值(N/mm2)。

第4.1.2条 验收批混凝土立方体抗压强度的标准差,应根据前一个检验期内同一品种混凝土试件的强

度数据,按下列公式确定:

0.59 m

0=──────∑△fcu,I (4.1.2)

m I=1

式中 △fcu,I——第I批试件立方体抗压强度中最大值与最小值之差;

m——用以确定验收批混凝土立方体抗压强度标准差的数据总批数。

注:上述检验期不应超过三个月,且在该期间内强度数据的总批数不得小于15.

第4.1.3条 当混凝土的生产条件在较长时间内不能保持一致,且混凝土强度变异性不能保持稳定时,

或在前一个混凝土立方体抗压强度的标准差时,应由不少于10组的试件组成一个验收批,其强度应同时满

足下列公式的要求:

mfcu- 1sfcu≥0.9fcu,k (4.1.3-1)

fcu,min≥ 2fcu,k (4.1.3-2)

式中 sfcu——同一验收批混凝土立方体抗压强度的标准差,(N/mm2)。当sfcu的计算值小于 0.06fcu,k时,取sfcu=0.06fcu,k;

1 2——合格判定系数,按表4.1.3取用。

混凝土强度的合格判定系数 表4.1.3

┌─────┬─────┬─────┬─────┐

│ 试件组数 │ 10~14 │ 15~24 │ ≥25 │

├─────┼─────┼─────┼─────┤

│ 1 │ 1.70 │ 1.65 │ 1.6 │

├─────┼─────┼─────┴─────┤

│ 2 │ 0.90 │ 0.85 │

└─────┴─────┴───────────┘

第4.1.4条 混凝土立方体抗压强度的标准差sfcu可按下列公式计算:

/────────────

/ m 2 2

/ ∑fcu,I -nm f

/ I=1 cu

sfcu= /──────────── (4.1.4)

/

/ n-1

式中 fcu,I——第I组混凝土试件的立方体抗压强度值(N/mm2);

n——一个验收批混凝土试件的组数。

第二节 非统计方法评定

第4.2.1第 按非统计方法评定混凝土强度时,其强度应同时满足下列要求:

mfcu≥1.15fcu,k (4.2.1-1)

fcu,min≥0.95fcu,k (4.2.1-2)

< …… 此处隐藏:4996字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

混凝土强度检验评定标准GB107.doc 将本文的Word文档下载到电脑,方便复制、编辑、收藏和打印
本文链接:https://www.jiaowen.net/wendang/1484464.html(转载请注明文章来源)
Copyright © 2020-2025 教文网 版权所有
声明 :本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请在一个月内通知我们,我们会及时删除。
客服QQ:78024566 邮箱:78024566@qq.com
苏ICP备19068818号-2
Top
× 游客快捷下载通道(下载后可以自由复制和排版)
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
VIP包月下载
特价:29 元/月 原价:99元
低至 0.3 元/份 每月下载150
全站内容免费自由复制
注:下载文档有可能出现无法下载或内容有问题,请联系客服协助您处理。
× 常见问题(客服时间:周一到周五 9:30-18:00)